09.12.2011 в 15:24:00
Alexiy написал : отгорел нулевой провод в розеточной группе.
09.12.2011 в 15:38:28
тогда проверяйте всю трассу от розетки до щитка. Возможно где-то есть распаечные коробки... Ищите над выключателями и там соединения проверяйте.
также мог отгореть провод в точке входа в подрозетник - аккуратно попробуйте выдернуть его из стены. При монтаже его в этой точке сильно изгибали и он там надломился, а со временем и отгорел.
Трудно, но можно справиться даже без специального образования. Опять же, не забывайте про безопасность.
09.12.2011 в 15:57:31
Serge, а не ли у Вас автомата на "0" помимо автомата на "фазу"?
09.12.2011 в 16:04:28
drdollar тогда ещё полквартиры выключилось бы - он бы заметил...
09.12.2011 в 16:09:22
Товарищи, появился глупый, но важный вопрос: как осуществляется разводка кабеля для подключение светильников.
С розетками все понятно: от щитка идет кабель 3х2,5 к розеточному блоку, от него к следующему, соединение через клеммы розеток. Для каждого из трех проводников своя клемма.
А вот как подключаются светильники мне не понятно... В частности разберем конкретный случай: кабель 3х1,5 идет к двухклавишному выключателю, от него как я понимаю идут два кабеля 3х1,5 к двум светильникам. L подключается через выключатель, один провод заходит, два выходят. А вот как соединяются N и PE?
Вопрос возник, т.к. мои рабочие сообщили что подключить PE к светильникам через выключатель не смогут и собираются подключать его от СУП, расположенного в стояке ванной комнаты (светильники расположены в ванной). Я сомневаюсь, правильно ли это? С другой стороны СУП ведь подключен к шине PE в щитке?
09.12.2011 в 16:15:27
pr1me написал : как соединяются N и PE?
N и PE - каждый в свою кучку в распаечной коробке (в коробку входит кабель от щитка, уходят 2 кабеля на светильники). На выключатель PE не идёт точно так же как и N.
09.12.2011 в 16:17:27
pr1me написал : А вот как соединяются N и PE?
Соединяются любым доступным способом (от сварки до плоскопружинного клеммника) в установочной коробке выключателя и соединение прячется на дно коробки под механизм выключателя.
pr1me написал : Вопрос возник, т.к. мои рабочие сообщили что подключить PE к светильникам через выключатель не смогут и собираются подключать его от СУП, расположенного в стояке ванной комнаты (светильники расположены в ванной). Я сомневаюсь, правильно ли это? С другой стороны СУП ведь подключен к шине PE в щитке?
Пригласите электрика. См. пост об организации ДСУП в "Хэлпе". Присоединение к КУП - дополнительное к тому, что РЕ идет от щитка в составе групповой линии вместе с L и N.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.12.2011 в 16:35:12
drdollar написал : самый простой Вам ответ: ВВГ-нг-ЛС (или такой же НИМ) 3х2,5. НИКАКИХ коробок - тяните шлейфом или в вагах, спрятанных в подрозетнике.
поясните (чайнику), пожалуйста, как при использовании вагов обеспечить "неразрывность РЕ" ? специалисты пишут, что есть такое требование в ПУЭ
09.12.2011 в 17:23:22
mstrct_lab написал : поясните (чайнику), пожалуйста, как при использовании вагов обеспечить "неразрывность РЕ" ? специалисты пишут, что есть такое требование в ПУЭ
соединение вагами провода РЕ допускается, так как его принято считать неразрывным
09.12.2011 в 17:48:01
Kamikaze написал : Соединяются любым доступным способом (от сварки до плоскопружинного клеммника) в установочной коробке выключателя и соединение прячется на дно коробки под механизм выключателя.
Т.е. за механизмом выключателя в коробке ставятся две ваги на две жилы каждая, к которым подключается N и PE соответственно? Хватит ли места в установочной коробке?
Kamikaze написал : Пригласите электрика.
Это крайняя мера, т.к. работы оплачены под ключ, да и нет гарантий, что приглашенный электрик будет лучше имеющихся. Все равно во все приходится вникать самому.
Kamikaze написал : См. пост об организации ДСУП в "Хэлпе". Присоединение к КУП - дополнительное к тому, что РЕ идет от щитка в составе групповой линии вместе с L и N.
Прочитал. Собственно как я и думал, к КУП необходимо подключить все открытые металлические изделия в ванной и дополнительно подключить PE розеток/светильников. Т.е. PE от групповой линии также должно присутствовать.
09.12.2011 в 17:55:30
pr1me написал : Т.е. за механизмом выключателя в коробке ставятся две ваги на две жилы каждая, к которым подключается N и PE соответственно. Хватит ли места в установочной коробке?
Не на две, а не три (одна пришла, две ушли на два светильника). У avmal'а помещаются.
avmal написал : Я обычно для этих целей клеммы Werit на три жилы 2,5 квадрата. Они и дешевле и места почти в два раза меньше занимают, чем 773-324.
На то он и Мастер.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.12.2011 в 18:55:12
Я тут приболел, так что мыслю плавно...
09.12.2011 в 20:44:30
Купил в ЭТМе ввг 3х6, показались жилы тонковаты, померял штангеном - вышло 4,52 квадрата, менеджер сказал что это обычно и нормально и по характеристикам он соответствует госту, но деньги вернул. Производитель - магна. Магазин вроде солидный, вот и мучают сомнения, кому верить, штангену или менеджеру. Вопрос наверно ни раз поднимался, но раз есть такая удобная тема, решил задать.
09.12.2011 в 20:47:19
f00ntic написал : Купил в ЭТМе ввг 3х6, показались жилы тонковаты, померял штангеном - вышло 4,52 квадрата,
Ну да, тема заезжена. Нагрузка планировалась в сколько ампер?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу