24.06.2020 в 15:57:45
Подскажите пожалуйста по вопросу схемы соединения сети и генератора. Частный дом, 3 фазы, генератор 1 фаза, щит учёта на опоре, автоматы до и после счётчика. Допустимо ли на вводе в щите ставить реверсивный рубильник и заводить в него сетевую линию и линию от генератора, а затем ставить реле напряжения, УЗО и пр.? Сколько видел щитов здесь, сначала вводной рубильник на сеть, затем Вольт-Ампер-Метр, РН и только потом реверсивный рубильник. Схему прикладываю, но забыл добавить АВ на линию генератора до реверсивного рубильника.
24.06.2020 в 16:36:00
Travolter написал: Допустимо ли на вводе в щите ставить реверсивный рубильник и заводить в него сетевую линию и линию от генератора, а затем ставить реле напряжения, УЗО и пр.?
Да.
Travolter написал: Сколько видел щитов здесь, сначала вводной рубильник на сеть, затем Вольт-Ампер-Метр, РН и только потом реверсивный рубильник.
Всё зависит от решаемой задачи. Например
Только сразу определитесь, что будет питаться от генератора. При использовании генератора надо помнить, что запас по мощности должен быть не менее 15-20%.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.06.2020 в 17:23:44
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, подойдёт ли такой провод для коммутаций внутри щитка?
Просмотрел много тем, почти везде встречается ПВ-3, но он многожильный. Пресс-клещей в хозяйстве нет, поэтому выбираю моножильный. Обязательна ли маркировка нг-LS?
И ещё вопрос, сколько метров каждого цвета, примерно, нужно в след. щиток ?
26.06.2020 в 20:41:51
Алек_сандр, проще остаток вводного кабеля распотрошить (ну и красный цвет не айс, берите серый или чёрный или коричневый или белый
26.06.2020 в 21:00:47
Увидел на сайте SE краткий каталог "1001 продукт для электромонтажника" (55Мб, 139 стр, русс.яз, май 2020 г).
26.06.2020 в 21:21:00
Abrikos написал: фото Дмитрия Дурнева
Самое главное в электромонтаже. Должно быть у каждого, как изолента.
26.06.2020 в 22:36:24
Алек_сандр написал: подскажите, пожалуйста, подойдёт ли такой провод для коммутаций внутри щитка?
подойдет, но это прошлый век, т.е. вы есть динозавр при таком монтаже используйте провод многожильный (ПУГВ, например) + клещи/наконечники и/или шинки=гребенки кол-во "метров" вам никто не подскажет; найдите ненужные проводки (нитки тоже подойдут) и проложите их в щитке от клемм до клемм согласно вашей монтажной схемы. А затем измерьте общую длину. Добавьте проц 30 и норм.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.06.2020 в 23:12:44
ZooZoo написал:
Алек_сандр написал: подскажите, пожалуйста, подойдёт ли такой провод для коммутаций внутри щитка?
подойдет, но это прошлый век, т.е. вы есть динозавр при таком монтаже используйте провод многожильный (ПУГВ, например) + клещи/наконечники и/или шинки=гребенки кол-во "метров" вам никто не подскажет; найдите ненужные проводки (нитки тоже подойдут) и проложите их в щитке от клемм до клемм согласно вашей монтажной схемы. А затем измерьте общую длину. Добавьте проц 30 и норм.
ZooZoo,
Спасибо за совет по методике расчёта!
Шинки видел, возьму.
Считаете, стоит покупать клещи за полторы-две тысячи ради одного щитка?
26.06.2020 в 23:15:24
юра Т написал: Алек_сандр, проще остаток вводного кабеля распотрошить (ну и красный цвет не айс, берите серый или чёрный или коричневый или белый
юра Т, Спасибо за ответ! Ввод меняли централизовано вместе со стояком лет 7 назад, так что такой кабель тоже придётся покупать.
26.06.2020 в 23:37:01
Алек_сандр написал: Если более бюджетными моделями тоже нормально можно сделать, подскажете какой-нибудь вариант?
обычные пассатижи
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
29.06.2020 в 22:06:07
Добрый день. ))Что делать и как починить разболтавшиеся контакты в люстре 12 В лампы G4,))
29.06.2020 в 22:08:36
Снегурочка написал: Добрый день. ))Что делать и как починить разболтавшиеся контакты в люстре 12 В лампы G4,))
Снегурочка, мастэр на щас, нэ? :o