Можно и жилой ВВГ - не принципиально.
Diablo GT написал : В магазине меня активно убеждали
Да, бред. На самом деле, перегоревшая лампочка накаливания иногда приводит к отключению даже автомата 10 А. Хотите бегать включать из-за каждой лампочки? Ставьте 6 А.
При КЗ - практически без разницы - что 6, что 10, что 16 А одинаково сработают - за время менее 0,01 сек.
10 ламп по 60 Вт - это 600 Вт в номинальном режиме при 220 В в сети, то есть 2,72 А, а в момент включения, учитывая коэффициент 1,4 - получаем 3,82 А (при одновременном включении всех ламп) Учитывая температурный коэффициент самого аппарата (если его греет соседний аппарат) 3,82*1,25*=*4,77 А. Да, 6 А автомат как раз по номиналу подходит (тут не поспоришь), но следует учесть, что лампы иногда перегорают с яркой вспышкой...