Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

07.12.2011 в 21:43:00

старик написал : Господа кто разбирал электрическую часть на таком насосе?

Пишут- уникальная запатентованная конструкция обмоток:)

  • может отличаться принципом переключения обмоток, встречалась электронная схема.
0
Вложение
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

08.12.2011 в 06:06:26

Katusha написал : Включаю люстру. Горят только 2 лампы.

"Язычок" мог просто запасть в патроне, в том который не горит, отжать слегка, в нём же боковые контакты посмотреть, частая проблема...) Вообще бы фото не помешало... ...люстры )

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.12.2011 в 08:37:29

Народ, имеет ли право на жизнь такое соединение опрессовкой, при котором в первом подрозетнике кабель расходится не на все, а только на 2-3 потребителя комнаты, а с одного из них уже на остальные? Или лучше с первого на все? Первый вариант не колхозный?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.12.2011 в 08:43:14

ZIDIZ написал : Первый вариант не колхозный?

нормальный

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

08.12.2011 в 14:34:15

Вопрос. Нада в бане в парилке прокинуть линии к двум светильникам. Термостойких кабелей нет в продаже, не знаю когда будут((( Можна заменить их кабелем ВВГ 3*1,5нгд, одетого в гофротрубу d16?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.12.2011 в 14:38:37

ВВГ - посмотрите допустимый температурный режим. Наличие гофротрубы ни на что не влияет.

Силовой кабель ВВГ предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 50° С до + 50° С, относительной влажности воздуха до 98% ( при температуре + 35° С). Предельная длительно допустимая температура нагрева жил кабелей в рабочем режиме + 70° С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме или в режиме перегрузки + 80° С при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы. Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании (до 4 сек) + 160° С.

кстати, гофротруба полиамидная и полипропиленовая - до 105 градусов полиэтиленовая - до 90, а ПВХ - до 60 и это при отсутствии механических воздействий! Так что и гофру там использовать недопустимо.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

08.12.2011 в 14:42:55

http://www.kapro.ua/cat/19/

ДП "КАПРО- ХМЕЛЬНИЦКИЙ " Адрес: 29013 г. Хмельницкий, ул.Соборная, д.43 т/ф: 0382- 70-09-01,72-04-99

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

08.12.2011 в 20:23:32

Меняю электропроводку в квартире алюминий на медь. Больших переделок по электрике не делаю, ничего экстраординарного по нагрузке максимум водогрей и стиралка. Вопрос такой. Стоит ли линии до распредкоробок в комнатах проводить кабелем 3х4 или достаточно 3х2,5?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

08.12.2011 в 20:32:46

Рома написал : ли достаточно 3х2,5?

А лучше насколько 3x2.5 Например один на водогрей, другой на СМ и тд

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

08.12.2011 в 20:33:49

Рома написал : Стоит ли линии до распредкоробок в комнатах проводить кабелем 3х4 или достаточно 3х2,5?

  • для комнат вполне достаточно 3х2,5 под защитой АВ 16А.
0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.12.2011 в 20:34:26

Что значит до распред коробок? А после них вы уменьшаете сечение?

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

08.12.2011 в 20:39:55

CAMPER написал : А лучше насколько 3x2.5 Например один на водогрей, другой на СМ

На стиралку отдельный. На водогрей и ванну - общий через распредкоробку, потому как водогреем нечасто пользоваться (2 недели в год) дарить ему отдельный кабель да еще тянуть в вентканал (дом - панелька), думаю, излишне. Подумываю о перспективе. Если при следующем ремонте задумаю добавить розеток, увеличивать нагрузку (жизнь на месте не стоит, типа кондиционер захочется, освещение наворотить и т.д.), чтоб не громить квартиру по-новой с этими линиями и обойтись "малой кровью".

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

08.12.2011 в 20:40:35

ZIDIZ написал : А после них вы уменьшаете сечение?

После них до розеток 3х2,5

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

08.12.2011 в 20:54:25

Рома написал : После них до розеток 3х2,5

просто так делать смысла нет, потому как защищать бдете сомое слабое место, а это кабель 2,5. Вот и пускайте один на СМ один на водогрей(мощность?) и один на ванну (свет?)/

Ну и конешноже УЗО или Дифф

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

08.12.2011 в 20:58:13

CAMPER написал : просто так делать смысла нет

На старой алюминевой проводке эти магистрали большим сечением выполнены, поэтому задумался....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу