Dmitriy.K
Dmitriy.K
Новичок

Регистрация: 26.06.2011

Днепропетровск

Сообщений: 30

05.09.2011 в 13:37:19

На предыдущей моей работе мы работали в цехах бывшего завода построенного в начале прошлого века. Так вот в качестве нулевого провода и в то же время заземления там использовался контур заземления. Вопрос в следующем – насколько правильно и безопасно было использовать контур заземления (точнее сказать зануления, так как он был присоединен к металлическим конструкциям здания). Если я правильно понимаю, это то контур заземления выступал как изолированная нейтраль, а заземление корпусов машин было выполнено не как иначе как зануление?

0
DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1138

05.09.2011 в 13:37:31

В бетонной панели, которая разделяет две комнаты сделано сквозное отверстие. С каждой стороны этого отверстия установлены подрозетники. Один из подрозетников пришлось использовать как распределительную коробку. Т. к. вместить пропаянную скрутку в подрозетник увеличенной глубины не хватило умения, то решил ее поместить между подрозетниками. Но, при этом получается, что жилы кабеля находятся внутри бетонной конструкции и без внешней оболочки кабеля. Допустимо ли это? Или по периметру бетонного отверстия нужно уложить изоляционный материал? Спасибо.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2011 в 13:55:41

Dmitriy.K написал : в качестве нулевого провода и в то же время заземления там использовался контур заземления.

Безобразие.

Dmitriy.K написал : насколько правильно и безопасно было использовать контур заземления

абсолютно неправильно.

Dmitriy.K написал : Если я правильно понимаю, это то контур заземления выступал как изолированная нейтраль

В сетях ниже 10 кВ никаких изолированных нейтралей не бывает. Если контур присоединён к конструкциям здания (естественнозаземлённым) и к нулю на вводе, то он автоматически превращается в распределённую по всему зданию шину ГЗШ, к которой и было присоединено оборудование. В случае КЗ или длительной перегрузки этот контур мог в некоторых местах потерять прежнюю проводимость и на корпусе оборудования появилось бы напряжение. Поэтому для протяжённых рабочих нулевых проводников используются отдельные проводники (изолированные), а для защитных - отдельные (обычно открытые - полоса чёрного цвета)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2011 в 13:57:21

DrPilman написал : скрутку в подрозетник увеличенной глубины не хватило умения, то решил ее поместить между подрозетниками. Но, при этом получается, что жилы кабеля находятся внутри бетонной конструкции и без внешней оболочки кабеля. Допустимо ли это?

недопустимо. все соединения рабочих проводников должны быть доступны для обслуживания (осмотра, ремонта и т.п.)

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

05.09.2011 в 14:01:48

Dmitriy.K написал : На предыдущей моей работе мы работали в цехах бывшего завода построенного в начале прошлого века. Так вот в качестве нулевого провода и в то же время заземления там использовался контур заземления. Вопрос в следующем – насколько правильно и безопасно было использовать контур заземления (точнее сказать зануления, так как он был присоединен к металлическим конструкциям здания). Если я правильно понимаю, это то контур заземления выступал как изолированная нейтраль, а заземление корпусов машин было выполнено не как иначе как зануление?

а у меня возникает другой вопрос. куда дос их пор смотрели расплодившиеся в геометрической прогрессии надзорные органы. это понятно конечно куда они смотрели,но хотя бы не корчили из себя поборников безопасности и блюдения правил. кто то тут в форуме писал что пуэ,снипы и прочее ,это книги книг и вся электрическая жизнь устроена согласно писаниям,не больше не меньше. я э же доказывал обратное. мет конструкции как рабочий ноль ,это жуть,гарантировать хороший контак никто не сможет и проконтролировать качество контакта тоже.

0
DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1138

05.09.2011 в 14:27:20

Alexiy написал : недопустимо. все соединения рабочих проводников должны быть доступны для обслуживания (осмотра, ремонта и т.п.)

Вопрос не в этом. У подрозетника вырезано дно, поэтому доступ к соединенным проводам имеется. Вопрос в том, можно ли жилы кабеля без внешней оболочки - оставлять внутри бетонной конструкции. Т. е. когда кабель лежит внутри бетонного кабель-канала, то у жилы имеется двойная изоляция - изоляция жилы и внешняя оболочка кабеля. А в данном случае - внешняя оболочка удалена.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2011 в 14:39:58

DrPilman написал : Вопрос в том, можно ли жилы кабеля без внешней оболочки - оставлять внутри бетонной конструкции.

можно, если заизолировано хорошо. Почему нет?

0
DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1138

05.09.2011 в 16:05:58

Alexiy написал : можно, если заизолировано хорошо. Почему нет?

Спасибо Alexiy, я думал, что с бетонными конструкциями может соприкасаться только проводник в двойной изоляции.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.09.2011 в 17:04:42

DrPilman написал : я думал, что с бетонными конструкциями может соприкасаться только проводник в двойной изоляции.

в миллионах панельных квартир в каналах идут провода в одинарной изоляции, а местами они заштукатурены и нормуль, да, немного не по современным нормам, но десяток Ваших сантимов в отверстии ИМХО совсем не критично, сухой бетон неплохой изолятор

0
Ko4evnik
Ko4evnik
Новичок

Регистрация: 04.09.2011

Москва

Сообщений: 29

05.09.2011 в 21:11:39

Уважаемые! Я - новичок, в электричестве смыслю мало, только изучаю. Хочу купить мультиметр. Скажите, возможно ли с его помощью будет измерять заряд аккумулятора (например в форм факторе батарейки)? В описании мультиметра сказано:

Постоянное напряжение, DCV 200 м - 2000 м -20-200-1000 В ±1.0% Переменное напряжение, ACV 200-750 В ±1.5% Постоянный ток, DCA 200- 2000 мк- 20 м- 200 мк- 10 A ±1.2% Сопротивление, OHM 200-2000-20 к - 200 кОм ±1.0% Емкость, CAP 2000 п-20 н - 200 н - 2 мк - 20 мкФ ±2.5% Проверка диодов 3 В/0,8 мВ Усиление транзистора, hFE 0-1000

Вот меня собственно интересует, что такое Емкость, CAP не оно ли это?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.09.2011 в 22:20:35

Ko4evnik написал : Емкость, CAP 2000 п-20 н - 200 н - 2 мк - 20 мкФ ±2.5%

это кондеры проверять. А батарейки и аккамуляторы проверяют наличием и значением напряжение (разности потенциалов) между 2 мя точками

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу