Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.01.2012 в 18:56:32

drdollar написал : ZIDIZ, Клещи есть? Пусть окупаются. Нет - тогда конечно Ваго. Конечное подключение люстры неразъемным делать неправильно, его лучше через 222.

Если проводка моножила, то удобнее будет WAGO 224, чем 222 и меньше по габаритам.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

23.01.2012 в 19:03:05

224 труднее найти)) а сколько настоящие ваго стоят? А то у нас 773 на 4 проводника- 3рубля, а 222 на 3- 7 рублей. Не подделка ли?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.01.2012 в 19:06:54

http://www.kapro.ua/item/1236/ - $0.68

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

23.01.2012 в 19:15:14

Значит подделка

0
Аватар пользователя
Zoroff

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

23.01.2012 в 21:52:54

ПPOPAБ написал : Значок квадратик в квадратике там видите? Это- двойная изоляция. Заземление приборов с двойной изоляцией не допустимо.

Обратил внимание, что на новых адаптерах (к ноутбуку, телевизору) подключение с землей, на старых ноутах такого не замечал.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.01.2012 в 00:49:21

ПPOPAБ написал : Заземление приборов с двойной изоляцией не допустимо.

это откуда такое?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

24.01.2012 в 01:16:07

юра Т написал : это откуда такое?

ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний

2. Термины и определения ... 2.2.19. Прибор класса II - прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, такими как двойная или усиленная изоляция, при этом не должно быть никакого подсоединения к защитному заземлению, а условия установки не обеспечивают дополнительных мер безопасности. ... Примечания: ...

2. Если прибор, имеющий повсюду двойную и (или) усиленную изоляции, снабжен заземляющим зажимом или заземляющим контактом, его относят к приборам класса I или 0I.

0
Аватар пользователя
Konstantin87

Местный

Регистрация: 10.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

24.01.2012 в 03:17:38

А подскажите пожалуйста как в щитке должно располагаться вводное УЗО (селективное) до счётчика эл. энергии или после? как должна выглядеть схема подключения ( вводной ав 2п= счётчик=узо) или (вводной ав 2п= узо= счётчик)?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.01.2012 в 04:03:43

Konstantin87 написал : ( вводной ав 2п= счётчик=узо)

Так. Сбыт "не любит" лишние устройства до счетчика, кроме полагающегося выключателя.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.01.2012 в 08:45:10

Konstantin87 написал : вводное УЗО (селективное)

а зачем вам именно селективное УЗО? Или вы просто неправильно называете противопожарное УЗО? Оптимально - автомат перед счётчиком и УЗО после счётчика.

0
Аватар пользователя
Kamorka

Местный

Регистрация: 26.07.2010

Москва

Сообщений: 136

24.01.2012 в 09:30:58

Мастера подскажите по освещению комнаты:

сейчас на потолок закинут кабель NYM 3х2,5. Делаю подвесной потолок, 2 яруса. Хочу сделать на одну клавишу выключателя 4 люминесцентные лампы (1,2 м) по 28 Вт и на вторую группу точечных светильников (штук 10).

Вопрос такой: нормально если я не буду закидывать лишний кабель, а использую провод заземления как фазный (штробить не вариант сейчас)?

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

24.01.2012 в 10:00:04

Smily написал : Не получится, кроме номинала 7.1.73 оговаривает и временную задержку, которая то же должна расти с каждой ступенью. После обычного УЗО, идет селективное, без регулировки времени (задержка 40 мс минимум), а потом уже придется ставить блок-УЗО с регулировкой времени (чтоб поставить от 120 мс)

Alexiy написал : а зачем вам именно селективное УЗО

А разве вводное УЗО не должно быть селективным ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.01.2012 в 12:01:05

Селективное УЗО - УЗО, которое обеспечивает селективность отстройкой от нижестоящих УЗО по времени (десятки и сотни мсек против 3 мсек для обычного УЗО. Обычно используется одна ступень селективности между УЗО, при которой номиналы УЗО различаются не менее (лучше более), чем в 3 раза. Например, 10 мА и 100 мА или 30 мА и 300 мА - это одна ступень селективности УЗО. Если требуется вторая ступень селективности, то приходится отстраиваться уже не по номиналу тока утечки, а по времени. Тогда и используется именно селективное УЗО. 10 и 30 мА - для защиты от поражения током 100, 300 и 500 мА - защита от тока утечки, способного вызвать пожар

Селективное УЗО обычно имеет номинал в 100 или 300 мА - для системы заземления TN. В системе заземления TT для повышения уровня защиты от поражения током может быть использовано селективное УЗО 30 мА, но это очень большая редкость.

Таким образом, обычно ставят сверху УЗО на 300 мА, а ниже УЗО или диффавтоматы на 30 мА. Селективное узо при этом не используется.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.01.2012 в 12:08:12

Danila_K написал : селективным

а что Вы под этим подразумеваете? И куда именно (место) Вы его планируете ставить?

0
Аватар пользователя
Konstantin87

Местный

Регистрация: 10.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

24.01.2012 в 16:02:45

Спасибо за ответы! Я имел ввиду узо на 300 мА а в квартирном щитке стоят узо на 30мА

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу