ebf написал:
По каталогу от АВВ комментариев у вас нет или не удосужились посмотреть
смотрел, там как Вы пишете, сумма номиналов АВ может быть больше номинального тока УЗО. Мне это непонятно.
ebf написал:
Да и вы кстати так уверено заявляли о своей позиции по поводу сумм номиналов,а откуда и из каких норм вы это взяли ответить не можете,
я руководствуюсь одним из двух правил Кирхгофа, а именно: "алгебраическая сумма токов, направленных к узлу, равна сумме направленных от узла." В случае с несколькими автоматами, подключёнными к УЗО, это значит, что сумма токов линий, подключенных к УЗО через АВ, равна току, протекающему через УЗО. Если нет вышестоящего АВ, защищающего УЗО, значит функцию защиты должны выполнять нижестоящие АВ.
Законы Кирхгофа, между прочим, это не хухры-мухры.
Если нигде нет прямого указания оперировать суммой номиналов АВ, то это не значит, что не нужно так делать. Грамотно надо проектировать, а не слепо брать за основу схемы из каталогов.