03.12.2020 в 22:53:21

Здравствуйте, есть линия воздушка СИП 4*25 (на глаз) от ТП до здания 500м, мощность выделенная 30кВТ, щиток-счетчик стоит в ТП.Эмпирическим путем, около 25% оплаты ээ непонятно за что, те могут быть такие потери?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109497

03.12.2020 в 23:27:58

Вульпер написал: Здравствуйте, есть линия воздушка СИП 4*25 (на глаз) от ТП до здания 500м, мощность выделенная 30кВТ, щиток-счетчик стоит в ТП.Эмпирическим путем, около 25% оплаты ээ непонятно за что, те могут быть такие потери?

Вульпер, Поставьте у себя на вводе второй счетчик - технического учета. По разнице - будет точно знать потери на проводах.

Еще - очень желательно знать - какое у Вас оборудование - какой реактивный ток - какой в итоге косинус Фи.... Гонять туда-сюда реактивный ток по проводам = нагрев = потери...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.12.2020 в 23:54:47

BV написал: Гонять туда-сюда реактивный ток по проводам = нагрев = потери...

Даже если не гонять реактив , сечение (на глаз) и при такой длине, да отбираемой мощности непозволительно мало . Разные калькуляторы показывают от 35 до 50 квадратов необходимого сечения по алюминию . В противном случае отапливаем улицу за свой счет.
Сколько можно кидать сопли без проекта ?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.12.2020 в 15:11:31

dokar написал: Разные калькуляторы показывают от 35 до 50 квадратов необходимого сечения по алюминию

Для потерь 5% при cos фи=1 у меня вручную вообще 70мм2 получилось... :confused:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

04.12.2020 в 16:48:20

СтранникXXI написал:

dokar написал: Разные калькуляторы показывают от 35 до 50 квадратов необходимого сечения по алюминию

Для потерь 5% при cos фи=1 у меня вручную вообще 70мм2 получилось... :confused:

СтранникXXI, Если брать линейное 380 в, то так и получается . Но я брал 0,4 кВ

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.12.2020 в 20:50:44

dokar написал:

СтранникXXI написал:

dokar написал: Разные калькуляторы показывают от 35 до 50 квадратов необходимого сечения по алюминию

Для потерь 5% при cos фи=1 у меня вручную вообще 70мм2 получилось... :confused:

СтранникXXI, Если брать линейное 380 в, то так и получается . Но я брал 0,4 кВ

dokar, я тоже 0,4.

0
Аватар пользователя
Вульпер

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Москва

Сообщений: 223

05.12.2020 в 00:10:24

СтранникXXI, да,спасибо ,примерно так и думал. Я исправлять ничего не собираюсь, просто хочу обьяснить челу, почему из счета 18тр за месяц, 5 тр это нагрев улицы. Самому как то неверится, что такая большая сумма. Нет ни ТУ, ни расчетов, ничего.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.12.2020 в 05:16:34

Вульпер написал: просто хочу обьяснить челу, почему из счета 18тр за месяц, 5 тр это нагрев улицы. Самому как то неверится, что такая большая сумма. Нет ни ТУ, ни расчетов, ничего.

Следует установить контрольный счетчик, который будет учитывать и реактивную составляющую. Весьма приблизительно прикинуть масштаб потерь можно измерив напряжение у потребителя без нагрузки и при полной нагрузке.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

06.12.2020 в 23:58:42

В ГОСТе на НКУ есть определение шины. Не понимаю примечание к нему. Кто-нибудь растолкует другими словами?

2.1.4 шина: Проводник с низким сопротивлением, к которому можно подсоединить несколько отдельных электрических цепей. Примечание - Термин "шина" не распространяется на геометрическую форму, габариты или размеры проводника.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.12.2020 в 00:02:02

Юрка, а что здесь непонятного? Термин "шина" не регламентирует ни форму, ни размеры этого проводника с низким сопротивлением. Т.е. когда мы говорим шина, то это не обязательно параллелепипед сечением 8х12 с дырочками. Она может быть разных форм, размеров и конструкции.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.12.2020 в 00:33:58

Юрка написал: Примечание - Термин "шина" не распространяется на геометрическую форму, габариты или размеры проводника.

Проводник может иметь различные формы и размеры.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

07.12.2020 в 00:35:24

Radio, а зачем в ГОСТе писать, что шина бывает разной формы и размеров и выражать это так коряво?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.12.2020 в 00:40:40

Юрка написал: зачем в ГОСТе писать, что шина бывает разной формы и раз

В госте всего лишь написано, что форма и размеры шины не регламентируются данным термином "шина".

Вероятно, на отдельные конкретные виды шин существуют свои госты.

Юрка написал: выражать это так коряво?

Русский язык слишком велик и могуч, чтобы делать это по-другому.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

07.12.2020 в 00:43:33

Radio написал: В госте всего лишь написано, что форма и размеры шины не регламентируются данным термином.

А почему в ГОСТе не написано, что провода (щиты, рубильники и т.д.) бывают разных размеров и термин "провод" не распространяется на его размер? По-моему бред какой-то. Какова необходимость в таком примечании?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.12.2020 в 00:45:57

Юрка написал: По-моему бред какой-то. Какова необходимость в таком примечании?

Ну так не принимайте его близко к сердцу, в чем вопрос? Это примечание абсолютно не требует от вас никаких действий.