AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

11.09.2017 в 23:53:57

krij1k написал: AntiLL, вводной автомат на квартиру 25А или УЗО на честном слове?)

Вводной автомат двухполюсный на этаже на 16А.

Кстати, можно ли защищать УЗО 25А АВ на 25А? Или Автомат который стоит до УЗО желательно, чтобы был меньше по току чем УЗО?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16987

11.09.2017 в 23:56:52

TAB написал: Vadim 161, а вам не приходило в голову, что утечки зависят от состава оборудования в квартире, а не от того, что там установили застройщики?

Если вы возьмете ГОСТы по электробезопасности бытового оборудования, то сильно удивитесь, какие утечки допустимы для исправной техники. Понятно, что в реале такого нет, однако часть современной техники имеет нормальные токи утечки порядка миллиампера.

TAB, А Вы для проектов своих заказчиков, желательно с натурными подтверждениями, считали? Без иронии…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

liamap
liamap
Новичок

Регистрация: 12.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

12.09.2017 в 00:49:49

Приветствую всех. Вопрос - как подключить двухполюсное реле напряжения Easy9 от Шнайдер Электрик в трехфазную сеть? Быстрый поиск по интернету не дал ответа, в официальных красивых пдфках тоже нет подобной схемы. Насколько я понимаю, можно подключить три на каждую фазу, по аналогии с подключением УЗМ51 от Меандр, но хочу убедиться и получить подтверждение :) Я правильно понимаю, что после трех реле ноль можно брать так же с общей шины? Т.е. использовать и коммутировать трехфазную аппаратуру (трехфазное узо например) после реле.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.09.2017 в 01:36:34

MaSeVi

А Вы для проектов своих заказчиков, желательно с натурными подтверждениями, считали? Без иронии…

Разумеется, но в другой предметной области, т.к. работаю не электриком. Для себя я утечки считал.

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

12.09.2017 в 12:05:11

На просторах инета ходит табличка, на которой написано - 1.5 кв. меди это 19А, а 2.5 кв. меди это 27 А. Почему же в большинстве случаев рекомендуют свет тянуть 1.5 квадрата, а розетки 2.5, а защищать соответственно 10А и 16А? Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2017 в 12:10:06

AntiLL, это мах. допустимый кратковременный ток.

AntiLL написал: она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза

Зависит от длинны трассы. Ведь провод на духовку явно не 2,5.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

12.09.2017 в 12:27:38

megrad, ну если духовка максимум 3.5 кВт то почему не 2.5 квадрата? Но уж явно не 1.5

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.09.2017 в 12:38:53

AntiLL написал: Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!

Она права, если:

  • духовка потребляет не более 10 А;
  • автомат в щитке на эту линию установлен также 10 А;
  • к этой линии будет всегда подключаться только эта духовка и ничего более.
0

Вечный студент

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.09.2017 в 13:20:25

MrGalaxy написал:

AntiLL написал: Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!

Она права, если:

  • духовка потребляет не более 10 А;
  • автомат в щитке на эту линию установлен также 10 А;
  • к этой линии будет всегда подключаться только эта духовка и ничего более.

В первых двух пунктах цифры вполне можно увеличить до 16А. Только стоит ли? Проложить "стандартные" 2,5 кв.мм. и не заморачиваться.

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

12.09.2017 в 14:00:21

AntiLL написал: На просторах инета ходит табличка, на которой написано - 1.5 кв. меди это 19А, а 2.5 кв. меди это 27 А. Почему же в большинстве случаев рекомендуют свет тянуть 1.5 квадрата, а розетки 2.5, а защищать соответственно 10А и 16А? Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!

AntiLL, Это чисто практические решения, не вполне связанные с табличкой. Запас сделан исходя из многих факторов. Условия охлаждения кабеля непредсказуемы -- стена может быть и холодной, и горячей. Кабель, особенно на подходе к щитку, может идти вместе с несколькими другими кабелями и они могут взаимно греть друг друга. Если на линии не одна, а несколько розеток, они могут быть перегружены (да и одну можно перегрузить с помощью удлинителя или тройника), и автомат отработает далеко не сразу, а при небольшой перегрузе и вовсе не отработает. Сечение кабеля не факт, что будет идеальным. Контакты в розетках и соединениях со временем будут ухудшаться и дополнительно греть. На длинной линии еще и сопротивление будет все расти, на дальнем конце длинной линии может не отработать электромагнитный расцепитель автомата C25, скажем.

В отдельных случаях, когда знаешь, что делаешь и почему, вполне можно ставить 25А на 2,5 квадрата и 16А на 1,5. Нормативам это соответствует. Или, если не хватает только чуть-чуть, 20А и 13А, соответственно. Но в общем случае выбранные с запасом "16А на 2,5 кв и 10А на 1,5" позволяют не париться и просто класть проводку. Заодно еще и розетки с выключателями оказываются защищены, это тоже плюс (хотя никто не обязывает это делать).

Самые распространенные из частных случаев -- это присоединительные шнуры, в том числе и не особо длинных удлинителей -- 1,5 для 16А действительно за глаза.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.09.2017 в 14:40:09

stroke, аж зачитался :applause:

0