Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

08.12.2011 в 21:08:27

Рома написал : На старой алюминевой проводке эти магистрали большим сечением выполнены, поэтому задумался.

Чета здесь не так..или я не понял

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.12.2011 в 21:32:12

Потому что старая алюминиевая проводка не была разделена на группы, каждая из которых защищалась отдельным автоматом. Автомат должен защищать провод в 2,5. Это автомат 16А, если Вы пустите провод 4мм, то все равно ставится 16А, и медь будет зазря угроблена. Если ж Вы поставите автомат рассчитанный на 4мм, то есть 25А, то провод 2,5 не защищен, что может привести к непредсказуемым плачевным результатам

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

08.12.2011 в 22:10:42

Рома, самый простой Вам ответ: ВВГ-нг-ЛС (или такой же НИМ) 3х2,5. НИКАКИХ коробок - тяните шлейфом или в вагах, спрятанных в подрозетнике. Линии закрывайте АВ С16. На ванную поставьте дифавтомат от него линия и на стиралку и на бойлер. Не думаю, что пользоваться ими по очереди в Вашем случае не проблематично. Не забывайте УЗО.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

09.12.2011 в 00:11:06

Вопрос на засыпку: в "домашней" стационарной проводке существуют ли "места", где:

  1. Можно использовать только монопроволочный проводник.
  2. Можно использовать только многопроволочный проводник.
  3. Нельзя использовать монопроволочный проводник.
  4. Нельзя использовать монопроволочный проводник.

Удлинители и сетевые шнуры не обсуждаем - и так понятно.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

09.12.2011 в 00:15:29

drdollar при опрессовке разделанных концов многопроволочного проводника использовать его можно так же как и монопроволочный.

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

09.12.2011 в 04:31:27

ZIDIZ написал : Потому что старая алюминиевая проводка не была разделена на группы, каждая из которых защищалась отдельным автоматом.

Была разделена. Группы - комнаты. Распредкоробка - от нее "люстра розеток" и освещение.

ZIDIZ написал : если Вы пустите провод 4мм, то все равно ставится 16А,

Вот здесь я не улавливаю. Магистральный провод 2,5 от него отходит несколько ответлений розеток тоже 2,5. На розетки приходит нагрузка непредельная для розеточной, но суммарно существенная для магистрального, автомат отключает всю линию.

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

09.12.2011 в 05:03:45

Хочу поменять квартирный эл. щиток. Эл. схема такая: этажный щиток- АВ на 4 квартиры(я на первом+ 3 верхние)- кв.эл.щиток(внутреннего исполнения)-шлейф вверх (для верхних этажей). Для нового щитка нишу придется разбивать, делать большей. Вопрос: как правильно подключиться к шлейфу? Нужно ли ставить вводной АВ на квартиру (до или после счетчика)? Спасибо.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

09.12.2011 в 07:17:29

Рома написал : Вот здесь я не улавливаю. Магистральный провод 2,5 от него отходит несколько ответлений розеток тоже 2,5. На розетки приходит нагрузка непредельная для розеточной, но суммарно существенная для магистрального, автомат отключает всю линию.

ну если вы хотите иметь 16А на каждой розетке одновременно, то делайте как хотите, но это ПОЖАРООПАСНО. Если какой-нибудь электроприбор выйдет из строя, то по розеточному проводу 2,5 побежит ток в 25А, а розетки рассчитаны на 16А. Кратковременно это конечно не влияет, но вероятен выход розетки из строя

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

09.12.2011 в 08:57:07

nevizov, а у Вас что квартира в несколько этажей? Нарисуйте схемку, а то непонятно, почему по Вашим словам от квартирного щитка запитаны верхние квартиры???

Лучше создайте новую тему, а то в этой теряется быстро. АВ надо и до счетчика (ограничивает мощность и позволяет ковырять счетчик) и в квартире - отключает нагрузку, чтобы на этаж не бегать.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

09.12.2011 в 10:05:28

Народ удобно ли переключать выключатель вправо-влево, например, анам, или ставить его горизонтально, но при этом надпись анам будет вверх ногами?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

09.12.2011 в 10:09:02

ZIDIZ написал : Народ удобно ли переключать выключатель вправо-влево, например, анам, или ставить его горизонтально, но при этом надпись анам будет вверх ногами?

ставил и так и так . делайте как вам удобно. мне нравится горизонтально

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

09.12.2011 в 10:14:17

А надпись вверх ногами в глаза не бросается?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

09.12.2011 в 10:14:59

ZIDIZ написал : А надпись вверх ногами в глаза не бросается?

мне нет

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.12.2011 в 14:51:11

Здравствуйте. После повышенной нагрузки на розетку(чайник утюг и обогреватель) пропало напряжение. Вернее фаза есть, проверяю обычной отверточкой с лампочкой. Что делать? Как вернуть электричество. Извиняйте за текст, я гуманитарий. Но руки прямые.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.12.2011 в 14:57:43

Serge написал : После повышенной нагрузки на розетку(чайник утюг и обогреватель) пропало напряжение. Вернее фаза есть, проверяю обычной отверточкой с лампочкой.

отгорел нулевой провод в розеточной группе.

  1. откройте розетку и убедитесь, что нулевой проводник надёжно закреплён в клемме розетки (не выдёргивается) и не окислен (не почернел)
  2. Обычно розетки подключаются шлейфом. если в данной розетке порядок, то аналогично проверяйте все розетки, на пути от этой розетки к щитку. Везде аккуратно подтягивайте крепление в клеммах розеток и при необходимости разберайте и очищайте от окислов

Работать в розетках - только после отключения напряжения автоматом в щитке и посе проверки исправным индикатором отсутствия напряжения.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу