13.09.2012 в 20:55:23
#3310625
Помогите сделать проводку для освещения! Пока сделан такой вариант Главный вопрос выдержит ли медный провод ВВГ 2*1.5 такую нагрузку?
13.09.2012 в 20:58:20
#3310632
zaryzaka написал : В квартиру разумне 1) линия эл плита (если есть) 2) гр. розеток 1 3) группа розеток 2 4) 2 розетки стиралка + еще течо 5) 2 розетки холод. и микроволновка 6) свет
У меня почти так и есть, точнее намечается :) 1-е УЗО на 30мА: С16 - 1 комната + балкон, С16 - 2 комната + коридор, С16 - розетки кухни + хол-к, С16 на вторую группу розеток кухни 2-е УЗО на 10 мА: С16 стиралка + свет с/у Плюс С10 на свет (2 комнаты + коридор)
Спасибо за советы
PS: подскажите, при 25А на ввод и 16А на розетки УЗО какого тока лучше ставить? 25А?
13.09.2012 в 23:28:52
#3310980
при 25А на ввод и 16А на розетки УЗО какого тока лучше ставить? 25А?
Да смело ставте 25А и желательно тип АС если есть приборы на импульсных БП типа компьютер и т.д.
Главное чтобы по пути фазы со стояка в квартиру одно за другим все шло на уменьшение. Как разводка водоснабжения:)
Помогите сделать проводку для освещения!
Вы на ВВГ 1.5 мм. можете повесить 20 ламп по 150 Ватт
Тот жирный кусок где 2.5 можно заменить и на 1.5
Для скрытой проводки медь 2.5мм тянет 4.5кВт 1.5мм тянет 3кВт
У Вас 41 лампа по 9 Вт = 369 Вт. Хватит за глаза полностью 1.5мм везде.
Я так понял это подвесной потолок?))
Не увидел выключатель на диодку которая справа в виде ромба
14.09.2012 в 00:18:57
#3311079
zaryzaka написал : Да смело ставте 25А и желательно тип АС если есть приборы на импульсных БП типа компьютер и т.д.
"А" ...
14.09.2012 в 00:33:05
#3311102
Alkuz написал : при 25А на ввод и 16А на розетки УЗО какого тока лучше ставить? 25А?
40А - что бы не было мучительно больно(с) за про.... деньги.
И это пройдёт ...
14.09.2012 в 00:34:36
#3311104
zaryzaka написал : Главное чтобы по пути фазы со стояка в квартиру одно за другим все шло на уменьшение. Как разводка водоснабжения
Законы Кирхгофа в пролёте...Пипец...
И это пройдёт ...
14.09.2012 в 00:35:03
#3311106
Харьков привет!))) тип "А" ?? а где в квартире пульсирующий постоянный ток?
14.09.2012 в 00:35:24
#3311107
Спасибо за ответ! Да потолок подвесной. Выключатель не показал потому что думаю ставить пульт ДУ, возможно и на кухне тоже.
14.09.2012 в 00:36:36
#3311109
zaryzaka написал : Вы на ВВГ 1.5 мм. можете повесить 20 ламп по 150 Ватт
Когда будете включать - главное схорониться по ловчее - включатель на 6А
И это пройдёт ...
14.09.2012 в 00:38:34
#3311110
zaryzaka написал : У Вас 41 лампа по 9 Вт = 369 Вт
И пусковой ток ...
И это пройдёт ...
14.09.2012 в 00:38:58
#3311112
Законы Кирхгофа
Причем тут это? Я человеку на пальцах обясняю про номинал автоматов на не про суммы токов в узлах
14.09.2012 в 00:49:50
#3311124
zaryzaka написал : Причем тут это?
Так я говорю - пипец.
zaryzaka написал : Главное чтобы по пути фазы со стояка в квартиру одно за другим все шло на уменьшение.
Если в дальнюю розетку включишь обогреватель - в предыдущих он утекёт.Кирхгоф со своими четырьмя законами в пролёте.
И это пройдёт ...
14.09.2012 в 01:55:56
#3311207
zaryzaka, вы уже советы налево и направо раздаете?
zaryzaka написал : а где в квартире пульсирующий постоянный ток?
ну так кто это сказал?
zaryzaka написал : если есть приборы на импульсных БП типа компьютер и т.д.
zaryzaka написал : Я человеку на пальцах обясняю
похоже, не на пальцах, а на одном пальце, который именуется 21-м.
14.09.2012 в 02:13:59
#3311221
andrewkhv, Парень жгёт не по детски,почитал его тему про щит - вот у него по намешано в голове
И это пройдёт ...
14.09.2012 в 08:59:08
#3311368
Стеклокерамическая вароч/поверхность, относиться к прибору первого класса защиты?
14.09.2012 в 09:06:58
#3311377
при наличии у нее клеммы для РЕ/трехпроводного шнура с задействованной жилой РЕ - является
14.09.2012 в 11:37:21
#3311574
serj12 написал : 40А - что бы не было мучительно больно(с) за про.... деньги.
А можно как-то раскрыть свою мысль? В смысле почему 40 и главное, почему деньги про... ? :)
Спасибо
14.09.2012 в 11:47:47
#3311586
Alkuz написал : почему 40 и главное, почему деньги про... ?
УЗО выбирают с рабочим током, который равен или превышает номинал защищающего автомата. Иначе контакты УЗО могут и подгореть при срабатывании и его придётся выкинуть. Поэтому 25 А минимум или лучше 40 А.
14.09.2012 в 12:55:03
#3311664
Alexiy написал : УЗО выбирают с рабочим током, который равен или превышает номинал защищающего автомата. Иначе контакты УЗО могут и подгореть при срабатывании и его придётся выкинуть. Поэтому 25 А минимум или лучше 40 А.
Спасибо. Т.е. при входе 25А и розеточных АВ 16А оба УЗО желательно 40А (один на с/у 10мА - один АВ, второй на розетки 30мА - 4 АВ)
14.09.2012 в 12:58:09
#3311668
Alkuz, УЗО 40А-10мА не существует. Ставьте 40А-30мА и не заморачивайтесь.
14.09.2012 в 13:10:48
#3311682
Rumato написал : Alkuz, УЗО 40А-10мА не существует. Ставьте 40А-30мА и не заморачивайтесь.
Спасибо. А 1 УЗО 40А-30мА на 5 АВ выдержит? Просто пример. Стиралка сейчас нет-нет да и тяпнет током (чуть-чуть). Так вот, боюсь установив УЗО на всех потребителей буду сидеть без энергии. Я заблуждаюсь? Хотя стоит сразу сказать, что заземления в этой розетке отродясь не было (уфф, сколько для себе тонкостей прочитав форум открыл). Теперь будет, правда зануление.
Или речь о двух одинаковых УЗО?
14.09.2012 в 13:14:17
#3311689
Alkuz, Можно подумать о разделении кухни и комнат под разные УЗО
И это пройдёт ...
14.09.2012 в 13:17:49
#3311698
Alkuz написал : Теперь будет, правда зануление.
У Вас электроплита?
Alkuz написал : Стиралка сейчас нет-нет да и тяпнет током (чуть-чуть). Так вот, боюсь установив УЗО на всех потребителей. Я буду сидеть без энергии
Поставить отдельное УЗО 25А 10мА на СМ(С16А) и свет с/у (С6А)
И это пройдёт ...
14.09.2012 в 13:24:04
#3311709
serj12 написал : У Вас электроплита?
нет. Вчера звонил электрику из ЖЭКа спрашивал про заземление. Он сказал что его нет, третьим проводом сделает зануление (есть возможность что-то там сделать в щитке).
serj12 написал : Поставить отдельное УЗО 25А 10мА на СМ(С16А) и свет с/у (С6А)
Одной линией 3*2,5 розетку СМ и свет с/у не рекомендуется проводить?
14.09.2012 в 13:26:05
#3311712
serj12 написал : Alkuz, Можно подумать о разделении кухни и комнат под разные УЗО
Спасибо. Щиток растет в размерах :) А было то, алюминий и два автомата на площадке - свет - 16, да розетки - 16
14.09.2012 в 13:38:13
#3311731
serj12 написал : чтоб не выбивало!
Может быть, но к свету - по проекту - была привязана розетка с/у. Через нее и СМ работала
14.09.2012 в 15:21:08
#3311874
Alkuz написал : звонил электрику из ЖЭКа спрашивал про заземление. Он сказал что его нет, третьим проводом сделает зануление (есть возможность что-то там сделать в щитке).
это не зануление, а подключение электрического стула. Бойтесь ЖЭКовского электрика!!! Он вас убъёт и ему ничего не будет
14.09.2012 в 15:32:16
#3311891
Alkuz написал : третьим проводом сделает зануление (есть возможность что-то там сделать в щитке).
Вы хотите вступить в Клуб Самоубийц ?
И это пройдёт ...