megrad написал: Но скорей всего вторая лента может светить тусклее.
Почему это будет? А если использовать провод 1,5мм².
12.01.2017 в 22:06:47
megrad написал: Но скорей всего вторая лента может светить тусклее.
Почему это будет? А если использовать провод 1,5мм².
12.01.2017 в 22:40:00
kolumb, не рекомендуют куски последовательно включать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.01.2017 в 23:09:46
megrad Ну это наверно смотря какие куски? У меня 1,7+3=4,7 метра общей длины ленты, провод между ними 1метр длинной.
megrad написал: не рекомендуют куски последовательно включать
Сомневаюсь :)
13.01.2017 в 01:48:29
kolumb, свои грабли приятней? Плюс падение напряжения на конце ленты приводит к тусклому свечению. Вы потом отпишитесь как получилось. Нравится воспринимать чужой опыт. :)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.01.2017 в 02:00:50
{{post:5900904,Это же сколько у вас там серверов :popcorn}}
ink_mast, относительно немного: по проекту 10 стоек до 5,5 киловатт на каждую.
13.01.2017 в 21:30:20
всем привет! друзья, подскажи пожалуйста по такой ситуации: имеется вводной 3х полюсный автомат на 100А , нужно установить 3х фазный счётчик, счётчик прямого включения (допустим Меркурий 230ART-02CN 100/10 Т4) выдержит ли до срабатывания "автомата", или же всё таки пустить через трансформаторы тока 150/5?
13.01.2017 в 21:53:16
diim, А 25 мм 2 затолкнёте?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.01.2017 в 22:00:32
megrad написал: diim, А 25 мм 2 затолкнёте?
megrad, да, клемы расчитаны на 25мм2
13.01.2017 в 22:12:56
diim, с начало попробуйте. Хотя гнуть 25 будет не просто. Кабель 4х25 или 5х25?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.