Как то давно на форуме поднимал вопрос, но есть повод вернуться к нему.
Смотрю на фото и не совсем понимаю... Есть автомат 40А на электроплиту, есть два автомата по 16А на свет и розетки и добавлен автомат на 16А для стиралки..
Никакого общего автомата на этаже не наблюдаю. Тогда теоретически можно нагрузить линии например 30А + 10А + 10А + 10А при этом автоматы не сработают, но суммарный ток будет 60А!!! Или я чего то не допонимаю? 40А на плиту не много ли для этого кабеля? По моим субъективным измерениям на плиту идет такой же провод какой идет от счетчика до автоматов и равен 6 кв.мм. (по измерениям диаметр около 2.8 мм) остальные провода 2.5 кв.мм. (по измерениям диаметр 1.8 мм).
Получается по сечению кабеля максимум какой можно поставить автомат на плиту это 25А (электрик ЖЭУ хотел вместо 40А поставить 32А
). Мало для варочной панели + духовке + нескольких розеток на кухне, но куда деваться... Тогда общий на 32А, что уже фактически превышения для этого кабеля... Приэтом при строительстве ставили аж 40А автомат.

