MaSeVi
А Вы для проектов своих заказчиков, желательно с натурными подтверждениями, считали? Без иронии…
Разумеется, но в другой предметной области, т.к. работаю не электриком. Для себя я утечки считал.
12.09.2017 в 01:36:34
MaSeVi
А Вы для проектов своих заказчиков, желательно с натурными подтверждениями, считали? Без иронии…
Разумеется, но в другой предметной области, т.к. работаю не электриком. Для себя я утечки считал.
12.09.2017 в 12:05:11
На просторах инета ходит табличка, на которой написано - 1.5 кв. меди это 19А, а 2.5 кв. меди это 27 А. Почему же в большинстве случаев рекомендуют свет тянуть 1.5 квадрата, а розетки 2.5, а защищать соответственно 10А и 16А? Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!
12.09.2017 в 12:10:06
AntiLL, это мах. допустимый кратковременный ток.
AntiLL написал: она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза
Зависит от длинны трассы. Ведь провод на духовку явно не 2,5.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2017 в 12:27:38
megrad, ну если духовка максимум 3.5 кВт то почему не 2.5 квадрата? Но уж явно не 1.5
12.09.2017 в 12:38:53
AntiLL написал: Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!
Она права, если:
Вечный студент
12.09.2017 в 13:20:25
MrGalaxy написал:
AntiLL написал: Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!
Она права, если:
- духовка потребляет не более 10 А;
- автомат в щитке на эту линию установлен также 10 А;
- к этой линии будет всегда подключаться только эта духовка и ничего более.
В первых двух пунктах цифры вполне можно увеличить до 16А. Только стоит ли? Проложить "стандартные" 2,5 кв.мм. и не заморачиваться.
12.09.2017 в 14:00:21
AntiLL написал: На просторах инета ходит табличка, на которой написано - 1.5 кв. меди это 19А, а 2.5 кв. меди это 27 А. Почему же в большинстве случаев рекомендуют свет тянуть 1.5 квадрата, а розетки 2.5, а защищать соответственно 10А и 16А? Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!
AntiLL, Это чисто практические решения, не вполне связанные с табличкой. Запас сделан исходя из многих факторов. Условия охлаждения кабеля непредсказуемы -- стена может быть и холодной, и горячей. Кабель, особенно на подходе к щитку, может идти вместе с несколькими другими кабелями и они могут взаимно греть друг друга. Если на линии не одна, а несколько розеток, они могут быть перегружены (да и одну можно перегрузить с помощью удлинителя или тройника), и автомат отработает далеко не сразу, а при небольшой перегрузе и вовсе не отработает. Сечение кабеля не факт, что будет идеальным. Контакты в розетках и соединениях со временем будут ухудшаться и дополнительно греть. На длинной линии еще и сопротивление будет все расти, на дальнем конце длинной линии может не отработать электромагнитный расцепитель автомата C25, скажем.
В отдельных случаях, когда знаешь, что делаешь и почему, вполне можно ставить 25А на 2,5 квадрата и 16А на 1,5. Нормативам это соответствует. Или, если не хватает только чуть-чуть, 20А и 13А, соответственно. Но в общем случае выбранные с запасом "16А на 2,5 кв и 10А на 1,5" позволяют не париться и просто класть проводку. Заодно еще и розетки с выключателями оказываются защищены, это тоже плюс (хотя никто не обязывает это делать).
Самые распространенные из частных случаев -- это присоединительные шнуры, в том числе и не особо длинных удлинителей -- 1,5 для 16А действительно за глаза.
12.09.2017 в 14:40:09
stroke, аж зачитался :applause:
12.09.2017 в 15:33:02
AntiLL написал: ну если духовка максимум 3.5 кВт то почему не 2.5 квадрата? Но уж явно не 1.5
Не понял. Если трасса, то 2,5, если шнур питания, то допустимо 1,5.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2017 в 16:04:58
Господа, спрашивал тут как распределить в щитке провода на постройки и в дом, посоветовали кросс модуль, погуглил нашел wago 2002 серии, как вы думаете поддерживают ли они аллюминий? мне бы в гараж утащить аллюминием временно.
12.09.2017 в 16:20:06
tianddu написал: погуглил нашел wago 2002 серии, как вы думаете поддерживают ли они аллюминий?
Думаю, что нет. Она открытая, паста будет высыпаться)
А как эти клеммы заменят кросс-модуль?