Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5266628

Добрый день. Появилась такая проблема :
подруга заявила что при мытье посуды чувствует пощипывание током от воды. Пробник напряжения показал что на кране и воде есть некий потенциал (зажигалась лампочка). эффект не постоянный т.к. через минуту потенциала не стала после случайно опять обнаружился - гуляющий. Подскажите пожалуйста как ,если это возможно, замерить висящее напряжение на кране и как поступать при таких случаях ?

alez,
Жалуйтесь в ЖЭК. Стояки водоснабжения стальные?

forum:thread:51:post

при капремонте стояки заменили на металлопластик обернутый в теплоизоляцию

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

alez, если вводным автоматом, или что у Вас там, обесточить квартиру, то потенциал пропадает?

alez написал :
при капремонте стояки заменили на металлопластик обернутый в теплоизоляцию

Бойлер, стиралку вынуть из розетки и посмотреть, пропадет потенциал или нет.

НЕМЕЦ, потенциал пропал сам по себе, 2 раза появлялся на короткое время и пропал, теперь сколько не мерял не появлялся. нет возможности проверить его закономерность проявления. в квартире только стиралка есть Атлант - на корпусе потенциала нет. заземления нет.

Возможно статика....

alez, проверьте при случае следующее, если после резкого прикосновения потенциал исчезнет - то точно статика...

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

alez, когда потенциал был, стиралка работала?

haramamburu, первая мысль была про статику - но я продолжительное время держал на кране и потенциал не пропадал

НЕМЕЦ, нет, все потребители были в выключенном состоянии

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

alez, держите индикаторную отвертку наготове и как потенциал снова появится - бегом обесточивайте квартиру и проверяйте, пропал потенциал или нет.
Что-то подобные вопросы на форуме появляются все чаще. Плохой симптом.

НЕМЕЦ, есть ли какие варианты как обезопасить себя на будущее от подобных проблем ? планирую ремонт с перебором электричества и сантехники ?

forum:thread:51:middlepost
Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

alez написал :
какие варианты как обезопасить себя на будущее от подобных проблем ? планирую ремонт с перебором электричества и сантехники ?

ДСУП. Но мало информации. Год постройки дома, сколько проводов в стояке, кирпич/панель и т.д.
Почитайте здесь:

rip87 написал :
В смысле с установочными коробками?

Alex2507 написал :
вот это я имею ввиду

Вот так понятнее.

Подскажите, пожалуйста, для с подсоединёнными проводами 2,5 кв.мм хватит места в щитке под один DIN-модуль, или надо резервировать больше?

Вечный студент

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

MrGalaxy написал :
хватит места в щитке под один DIN-модуль, или надо резервировать больше?

Минимум полтора модуля.

НЕМЕЦ написал :
Минимум полтора модуля.

Спасибо.

Есть вообще смысл ставить эту шинку-разветвитель на два потребителя, или обойтись без неё, зажав 2 провода в УЗО?

Вечный студент

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

MrGalaxy написал :
или обойтись без неё, зажав 2 провода в УЗО?

Если одинакового сечения - без проблем. Проще, надежней, компактней.

НЕМЕЦ написал :
Если одинакового сечения - без проблем. Проще, надежней, компактней.

Разумеется, одинакового. Спасибо.

Вечный студент

Может кто подскажет, есть ли рамки розеток высотой 100мм? А то плитка на фартуке 100х300 и выпуклая. Или может есть варианты как закрыть промежуток между рамкой и плиткой в 1см ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

michigan написал :
Может кто подскажет, есть ли рамки розеток высотой 100мм? А то плитка на фартуке 100х300 и выпуклая. Или может есть варианты как закрыть промежуток между рамкой и плиткой в 1см ?

Может двойные розетки подойдут? Либо совсем тяжёлый случай попробовать фрезером
по керамике выбрать установочные площадки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал :
Может двойные розетки подойдут? Либо совсем тяжёлый случай попробовать фрезером
по керамике выбрать установочные площадки.

Мне по высоте надо.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839


122 мм устроит

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Не совсем понимаю, почему по правилам положено ПРИВАРИВАТЬ заземляющую полосу к уголкам, а не прикручивать.
Собс-но на садовом участке всё в это и упирается: забить уголки то не проблема. Я просто не понимаю, почему мощное болтовое соединение с шайбой гровера, гайкой и контргайкой считается ненадежным, хотя все другие соединения в электрике делаются куда проще - и то при нормальной затяжке случаи разбалтывания казуистичны. Причём то же PE по пути к конечному потребителю проходит массу "ненадежных" мест - при соединениях внутри розеток, вилок и т. п., да что далеко ходить - даже шинка PE в самом щитке, где провод суется в дырочку и сверху на него давит торец винтика - это что, надежнее чем болт M8 с контргайками затянутыми водопроводным ключом?!
Например, если я скручу три медных провода по 6 квадратов каждый, сделаю колечко и зажму между шайбами на болте М8, затянув до дури гайкой и контргайкой, затем соединение защищу каким-либо коробом от атмосферных воздействий, а другие три хвоста продену в шинку PE на щите - этого что, мало? Да, не по правилам, но если и может быть где-то проблема, то она ведь скорее будет в сопротивлении самого заземлителя в земле, чем в соединении провода к самому заземлителю

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

-ILYA- написал :
почему по правилам положено ПРИВАРИВАТЬ заземляющую полосу к уголкам, а не прикручивать

Все просто. Болтовое соединение относится к категории обслуживаемых. То есть, его нужно периодически, в соответствии с графиком ППР, протягивать. Вы будете раз в год раскапывать соединение и протягивать его?

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

НЕМЕЦ, ещё интересней. Соединение неоднородное. Полной герметизации не получится, будет подсос влаги и коррозия металла. В агрессивной среде обслуживать придётся гораздо чаще.

Alex2507 написал :
что скажите по поводу установки розеток Седна в накладном исполнении на деревянную стену?

так что? Зя или низЯ?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

NoNe написал :
Соединение неоднородное. Полной герметизации не получится, будет подсос влаги и коррозия металла. В агрессивной среде обслуживать придётся гораздо чаще.

Вообще не понял.
Сталь к стали варится отлично. Соединение, пока горячее, отбить от сварочного шлака и обмазать куском битума для защиты от коррозии.
Неужели сложно вывести на фасад полтора метра стальной полосы 4х40? А уж там - болтовое соединение и т.д.

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

НЕМЕЦ, Я говорю о болтовом соединении. К сварке претензий никаких. Объяснять Вы начали не с того. Нужно вначале указать, что при сварке соединение однородное, при болтовой затяжке как не герметезируй, доступ для капиллярного подсоса будет. Вода, она дырочку найдёт.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

NoNe, извините, я думал, это -ILYA- ответил.

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

НЕМЕЦ, разобрались и друг друга поняли
Я уже подумал, что некорректно донес свою мысль.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

NoNe,

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Alex2507 написал :
Зя или низЯ?

С подъемными коробками? Таки ЗЯ!

НЕМЕЦ написал :
С подъемными коробками? Таки ЗЯ!

я .
смущает что задней стенки нету... будет голое дерево.

НЕМЕЦ написал :
Все просто. Болтовое соединение относится к категории обслуживаемых. То есть, его нужно периодически, в соответствии с графиком ППР, протягивать. Вы будете раз в год раскапывать соединение и протягивать его?

А почему - раскапывать?
Я имел в виду не так. Вблизи дома почти вплотную забиваю длинный уголок, но так чтобы несколько сантиметров торчало. Вот в этом месте и отверстие с болтом. Для защиты можно это дело в какой-то короб оформить. Весьма сомневаюсь, что к примеру при сильной затяжке гайкой и контргайкой с последующим обливанием кузбаслаком и в закрытом от дождей коробе хоть что-либо поменяется через десять лет... А к вопросу об обслуживании - стальная полоса тоже к шине PE не приваривается а соединяется проводами на тех же резьбовых соединениях... и разве кто-либо хоть когда-то проверяет эти болты? ;-)

-ILYA- написал :
Вблизи дома почти вплотную забиваю длинный уголок,

не менее 60см от фундамента.... а вообще, себе можете делать как вам удобно...

ЗЫ ну неужто так сложно, даже в СНТ - найти того кто может приварить?

-ILYA- написал :
и разве кто-либо хоть когда-то проверяет эти болты?

Если вы этого не собираетесь делать, то это не значит, что это не будет делать ни кто. Есть у меня клиенты, В КВАРТИРЕ зовут делать ТО. Настойчиво так. Протяжка в щите, в розетках.

haramamburu написал :
не менее 60см от фундамента....

источник ?
хм, а какже вместе с фундаментом тогда. Особенно на этапе армирования?

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

-ILYA-, самое простое приварить к арматуре длинный оцинкованый болт М12 за головку, накрутить на него гайку, проложить шайбы и завести туда медь через наконечник. Гровера тоже очень желательны.Это все поднять от уровня грунта не менее, чем на 40 см. Иначе будет забрызгивать каплями. Соединение, понятное дело, производить в герметичной коробке. Или не страдать фигней и полосу завести в дом, там от неё пойти медью. Главное, не дать влаге попасть в соединение.
Хорошая земля- гарантия уверенного срабатывания УЗОшек и дополнительная уверенность в том, что останешься жив.
Кстати, а что с молниезащитой?

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

Alex2507, по поводу коробок. Посмотрите на викошные. У меня стоит одна на время ремонта с проходным выключателем( не решил ещё, где будет удобней подрозетник пробурить), ничего плохого сказать не могу. Дно у коробки есть.

Регистрация: 25.08.2014 Зеленоград Сообщений: 577

Является ли нарушением ПУЭ/дурным тоном соединения в одной распредкоробке (кажись, 80х80) соединения линий, защищенных разными автоматами? В частности, хотел свет и розетку в одной коробке сделать, она 80х80.

Дело не в проводах. По правилам, коробка должна быть подписана. На ней указывается номер группы, что бы понять каким автоматом можно снять напряжение. Если запутаться в будущем не боитесь, делайте как удобно.

Регистрация: 25.08.2014 Зеленоград Сообщений: 577

Спасибо. Подписываю, конечно.

michigan написал :
Может кто подскажет, есть ли рамки розеток высотой 100мм? А то плитка на фартуке 100х300 и выпуклая. Или может есть варианты как закрыть промежуток между рамкой и плиткой в 1см ?

ABB Busch-Jaeger, серия Carat. Бронза, сталь, хром, золото, цветное стекло. Кажись была ещё и керамика в старом каталоге, точно не могу вспомнить.

Рамки, размер мм:
1х - 106,5×106,5
2х - 106,5×177,5
3х - 106,5×248,5
4х - 106,5×319,5
Вертикальные 2х, 3х, 4х - такого же размера.
Лет 6 - 7 назад цена была бешеная, сейчас - не знаю.

Пылесос для уборки наверное нужно какой то отдельный иметь? Пыль от штукатурки может пылесос испортить?

Нужно ли прикручивать электрощит к стене через металлическую пластину, если щит полностью пластиковый (TDM, серия Эко "под дерево"), если дело происходит в садовом деревянном домике (каркасник обшитый внутри вагонкой)? Корпус щитка якобы из самозатухающегося пластика. Выводить буду в кабель-каналах, они тоже НГ и провод везде ВВГнг

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Svetlana Y написал :
Пылесос для уборки наверное нужно какой то отдельный иметь? Пыль от штукатурки может пылесос испортить?

Подметите начисто, а затем пылесосьте. Строительный пылесос недешев.

-ILYA- написал :
Нужно ли прикручивать электрощит к стене через металлическую пластину, если щит полностью пластиковый

Желательно, но не обязательно.

-ILYA- написал :
Корпус щитка якобы из самозатухающегося пластика

В процессе монтажа что-нибудь да придется выламывать. Вот и попробуйте поджечь.

Регистрация: 28.02.2013 Екатеринбург Сообщений: 73

Добрый день
А если люминесцентная лампа стала лишь слабо светится по краям, это она сама умерла, либо стартер/дроссель?
(произошло в гараже во время грозы и отключения света на пару минут)
на линии стояли 2п абб 6а и узошка 10ма, не сработали

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

tortik написал :
А если люминесцентная лампа стала лишь слабо светится по краям

Светится красным и зажечься не пытается? Тогда стартер. Если кратковременно вспыхивает - лампа.

Регистрация: 28.02.2013 Екатеринбург Сообщений: 73

НЕМЕЦ написал :
Светится красным и зажечься не пытается? Тогда стартер. Если кратковременно вспыхивает - лампа.

не так и не так
белым светом, равномерно, без вспышек (в самых ярких местах у краев где-то в 1/4 от обычной яркости)
свечение идет где-то на 15см, от краев, плавно угасая

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

tortik, замените стартер.

-ILYA- написал :
...Корпус щитка якобы из самозатухающегося пластика.

Они все, и наши и буржуи, пишут UL94 V2, а корпуса из полистирола. Разве что пластиковая дверца может быть реально самозатухающей в некоторых щитках.

Может кто сталкивался. Часто перегорают, а именно живут пару дней, лампочки накаливания в подъезде. В чем проблема?

michigan написал :
В чем проблема?

в лампочках... и в повышенном напряжении. Меняйте на ЛЛ.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

Если лампы накаливания, то три варианта
1 не фиг дерьмо покупать
2 контакты в патроне светильника
3 повышенное напряжение на линии
Можно поставить диод, но освещённость упадёт.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Спасибо. Попробую купить фирменную и посмотреть сколько продержится.

Допустимо ли ограничиться только вводным автоматом, если взять его исходя из реальной нагрузки и проводки (допустим 16A), а после счетчика поставить только простое УЗО (т. е. не дифф, без защиты от сверхтоков)? Речь о крайне бюджетном варианте (летний домик, превысить 16A просто нереально).

-ILYA-,
Допустимо.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

-ILYA- написал :
летний домик,

Будет только освещение и розетка для ноута?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Товарищи, никто не знает, что со Шнайдером, поставляют они в Россию модули или нет? ЭТМ уже 2 недели кормит завтраками (предоплату сделал).

Вечный студент

Добрый день!
На линию освещения куплен Узо 25А/0.03. Под Узо группа из трех автоматов по 10А.
Вводной автомат 40 А. Узо нужно защищать автоматом?

cubertwin написал :
Узо нужно защищать автоматом?

Да, нужно.

Mazayac написал :
Да, нужно.

А какой лучше взять наминал? 10 хватит илу нужно на 16?

cubertwin, равным номиналу УЗО: 25А.
Или применить лайфхак и один из АВ 10А заменить на 6А. Формально это нарушает ПУЭ (дай бог памяти), где говорится о защите УЗО вышестоящим автоматом, а на практике позволит соблюсти формальности и сэкономить место в щитке.

megrad написал :
Будет только освещение и розетка для ноута?

Что это за лампы и ноут которые жрут 3,5 кВт? :-)
В таком маленьком домике допустить срабатывание 16A автомата - надо очень сильно постараться :-) особенно если лампы энергосберегайки, а в холодное время там не живут ибо он неутеплен и топить его нет смысла.
Тем более, автомат на 16А и не отключает ровно при 16А, нужно побольше и подольше :-)

Mazayac написал :
равным номиналу УЗО: 25А.

А вот у меня на УЗО написано 16А, по инструкции должен стоять аналогичный автомат 16A ПЕРЕД УЗО.
А если он стоит не прямо перед УЗО, а как вводной, перед счетчиком? То есть, учитывая малогабаритность домика, 16A хватит на всё про всё, никаких групп. Получается так - с вводного кабеля на автомат 16A, с автомата на счётчик, после счетчика УЗО (именно УЗО, не диф) номиналом 16A / 30mA и далее к нему цепляются пара кабелей (комнаты всего две). То есть, автомат равного ампеража действительно стоит перед УЗО как и требуется, но не сразу а через счетчик. Нет ли тут каких-то подводных камней?

-ILYA- написал :
Нет ли тут каких-то подводных камней?

Нет. Ни одного камушка

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

cubertwin, Ставьте под под УЗО 25А три 10А и не морочьте себе голову

подскажите, УЗО серии Домовой от SE - электромеханическое или электронное?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

novator08 написал :
подскажите, УЗО серии Домовой от SE - электромеханическое или электронное?

Электромеханика.

forum:thread:51:lastpost

Помогите опознать деталь. Краткая пред история: Деталь стоит в осциллографе Sinometer ST16B
Видимо напряжение в том месте куда я им ткнул было большое и первые детали на входе сдохли (он перестал реагировать, полоса горит и больше ничего) . Это судя по всему транзисторы в корпусе SOT-92 на нем маркировка J67 и больше ничего не написано. Весь инет перекопал нашел где то на китайском сайте якобы это 3DJ7(J67), а так же нашел на одном сайте якобы для него.
Помогите его опознать или найти ему достойную замену. Всем заранее спасибо за помощь.