Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.07.2018 в 00:33:30

#6372888

Владимир766 написал: Я так и видел в инструкции. Просто хотел уточнить так ли делать?? Или изоляция убераеться до съёмной панельки??

Делайте точно как в инструкции, там хорошо видно, до каких примерно пор снимается защитная оболочка. Через съемный фланец кабель должен проходить в ней, стяжками фиксироваться также за оболочку, а не за жилы.

На участках оболочки, заходящих в щит, имеет смысл подписать или пронумеровать линии, чтобы не запутаться потом, когда всю остальную оболочку вы уже снимете.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

09.07.2018 в 00:42:12

#6372890

Radio, Я почему эту тему затронул. У меня много кабелей все монолит. А вводный 3х6 квадрата, заходит ровно по середине щитка, сверху. Ну по-сути по инструкции так по инструкции. Думаю лучше спрошу. Что б не было как с кабелями в распредкоробке. До сих пор нервирует что кабеля короткие оставил. И так на всех трёх. Хорошо что паять научился.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.07.2018 в 00:44:26

#6372891

Владимир766 написал: У меня много кабелей все монолит. А вводный 3х6 квадрата, заходит ровно по середине щитка, сверху.

А что это меняет? Хоть с краю, хоть посредине, никакой разницы.

Владимир766 написал: До сих пор нервирует сто кабеля короткие оставил.

Главное в щите короткие не оставьте. Надеюсь, сейчас они у вас свисают хотя бы еще на одну высоту щита ниже коробки?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

09.07.2018 в 00:45:21

#6372892

Владимир766 написал: У меня много кабелей все монолит.

Может моножила?

Владимир766 написал: И так на всех трёх.

Об чём речь?

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

09.07.2018 в 00:50:31

#6372893

Radio,

Вот такой длинны.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.07.2018 в 00:53:00

#6372894

Владимир766, пойдет. Над щитом, конечно, лютый трындец. :cool: :a

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

09.07.2018 в 00:59:03

#6372898

Radio, Так я ж ещё тяну кабеля. Ещё два света, резетка в ванной, коридоре ну и все пожалуй. Ещё 4 кабеля к щитку дотянуть надо. Потом сборка щитка. Готовлюсь вот. Просто ещё куча всякой работы до щитка. Резетки, заземление дотянуть всякие штукатурные работы.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

09.07.2018 в 01:03:12

#6372900

MaSeVi написал:

Владимир766 написал: У меня много кабелей все монолит.

Может моножила?

Владимир766 написал: И так на всех трёх.

Об чём речь?

MaSeVi, Да это я о распредкоробках своих. Я там маленькие куски жил для скруток оставил по незнанию.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

09.07.2018 в 22:05:26

#6373518

Прошу совета, можно ли сделать так: проложить моножильный кабель 3х2,5 кв. мм в кабель-канале плинтуса (рис. 1), а затем вывести из него розетку над ним вот в таком месте (рис. 2) под трубами. Нормально ли ляжет кабель? Или же лучше ПУГВ? Розетка под электрический духовой шкаф. Возможно, аналогично сделаю отвод под возможную в далёком будущем посудомойку и измельчитель, или же двухконфорочную индукцию.

Рис. 1

Рис. 2

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.07.2018 в 22:09:50

#6373523

menket написал: моножильный кабель 3х2,5 кв

Надеюсь не ПВС или ШВВП ? Прокладывайте ВВГнг-ls

menket написал: Нормально ли ляжет кабель?

Один плоский ВВГ прекрасно уляжется в этот канал.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Melk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.07.2018 в 22:16:58

#6373533

Подскажите, хочу поставить себе ВРТ-М02, в связи с этим два вопроса. Имеет ли смысл его ставить или деньги на ветер? И в какое место он ставиться, до вводного автомата в квартирном щитке или после? Перед квартирой на лестнице автомат и узо 300мА.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

09.07.2018 в 22:20:22

#6373538

menket написал: Возможно, аналогично сделаю отвод под возможную в далёком будущем посудомойку и измельчитель, или же двухконфорочную индукцию.

Если от одного и того же кабеля, то это плохая идея. ВВГнг 3х2.5 войдёт, один и не более.

Melk написал: Имеет ли смысл его ставить

Через месяц о нём забудете.

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Melk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.07.2018 в 22:32:20

#6373554

MaSeVi написал: Через месяц о нём забудете.

Ну так оно пищалкой напомнит о себе. Я к тому,что будет ли оно обеспечивать хоть какой то дополнительный уровень безопасности или это просто игрушка с красивыми рекламными слоганами. Конкретно интересует

Контроль проводника РЕ Звуковая и световая индикация обрыва нуля, несоответствия вводного автомата току КЗ и аварии РЕ

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

09.07.2018 в 22:36:16

#6373556

Vadim 161, ВВГ-нг-FRLS в идеале. Минимум ВВГ-нг-LS. Просто забыл упомянуть.

А два кабеля лягут в один канал? В ровную часть вроде бы ляжет, а вот по углам...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

09.07.2018 в 22:37:37

#6373558

Melk написал: Конкретно интересует

Контроль проводника РЕ Звуковая и световая индикация обрыва нуля, несоответствия вводного автомата току КЗ и аварии РЕ

Если у Вас всё нормально сделано, с учетом более-менее нормальной сети, то ждать этой сигнализации Вы будете до ишачьей пасхи. Просто по опыту, приличное кол-во заказчиков, кому ставил подобные измерители - просто "забили" на них спустя короткое время после установки и всё это в пыли теперь. Есть фанатики, но таких крайне мало...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

09.07.2018 в 22:37:41

#6373559

MaSeVi, разные линии. Про количество кабелей в канале понял.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

09.07.2018 в 22:38:23

#6373560

menket написал: а вот по углам...

Именно по ним, родимым...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

09.07.2018 в 22:44:36

#6373565

menket написал: разные линии

Лучше всё-таки кабель-канал полноценный...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

10.07.2018 в 06:07:53

#6373656

Горят WAGO-зажимы серии Зажим 773-302 (с пастой) и 2273-202 (с пастой)на кабеле АВВГ 2*2,5. Стоит автомат однофазный автомат С16 Merlin Gerlin. Провод зачищен до блеска и вставлен до упора Моё решение: Установка клеммной с сечением 10кв.мм (то что было под рукою) колодки на место соединение.Стандарт DVE и Kema Keur Вот такого типа:

Опресовки и припоя для Алюминия нет Вопрос: Данное соединение будет меня беспокоить теперь? P.S.:Ваго ГУАНО!!!

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.07.2018 в 06:54:22

#6373671

Такие вот клеммники для алюминия противопоказаны. Винт с тремя шайбами и гровером, затянутый гайкой решит вопрос. Или два.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

10.07.2018 в 08:36:01

#6373701

Vadim 161, Как мне к щитку выбрать гребёнку?? Буду покупать все автоматы и УЗО. Надо и гребёнку. Насколько модулей?? Планирую завтра послезавтра вводный кабель подключить. Временно поставлю к нему пару автоматов, с фазой мне все понятно а с нулем как поступить? Через клему подсоединяться??

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.07.2018 в 09:09:51

#6373716

Владимир766, а на какой фирме автоматики остановились ? Однополюсная гребенка вам точно понадобится, на 12м, возможно еще и двухполюсная, хотя два УЗО можно и перемычками соединить.

Владимир766 написал: а с нулем как поступить? Через клему подсоединяться??

Да

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.07.2018 в 09:15:12

#6373721

ДоброДел написал: Вопрос: Данное соединение будет меня беспокоить теперь?

Думаю что будет, винты быстро передавливают алюминий из-за его мягкости. Я бы сжимом соединил.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.07.2018 в 10:10:21

#6373754

Vadim 161,кстати на нормальных 739 сжимах обе пластины с штамповкой под провод. Это в последнее время подобная фигня наблюдается у производителей.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

10.07.2018 в 10:18:29

#6373764

MaSeVi написал:

menket написал: разные линии

Лучше всё-таки кабель-канал полноценный...

MaSeVi, а какой именно кабель-канал? Углы же никуда не денутся.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

10.07.2018 в 10:34:53

#6373775

menket, Радиус увеличится...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
lex200

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Кишинёв

Сообщений: 205

10.07.2018 в 14:50:48

#6373934

Добрый день, столкнулся с проблемой нехватки узо A9R50240 на 40а от шнайдера в моем регионе. Схема щитка На вводе 2полюсный автомат на 40А + реле напряжения, далее необходимо 4 штуки узо на 40а, а дальше после каждого узо по 3-4 автомата обычных на линии. Однако в наличие есть диф автомат A9D34640 на 40а. Можно ли поставить в такую схему диф автоматы, а после них на каждую линию обычные автоматы? Или ждать завоза необходимых узо? они оба электронные, но цены одинаковые узо A9R50240 40a - 35$ (закончились, нужно ждать 2-3 недели) диф автомат A9D34640 40a - 32$

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

10.07.2018 в 14:57:08

#6373936

lex200 написал: Или ждать завоза необходимых узо?

Да.

lex200 написал: нужно ждать 2-3 недели

Это ни о чём срок. Откройте свою тему, ибо это для "мелких вопросов..." Свет и конд-ры тоже под УЗО. А заменить Шнейдер нечем?

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.07.2018 в 18:19:44

#6374058

lex200 написал: они оба электронные, но цены одинаковые

Ну и нафиг тогда эту шляпу. Хотите собрать на Шнайдете ? Ну тогда и берите Acti-9 или Домовой, а не всякое барахло. "схема" щита конечно забавная

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

10.07.2018 в 22:58:39

#6374211

Vadim 161, Автоматика будет Хагер. Всего у меня 12 линий. Получается Гребёнка однополюсная на 12 модулей. Правильно?? Звонок мне покоя не даёт. Где мне подключение с кнопкой зделать в щитке или возле самого звонка?? Просто надо определиться, все кабеля уже завел, звонок вот остался.

0