12.09.2017 в 12:05:11

На просторах инета ходит табличка, на которой написано - 1.5 кв. меди это 19А, а 2.5 кв. меди это 27 А. Почему же в большинстве случаев рекомендуют свет тянуть 1.5 квадрата, а розетки 2.5, а защищать соответственно 10А и 16А? Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2017 в 12:10:06

AntiLL, это мах. допустимый кратковременный ток.

AntiLL написал: она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза

Зависит от длинны трассы. Ведь провод на духовку явно не 2,5.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

12.09.2017 в 12:27:38

megrad, ну если духовка максимум 3.5 кВт то почему не 2.5 квадрата? Но уж явно не 1.5

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.09.2017 в 12:38:53

AntiLL написал: Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!

Она права, если:

  • духовка потребляет не более 10 А;
  • автомат в щитке на эту линию установлен также 10 А;
  • к этой линии будет всегда подключаться только эта духовка и ничего более.
0

Вечный студент

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5758

12.09.2017 в 13:20:25

MrGalaxy написал:

AntiLL написал: Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!

Она права, если:

  • духовка потребляет не более 10 А;
  • автомат в щитке на эту линию установлен также 10 А;
  • к этой линии будет всегда подключаться только эта духовка и ничего более.

В первых двух пунктах цифры вполне можно увеличить до 16А. Только стоит ли? Проложить "стандартные" 2,5 кв.мм. и не заморачиваться.

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

12.09.2017 в 14:00:21

AntiLL написал: На просторах инета ходит табличка, на которой написано - 1.5 кв. меди это 19А, а 2.5 кв. меди это 27 А. Почему же в большинстве случаев рекомендуют свет тянуть 1.5 квадрата, а розетки 2.5, а защищать соответственно 10А и 16А? Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!

AntiLL, Это чисто практические решения, не вполне связанные с табличкой. Запас сделан исходя из многих факторов. Условия охлаждения кабеля непредсказуемы -- стена может быть и холодной, и горячей. Кабель, особенно на подходе к щитку, может идти вместе с несколькими другими кабелями и они могут взаимно греть друг друга. Если на линии не одна, а несколько розеток, они могут быть перегружены (да и одну можно перегрузить с помощью удлинителя или тройника), и автомат отработает далеко не сразу, а при небольшой перегрузе и вовсе не отработает. Сечение кабеля не факт, что будет идеальным. Контакты в розетках и соединениях со временем будут ухудшаться и дополнительно греть. На длинной линии еще и сопротивление будет все расти, на дальнем конце длинной линии может не отработать электромагнитный расцепитель автомата C25, скажем.

В отдельных случаях, когда знаешь, что делаешь и почему, вполне можно ставить 25А на 2,5 квадрата и 16А на 1,5. Нормативам это соответствует. Или, если не хватает только чуть-чуть, 20А и 13А, соответственно. Но в общем случае выбранные с запасом "16А на 2,5 кв и 10А на 1,5" позволяют не париться и просто класть проводку. Заодно еще и розетки с выключателями оказываются защищены, это тоже плюс (хотя никто не обязывает это делать).

Самые распространенные из частных случаев -- это присоединительные шнуры, в том числе и не особо длинных удлинителей -- 1,5 для 16А действительно за глаза.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5758

12.09.2017 в 14:40:09

stroke, аж зачитался :applause:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2017 в 15:33:02

AntiLL написал: ну если духовка максимум 3.5 кВт то почему не 2.5 квадрата? Но уж явно не 1.5

Не понял. Если трасса, то 2,5, если шнур питания, то допустимо 1,5.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

tianddu
tianddu
Новичок

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

12.09.2017 в 16:04:58

Господа, спрашивал тут как распределить в щитке провода на постройки и в дом, посоветовали кросс модуль, погуглил нашел wago 2002 серии, как вы думаете поддерживают ли они аллюминий? мне бы в гараж утащить аллюминием временно.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5622

12.09.2017 в 16:20:06

tianddu написал: погуглил нашел wago 2002 серии, как вы думаете поддерживают ли они аллюминий?

Думаю, что нет. Она открытая, паста будет высыпаться)

А как эти клеммы заменят кросс-модуль?

0