tianddu написал: мне бы в гараж утащить аллюминием временно.
Попробуйте, будут проблемы отпишитесь. Вопрос в используемой мощности.
12.09.2017 в 16:55:00
tianddu написал: мне бы в гараж утащить аллюминием временно.
Попробуйте, будут проблемы отпишитесь. Вопрос в используемой мощности.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2017 в 18:00:04
megrad, речь шла про монтаж розетки, то есть стационарная проводка, а не бытовой шнур
12.09.2017 в 18:11:45
AntiLL написал: то есть стационарная проводка
Тогда только 2,5.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2017 в 18:33:31
megrad, а есть в ПУЭ или в каких других документах информация о том, что при длительных токах 2,5 квадрата надо защищать 16А? Я б с удовольствием ей распечатал и занес, чтобы не дезинформировали покупателей
12.09.2017 в 18:35:34
AntiLL, для начала надо найти честные 2.5мм2.
12.09.2017 в 18:44:35
AntiLL написал: megrad, а есть в ПУЭ или в каких других документах информация о том, что при длительных токах 2,5 квадрата надо защищать 16А?
Нет :)
12.09.2017 в 18:45:38
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2017 в 19:01:24
megrad, ну мы с вами возьмем побольше сечение, а простые люди верят тому что на бирке кабельной написано, производителем между прочим. Помнится CS-CS писал в своем блоге про эти 10 и 16А, дескать сечение как правило заниженное, поэтому такие номиналы применяет.
12.09.2017 в 19:10:27
AntiLL, нет, но зато есть графики ВТХ автоматов.
Грубый, но справедливый
12.09.2017 в 19:12:33
Vadim 161, а если уж совсем заморочиться, то можно и сопротивление петли фаза-ноль учесть.
12.09.2017 в 19:25:11
volchenok написал: Vadim 161, а если уж совсем заморочиться, то можно и сопротивление петли фаза-ноль учесть.
Для чего?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу