Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

09.07.2018 в 22:44:36

menket написал: разные линии

Лучше всё-таки кабель-канал полноценный...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

10.07.2018 в 06:07:53

Горят WAGO-зажимы серии Зажим 773-302 (с пастой) и 2273-202 (с пастой)на кабеле АВВГ 2*2,5. Стоит автомат однофазный автомат С16 Merlin Gerlin. Провод зачищен до блеска и вставлен до упора Моё решение: Установка клеммной с сечением 10кв.мм (то что было под рукою) колодки на место соединение.Стандарт DVE и Kema Keur Вот такого типа:

Опресовки и припоя для Алюминия нет Вопрос: Данное соединение будет меня беспокоить теперь? P.S.:Ваго ГУАНО!!!

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.07.2018 в 06:54:22

Такие вот клеммники для алюминия противопоказаны. Винт с тремя шайбами и гровером, затянутый гайкой решит вопрос. Или два.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

10.07.2018 в 08:36:01

Vadim 161, Как мне к щитку выбрать гребёнку?? Буду покупать все автоматы и УЗО. Надо и гребёнку. Насколько модулей?? Планирую завтра послезавтра вводный кабель подключить. Временно поставлю к нему пару автоматов, с фазой мне все понятно а с нулем как поступить? Через клему подсоединяться??

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.07.2018 в 09:09:51

Владимир766, а на какой фирме автоматики остановились ? Однополюсная гребенка вам точно понадобится, на 12м, возможно еще и двухполюсная, хотя два УЗО можно и перемычками соединить.

Владимир766 написал: а с нулем как поступить? Через клему подсоединяться??

Да

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.07.2018 в 09:15:12

ДоброДел написал: Вопрос: Данное соединение будет меня беспокоить теперь?

Думаю что будет, винты быстро передавливают алюминий из-за его мягкости. Я бы сжимом соединил.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.07.2018 в 10:10:21

Vadim 161,кстати на нормальных 739 сжимах обе пластины с штамповкой под провод. Это в последнее время подобная фигня наблюдается у производителей.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

10.07.2018 в 10:18:29

MaSeVi написал:

menket написал: разные линии

Лучше всё-таки кабель-канал полноценный...

MaSeVi, а какой именно кабель-канал? Углы же никуда не денутся.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

10.07.2018 в 10:34:53

menket, Радиус увеличится...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
lex200

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Кишинёв

Сообщений: 205

10.07.2018 в 14:50:48

Добрый день, столкнулся с проблемой нехватки узо A9R50240 на 40а от шнайдера в моем регионе. Схема щитка На вводе 2полюсный автомат на 40А + реле напряжения, далее необходимо 4 штуки узо на 40а, а дальше после каждого узо по 3-4 автомата обычных на линии. Однако в наличие есть диф автомат A9D34640 на 40а. Можно ли поставить в такую схему диф автоматы, а после них на каждую линию обычные автоматы? Или ждать завоза необходимых узо? они оба электронные, но цены одинаковые узо A9R50240 40a - 35$ (закончились, нужно ждать 2-3 недели) диф автомат A9D34640 40a - 32$

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

10.07.2018 в 14:57:08

lex200 написал: Или ждать завоза необходимых узо?

Да.

lex200 написал: нужно ждать 2-3 недели

Это ни о чём срок. Откройте свою тему, ибо это для "мелких вопросов..." Свет и конд-ры тоже под УЗО. А заменить Шнейдер нечем?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.07.2018 в 18:19:44

lex200 написал: они оба электронные, но цены одинаковые

Ну и нафиг тогда эту шляпу. Хотите собрать на Шнайдете ? Ну тогда и берите Acti-9 или Домовой, а не всякое барахло. "схема" щита конечно забавная

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

10.07.2018 в 22:58:39

Vadim 161, Автоматика будет Хагер. Всего у меня 12 линий. Получается Гребёнка однополюсная на 12 модулей. Правильно?? Звонок мне покоя не даёт. Где мне подключение с кнопкой зделать в щитке или возле самого звонка?? Просто надо определиться, все кабеля уже завел, звонок вот остался.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

10.07.2018 в 23:00:49

Владимир766 написал: Vadim 161, Автоматика будет Хагер.

Владимир766, Всецело одобряю-с!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.07.2018 в 23:02:44

Владимир766, ну тогда и гребенку Хагер берите, лучше конечно форк

Владимир766 написал: Звонок мне покоя не даёт. Где мне подключение с кнопкой зделать в щитке или возле самого звонка?? Просто надо определиться, все кабеля уже завел, звонок вот остался.

Ну как удобней будет. Я обычно в щиток кабели завожу от кнопки и от звонка, в щитке и соединяю.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу