12.09.2012 в 16:28:36
#3308410
Cyberdyne написал : Такой вариант уже рассматривал, хотелось бы собрать всё одной клемой/колодкой.
У меня планировалось соединение из 15 проводов. Перебрал и шину в корпусе и ваго 222 и пайку и сварку, сделал опрессовкой гильз :)
12.09.2012 в 17:40:11
#3308563
Привет всем.Подскажите пожалуйста есть Электроплита 5кВт. В квартиру одна фаза. Линия ВВГ 3х6 защищена автоматом шнайдер С40 1р. вводный автомат на все С40 2р Есть вилка+розетка+внешняя коробка все на 32А. Дом панельный. Скажите пожалуйста:
12.09.2012 в 18:27:43
#3308658
В очередной раз прошу глянуть сторонним взглядом схему бани. Щиток на 48элементов уже куплен, 3 фазы на участок заведены. Время неумолимо приближается к поездке за комплектующими для электро щитка.
12.09.2012 в 19:05:16
#3308724
Всем привет!
Приобрел варочную панель и теперь встал вопрос о ее подлючении. В квартире на кухню уже был проведен провод 3х6, на конце прикручены винтовые клеммы, такие светлые пластиковые. В щитке стоит автомат, на нем написано С40, это как я понимаю на 40А. Варочная панель на 7,1кВт, провода в комплекте не было.
В магазине для подключения посоветовали провод ВВПнг-LS 3х6. И клеммы Wago 773 173 ( 3 х 6.0 мм.кв ), написано что расчитаны на ток 41А. Так как соединение будет проходить непосредственно в кухонном гарнитуре, взял еще коробку, что бы соединять все в ней, не хочется что бы провода висели в воздухе. Единственный момент который не очень понятен, в инструкции к панели в характеристиках провода написано T >90C, ВВПнг-LS диапасон рабочих температур от -50 до +50. подходит ли он для моей задачи? Что можете сказать по поводу всего этого набора, стоит ли что-то из него заменить и есть ли моменты на которые стоит обратить особое внимание.
По поводу подключения провода к панели, схема приложена, L1 - сюда подключаем фазу и объединяем перемычкой с L2, N -ноль , PE - земля. Все ли я правильно понимаю?
12.09.2012 в 19:16:33
#3308742
L1 - сюда подключаем фазу и объединяем перемычкой с L2, N -ноль , PE - земля. Все ли я правильно понимаю?
Обдеденишь L1 вместе с N - получишь КЗ. Это же фаза и рабочий ноль. РЕ - земля.
То не перемычка - по показано чвто межу фазой и нулем напряжение.
А вот соединять ли перемычной все фазные клемы это вот вопрос... сейчас сам меняю проводку нак на аристоне панели фаза заходила на L1 хотя там есть и L2 и L3.
12.09.2012 в 19:34:10
#3308779
zaryzaka написал : Обдеденишь L1 вместе с N - получишь КЗ. Это же фаза и рабочий ноль. РЕ - земля.
То не перемычка - по показано чвто межу фазой и нулем напряжение.
А вот соединять ли перемычной все фазные клемы это вот вопрос... сейчас сам меняю проводку нак на аристоне панели фаза заходила на L1 хотя там есть и L2 и L3.
Я конечно понимаю что фазу и ноль лучше перемычкой не соединять=) я писал о соединении L1 и L2 , так как на схеме, для однофазного подключения они вроде как соеденены. Меня больше беспокоит диапазон рабочих температур провода, хватит ли +50.
12.09.2012 в 19:36:45
#3308787
Strang написал : По поводу подключения провода к панели, схема приложена
Если не ошибаюсь, средняя картинка - для подключения на линейное, две фазы, 380 В. А правая - подключение на одну фазу 220 В и между 1 и 2 - перемычка.
Strang написал : в инструкции к панели в характеристиках провода написано T >90C
??? Видела подключение варочных и ВВг, и ПВС, и КГ в резиновой оболочке, но вот правильно ли это? Как грамотно сделать в данном случае - не знаю.
12.09.2012 в 19:50:38
#3308806
Weld написал : Это исходя из каких-таких соображений?
1.7.
Weld написал : Что это за обязательное условие именно для варочной панели??
это условие для всех электроприборов I класса защиты.
Бармолей написал : Не знаю, что у Вас было по русскому языку,
Не зачет по троллингу, за отсутствием таковой дисциплины в СССР. :D
Бармолей написал : но в моем вопросе четко прослеживается желание узнать не стоимость, а трудоемкость и время которое может потребоваться для решения проблемы.
Время- деньги...
Sombre написал : И нас не убьет!
Блаженны верующие.
Sombre написал : всё работает, всё есть.
Это временный недостаток, не беспокойтесь его исправят (или переименуют).
13.09.2012 в 09:30:59
#3309559
Народ, я полазил по форуму (мам), но так и не тнашел однозначного ответа:дом хрущевка, заземления в нем отродясь не было, установка УЗО поможет повысить безопасность в отсутствие заземления или нет?? И тогда получается в хрущебе, совет "использовать трехжильный провод", не обязателен ибо куда цеплять землю????Да и еще вопрос, на конкретной линии УЗО ставится перед автоматом или после, ли вообще пох????
13.09.2012 в 09:34:04
#3309566
ПPOPAБ написал : Не зачет по троллингу, за отсутствием таковой дисциплины в СССР.
троллинг, конечно троллингом, но самое интересное пришедший электрик, с порога произнес, щиток дергает??? фигня... вырубаешь, клеешь, ждешь пока подсохнет слегка и включаешь... , а что я могу сделать??? тут всю проводку надо менять, изоляция растрескалась, влажность высокая (Приморье, влажность и без клея на стене зашкаливает)... Мдааа... короче я угадал с ответом:(
13.09.2012 в 09:59:10
#3309603
Strang написал : В магазине для подключения посоветовали провод ВВПнг-LS 3х6. И клеммы Wago 773 173 ( 3 х 6.0 мм.кв ), написано что расчитаны на ток 41А.
Нужно купить ПВС 3*4мм2.Можно подключить через коробку,КлК-5С.
13.09.2012 в 15:27:14
#3310031
Бармолей написал : установка УЗО поможет повысить безопасность в отсутствие заземления или нет??
Естественно.
Бармолей написал : Народ, я полазил по форуму (мам), но так и не тнашел однозначного ответа
Плохо или не в том углу искали. Многократно и однозначно отвечали и приводили СП...
Бармолей написал : совет "использовать трехжильный провод",
Это не совет. Это требование ПРАВИЛ !
Бармолей написал : на конкретной линии УЗО ставится перед автоматом или после, ли вообще пох????
Как до так и после, но не монопенисуально! Для каждого случая свои особенности.
13.09.2012 в 15:28:15
#3310034
ПPOPAБ написал : Раздел "букваря".
Вы толком сказать можете? По заземлению сами РЭСовцы заводят питание без заземления. Отстреливать их что-ли? А многие по-крайней мере старые дома изначально без заземления. Предлагаете без плиты/варочной панели обходиться? Вот УЗО как раз как выход.
13.09.2012 в 15:37:43
#3310048
ПPOPAБ написал : Это не совет. Это требование ПРАВИЛ !
а куда цеплять третий провод?? земли то хрущевке, кроме как в горшке с геранью нет????
ПPOPAБ написал : Плохо или не в том углу искали. Многократно и однозначно отвечали и приводили СП...
может и плохо, но ответы сбившие меня были такие: пох, прицепить на ноль, сделать свою землю, не делать свою землю ибо тогда неминуем пожар в остальных квартирах, прицепить землю на стояк отопления/водоснабжения, прицепить в панельном доме на арматуру плиты, поставить УЗО, пох на УЗО не поможет и многое другое, вот прочтя эту кашу и возник собственно вопрос....
13.09.2012 в 15:41:40
#3310051
ПPOPAБ написал : Как до так и после, но не монопенисуально! Для каждого случая свои особенности.
тоесть в обычной стандартной квартире, с ПРАКТИЧЕСКИ идентичным набором потребителей, возможны разные варианты??? а особенности зависят от конечного потребителя или конструктивных особенностей УЗО/автоматов??
через две недели будем оформлять продажу одной и покупку другой квартиры, а так как покупка оказалась на 100тыс дороже планируемой стоимости, то теперь большую часть ремонта придется делать самостоятельно, а сейчас выясняю, особенности, чтобы при общении с электромонтерами хоть слегонца понимать о чем речь и пытаться как то контролировать расходы на замену проводки
13.09.2012 в 15:47:51
#3310057
Бармолей написал : может и плохо, но ответы сбившие меня были такие: пох, прицепить на ноль, сделать свою землю
Сюда не пытались заглянуть?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.09.2012 в 15:50:21
#3310061
ребят. В старый домах нет земли! ДЛЯ ТЕХ У КОГО ПО ПРОЭТКУ В ДОМАХ ЕСТЬ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ ТОЧНО Есть глугозаземленная нейтраль. Рабочий ноль используеться всесто заземления - ЗАНУЛЕНИЕ!
PEN
УЗО или диф ставить надо обязательно. Но оно сработает на диф ток. в том случае если:
Выход из всего этого после двух недельного штрудирования форума:
На вводе двухполюсной АВ- Счетчик- РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ - ДИФ. автомат (УЗО) - АВ по линиям
Почему реле после счетчика - у меня стоит В протектор и у него под ноль 1 маленькая клема потому 2 жилы туда не влезут. потому я ноль от счетчика довел до клемы дифа на вход и от этой клемы запитал реле
У других реле есть 2 клемы под ноль поэтому удобней поставить и перед счетчиком.
Главное УЗО (диф) ставить после реле т.к. у самого реле могут быть утечки и будут ложные срабатывания УЗО.
Схема верна и работоспособна (см. фото)
Снаружи защита от отгорания нуля и перепадов напряжения. Снутри защита от КЗ и утечек.
По поводу ЭЛЕКРОПЕЧИ и перемычек для Strang. Возмите мультиметр и прозвонитие друг с другом L1 L2 L3 Если звоняться - перемычки не надо - она уже там внутри. Вот панель аристон клемы фаз между собой звоняться и на фото видно старое подключене кабелем АБСОЛЮТНО РАБОЧЕЕ. правда кабель не ахти ну это поправимо:)
кста а кто какием кабелем подлючает именно вилку с плитой? слышал что ПВС 3х6 МНОГОжила это нормально как думаете?
каменты по моему мнению в студию )))
А ВОТ ОТГОРАНИЕ КОНТАКТА ФАЗЫ ( КЛЕМА РОЗЕТКИ) ЕСЛИ К ЛИНИИ ПЛИНЫ ПОДКЛЮЧИТЬ ЧАЙНИК)))
ТАкая же картина и на самой вилке.
13.09.2012 в 15:53:15
#3310063
пасибки, почитаю
13.09.2012 в 16:09:20
#3310084
Подскажите, как правильнее. С одного автомата С16А на две комнаты (розетки, мощных приборов нет) вывести один провод 2,5 и разделить его в коробке на две линии или непосредственно с автомата выводить две линии по 2,5? Автомат в таком случае двухполюсный?
Мне лично второй варианты нравиться больше, если это возможно. Мороки меньше :)
13.09.2012 в 16:25:41
#3310101
Alkuz написал : Подскажите, как правильнее.
Монописуально.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.09.2012 в 16:33:42
#3310113
Alkuz написал : Автомат в таком случае двухполюсный?
зачем? такой же 1-полюсный. если вы тянете отдельным кабелем и готовы поставить 2-полюсный автомат, то сразу напрашивается очевидное решение - делайте 2 группы вместо одной - 2 комнаты, 2 кабеля, 2 однополюсных автомата - это же логично! Если хотите сэкономить, то вешаете один кабель на 1-полюсный автомат, ведёте 1 кабель и делаете ответвление или шлейфуете... промежуточное решение с 2 кабелями на 1 автомат - не рационально - по цене выигрыша практически нет, а удобство/надёжность схемы существенно ниже.
13.09.2012 в 16:57:48
#3310142
В грщ установлен 3п АВ 40А,от него кабель 5*6мм2 в помещение 60кв2,в помещении монтажники установили щит,на вводе ВН 3п,далее на каждую фазу
1пАВ 32А,в этом-же щитке установили 3 однофазных счетчика.Собственик помещения один.От монтажников так и не получил ответа,почему вместо одного 3 ф счетчика установили 3,однофазных.Таким образом хотели увеличить стоимость сметы???
13.09.2012 в 17:24:05
#3310187
дружба написал : Таким образом хотели увеличить стоимость сметы???
Ну этот вопрос всё же надо задать монтажникам... причём, с пристрастием. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.09.2012 в 18:26:47
#3310271
Подскажите, как правильнее.
Alexiy правильно говорит.
Один автомат однополюсный. линия до рспр. коробки Срутка пайка или сварка, клемневые колодки или ваго. разветвление на 2 линии до потребителей
либо
Два автомата однополюсные. 2 линии до потребителей.
если вопрос экономии то 1й вариант. Цена снижается - 1 АВ. - кусок кабеля 2й линии до распр. коробки.
дружба
Если счетчики покупали не Вы а монтеры то при покупе одного оди скосили допустим 20р. а при покупке трех 60р
если можно срубить с одного - давайте срубит с трех)))))
Либо лжеэлектрики - не знают что бывает 3хфазный счетчик ыыы
13.09.2012 в 18:44:04
#3310299
zaryzaka написал : Если счетчики покупали не Вы а монтеры то при покупе одного оди скосили допустим 20р. а при покупке трех 60р
если можно срубить с одного - давайте срубит с трех)))))
Либо лжеэлектрики - не знают что бывает 3хфазный счетчик ыыы
Cчетчики покупал не я,мастер сказал иди посмотри каким кабелем делают монтаж,открыл щит и увидел 3 однофазных счетчика:),на вопрос почему не установил один 3ф.ответ так и не получил.:(
13.09.2012 в 19:27:47
#3310407
Cчетчики покупал не я
Ну так понятно что кос бабла.
каким кабелем делают монтаж
т.е. он не знает каким кабелем разводку в щите делать????
ну после драки кулаками не ашут раз уже купили так купили. Либо если есть возможность сдать в магазин то тогда сдавайте и купите нормальный трефазный. Или Вы их уже поставили? а что сказал инспектор когда пломбировал?
13.09.2012 в 19:42:30
#3310430
Спасибо за ответы. Плюс один автомат не разорит :) Два провода вешал на один, т.к. хотел этот автомат, а так же два кухонных автомата с16 (один больше резервный), повесить на 1 УЗО 30мА. 4 автомата на 1 УЗО не перебор?
PS: на вход всего 25А, по-этому думаю нет большого смысла городить кучу линий
13.09.2012 в 20:12:41
#3310508
В
PS: на вход всего 25А, по-этому думаю нет большого смысла городить кучу линий
Не факт все зависит от колличесва мощьности потребителя на линиях.
Мы все особо не заморачиваемся и на 1 линию по 3-4 розетки шлейфом кидаем, хотя по Правилам 1 розетка= 1линия. А еще на каждую УЗо поставить ваще супер защитный вариант но цена???
Розетки все по 16А . Если все таки разумно по цене и шлейфом то просчитайте чтобы по перйо розетки не было нагрузки более 3.5 кВт. если у Вас в квартире мало потребителей и в сумме они непривысят 3.5 кВт то можно и одну всего лишь 1 линию на розетки протянуть а на нее хоть 10 розеток повесить но одновременно кроме них больше ничего не получите.
В квартиру разумне 1) линия эл плита (если есть) 2) гр. розеток 1 3) группа розеток 2 4) 2 розетки стиралка + еще течо 5) 2 розетки холод. и микроволновка 6) свет
Перед все м этим - УЗО лучше Диф автомат - Реле напряжения от обгорания нуля (следствие перекос фаз и повышеное напряжения) - Счетчик- вводный автомат на фазу+ноль
Все зависит сколько Вас и чего. Как говорится на вкус и цвет но основные правила лучше не нарушать