А по ГОСТ 206323-79 получается что всётаки 25 мм.кв.:(
Хотя если исходить из этих данных из того же ГОСТа 206323-79, о толщине изоляции и диаметре самой токоведущей жилы, то получается снова 35 мм.кв.:cool::eek:
15.09.2011 в 00:48:07
А по ГОСТ 206323-79 получается что всётаки 25 мм.кв.:(
Хотя если исходить из этих данных из того же ГОСТа 206323-79, о толщине изоляции и диаметре самой токоведущей жилы, то получается снова 35 мм.кв.:cool::eek:
15.09.2011 в 01:30:01
Alexiy написал : да и от наводок на нуле при грозе допустим, автомат в нуле сработает (или его отключат вручную), а в фазе - нет. Таким образом, потребитель будет обесточен (видимость отключения), но останется под напряжением!
Условия отключения фазного автомата отсутствуют и даже при замыкании внутри электроустановки на корпус (ток не стекает в нулевой провод!), однако, при одновременном касании к корпусу такого прибора и к естественнозаземлённому элементу человек может погибнуть!
Спасибо за развёрнутый ответ. Тогда следующий вопрос - можно ли будет поставить внешний автомат на 32а, к примеру,а после него поставить узо, а после узо развести проводку по дому на 2 автомата, второй как раз освободится, если его убрать из нулевого проводника?
15.09.2011 в 08:23:43
Да, конечно можно.
15.09.2011 в 10:49:01
4eh написал : 2Веб-рр а что такое "мокрое помещение" вообще ?? Откуда термин такой ? И какие меры безопастности от поражения электричеством должно использовать в придуманной вам категории помещений ?? Не надо ей на 12 вольт перейти случайно ??
Почему придумал? Просто об`яснять так легче. По ПУЭ есть Зона 0, Зона 1, Зона 2 и Зона 3 внутри ванной комнаты, верно?
12 вольт или нет можно узнать в пункте 7.1.47 ПУЭ, а ещё есть ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения.
Что касается балконов и лоджий. Почитайте тему
15.09.2011 в 10:54:54
sveta84 написал : наверно кабель испорчен который на балкон идет да? это капец))) он уже в стене
Бывает. Я тоже так пару раз когда-то давным давно накололся. С тех пор сначала тестирую проводимость проводки, правильность соединений и сопротивление изоляции, а только после замазываю...
15.09.2011 в 10:55:30
web-rr написал : Требуется установка УЗО на 10мА
Где это написано? Почему не 30 мА?
15.09.2011 в 11:02:12
Есть два автомата, вводный кабель медь 2,5квмм. Соответственно вводный кабель нужно подключить к обоим автоматам(один на освещение IEK 10А, второй на розетку IEK 16А).
Как правильно сделать "разводку" - на вводный кабель клеммник WAGO 222 и от клеммника двумя небольшими отрезками кабеля меди 2,5квмм подключиться к обоим автоматам?
15.09.2011 в 11:05:48
Лучше обойтись без дополнительного клеммника. Просто перемычку с 16 А автомата на 10 А автомат кинуть. Используя клеммник вы не только не сократите количество последовательных соединений, но и установите в щиток сравнительно слабый элемент. WAGO 222 на токе в 26 А весьма вероятно просто обуглится. Клеммы автоматов намного более предпочтительны в данном случае.
Идеально - гребёнчатая шинка на подключение 2 отходящих автоматов.
15.09.2011 в 11:07:42
Alexiy написал : Где это написано? Почему не 30 мА?
По написаному в ПУЭ - 30 мА, но лучше всё же 10.
15.09.2011 в 11:08:12
web-rr написал : По написаному в ПУЭ - 30 мА, но лучше всё же 10.
Чем лучше?
15.09.2011 в 11:09:57
Alexiy, ок, спасибо, перемычку длиной 20см сделать из кабеля ВВГ медь 2,5квмм? P.S. В магазине меня активно убеждали, что автомата 10А для 10 лампочек это много(6А советовали) - типа не сработает, когда нужно будет... Бред?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу