MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

10.07.2018 в 14:57:08

lex200 написал: Или ждать завоза необходимых узо?

Да.

lex200 написал: нужно ждать 2-3 недели

Это ни о чём срок. Откройте свою тему, ибо это для "мелких вопросов..." Свет и конд-ры тоже под УЗО. А заменить Шнейдер нечем?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.07.2018 в 18:19:44

lex200 написал: они оба электронные, но цены одинаковые

Ну и нафиг тогда эту шляпу. Хотите собрать на Шнайдете ? Ну тогда и берите Acti-9 или Домовой, а не всякое барахло. "схема" щита конечно забавная

0

Грубый, но справедливый

Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

10.07.2018 в 22:58:39

Vadim 161, Автоматика будет Хагер. Всего у меня 12 линий. Получается Гребёнка однополюсная на 12 модулей. Правильно?? Звонок мне покоя не даёт. Где мне подключение с кнопкой зделать в щитке или возле самого звонка?? Просто надо определиться, все кабеля уже завел, звонок вот остался.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

10.07.2018 в 23:00:49

Владимир766 написал: Vadim 161, Автоматика будет Хагер.

Владимир766, Всецело одобряю-с!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.07.2018 в 23:02:44

Владимир766, ну тогда и гребенку Хагер берите, лучше конечно форк

Владимир766 написал: Звонок мне покоя не даёт. Где мне подключение с кнопкой зделать в щитке или возле самого звонка?? Просто надо определиться, все кабеля уже завел, звонок вот остался.

Ну как удобней будет. Я обычно в щиток кабели завожу от кнопки и от звонка, в щитке и соединяю.

0

Грубый, но справедливый

Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

10.07.2018 в 23:04:50

Осталось только заштукатурить. Свет уже работает новенький. Ну понятное дело. Резетки все надо прикрутить. Но главное кабеля уже всё.

0
Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

10.07.2018 в 23:10:45

Vadim 161, Вот и я так думаю насчёт звонка. Спасибо , так и сделаю. Так что заказывать уже всю аппаратуру?? Или заштукатурить а потом заказать. У меня отпуск заканчивается в понедельник уже на работу. Может успею как то щиток собрать и скомутировать?? В четверг електрик прийдёт Вводный подключать.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.07.2018 в 23:14:56

Владимир766 написал: Так что заказывать уже всю аппаратуру??

Да, можете заказывать, раз вы все линии проложили уже.

0

Грубый, но справедливый

Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

10.07.2018 в 23:16:41

Vadim 161 написал:

Владимир766 написал: Так что заказывать уже всю аппаратуру??

Да, можете заказывать, раз вы все линии проложили уже.

Vadim 161, Что серьёзно?? Ура!!!!! А заштукатурить??

0
Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

10.07.2018 в 23:21:35

Vadim 161, Все брать как и было в моей схеме?? Вводные только 25А а УЗО-1,2 и ЗУБР 40 Амперные. Все верно??

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.07.2018 в 23:24:43

Владимир766 написал: А заштукатурить??

Пока автоматика приедет вы уже думаю и заштукатурить успеете.

Владимир766 написал: Все брать как и было в моей схеме?? Вводные только 25А а УЗО-1,2 и ЗУБР 40 Амперные. Все верно??

Да. Сколько у вас шинок нулевых/земляных в комплекте с щитом ?

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.