Ну-таки чё ? ни у кого никаких мыслей больше нет ? Нужно каменку из под УЗО выводить или нехай так будет ? (ещё раз: каменка висит на своём автомате, но ВЕСЬ ДОМ под общим УЗО). ...и касательно пускателя - чё, нет таких ? никто не видел ?

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

28.11.2011 в 21:15:23

TiMg33 написал : но ВЕСЬ ДОМ под общим УЗО

на 300 ма,да.нет.

TiMg33 написал : Нужно каменку из под УЗО выводить или нехай так будет ?

ставьте узо на 30 ма,хуже не будет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.11.2011 в 08:51:13

TiMg33 написал : Выкинуть и щита автомат (который нафик там не нужен) и поставить на его место "пускатель" - какой тут "криминал"...

криминала нет, но и схем АВР на единственном контакторе я ни разу не встречал.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.11.2011 в 08:53:55

ПPOPAБ написал : и вы хотите там использовать оборудование I класса защиты без УЗО? Совершенно верно и ВДТ для него не требуется.

Давайте стиралку, холодильник и посудомойку тоже без УЗО использовать. Кстати, они в помещениях обычных или с повышенной опасностью эксплуатируются, а сауна - помещение с особой опасностью поражения электрическим током. Давайте, расскажите мне что котлы Галан тоже абсолютно безопасны - там тоже УЗО совершенно не нужно!

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

29.11.2011 в 13:10:15

TiMg33,
а что сложного запитать каменку через УЗО и включить?

  1. Если не отщелкнется - красота.
  2. Если отщелкнет - проверяйте наличие напряжения на поверхности каменки. 2-1. Если 0 - значит конструкция и впрямь "не хочет" УЗО 2-2. Если не 0 - думайте, готовы ли Вы рисковать?
0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.11.2011 в 13:20:45

drdollar написал : Если отщелкнет - проверяйте наличие напряжения на поверхности каменки.

Если УЗО сработало, значит был ток утечки. Ток утечки - значит напряжение на корпусе. Логично?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

29.11.2011 в 13:29:46

Ну-у... э-эээ... да...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.11.2011 в 15:09:13

Alexiy написал : Если УЗО сработало, значит был ток утечки. Ток утечки - значит напряжение на корпусе. Логично?

Логично. Пусть ток утечки равен 10А (десять тысяч миллиампер). А линия к потребителю - 20 метров меди 2,5мм2. Сопротивление РЕ-проводника равно 0,14 Ом. Ну накинем еще 0,06 Ом на сопротивление распределительной сети от ГЗШ. Напряжение на корпусе в данном примере при таком гигантском токе утечки составит 2В (два вольта).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.11.2011 в 16:50:19

Alexiy написал : Давайте, расскажите мне что

Alexiy написал : УЗО для оборудования с ТЭНами - обязательно

:applause:

Alexiy написал : Давайте стиралку, холодильник и посудомойку тоже без УЗО использовать.

В правилах нет таких требований. Давайте руководствоваться нормативными документами.

ПУЭ написал : 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Кухни квартир не относятся к помещениям с повышенной опасностью.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

29.11.2011 в 18:36:48

drdollar написал :

  1. Если отщелкнет - проверяйте наличие напряжения на поверхности каменки.

а заземление на корпус каменки уже отменили штоль?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

29.11.2011 в 18:46:14

Вы считаете, что во влажном жарком помещении в ситуации реальной поломки многоваттной каменки ситуация "отпада" заземляющего провода нереальна?

ПPOPAБ написал : Кухни квартир не относятся к помещениям с повышенной опасностью.

так речь же ж вроде о бане?...

Как человек, испытавший на себе (лет 10 назад) прелести продолжительного удара тока (старый автомат не отщелкнулся до конца, а я снял выключатель настольной люминесцентной лампы 18Вт и скрутил провод... 10-20 с. жесткого техно :)) я уж лучше в бане перестрахуюсь дважды/трижды, так как если потеряешь сознание, то "откинутся" можно и от тока, и от жары :(

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

29.11.2011 в 19:26:40

Ребята, извините, что встреваю в вашу жаркую дискуссию, можно ли получить допуск к электрооборудованию до 1000В без среднего спец. образования, пройдя всякие там 3-5месячные курсы электромонтажника?

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

29.11.2011 в 20:34:36

ZIDIZ написал : Ребята, извините, что встреваю в вашу жаркую дискуссию, можно ли получить допуск к электрооборудованию до 1000В без среднего спец. образования, пройдя всякие там 3-5месячные курсы электромонтажника?

сплош и рядом происходит так что люди группы получают не имея ни опыта не соответствующего образования. самый простой способ который я встречал,человек устраивается электриком там ему уже организуют группу допуска,или с экзаменом или без и присваивают разряд. наверно можно еще в энергонадзоре экзамен сдать

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

29.11.2011 в 21:57:04

Допуск выдают на основании диплома о специальности. И сразу вам 3-ю группу не дадут. Почитайте ПТЭЭП Глава 1.

| 1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).#1#

Далее

| 1.4.8. Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте.#1#

И так далее

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

29.11.2011 в 22:23:44

MAVr 34 написал : Допуск выдают на основании диплома о специальности. И сразу вам 3-ю группу не дадут. Почитайте ПТЭЭП Глава 1.

1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

Далее

1.4.8. Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте.

И так далее

нисколько не сомневался что в писаниях об этом подробненько написано.но российский реалий зачастую не соответствует правилам. не редко становился свидетелем того как не квалифицированный персонал некоторых фирм становился электромонтерам и электромонтажниками.если начальник дружил с головой то таких новообращенных малость натаскивали на проффесию,обучали на группу и заставляли сдать экзамен,после стажировали. так же не редки были случаи когда электромонтерами становились без всяких тренировок и обучения но правда не всегда потом допускали до серьёзной работы. только вот потом после увольнения таких электриков остается и группа и разряд и они не имея опыта устраиваются в другие организации,в некоорых из них иногда для допуска к работе достаточно просто предъявить просроченую корку с третьей группой и запись в трудовой книжке. вот как у меня группа просрочена почти на год и на работе у меня её даже не спросили.