Zoroff
Zoroff
Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

05.11.2011 в 13:49:10

haramamburu написал : Ну дык вышеприведенная "приблуда" в силе - управление ОТ 24х вольт ДО 250В!

brodiaga29 написал : Завтра пойду искать у нас такую.

а к той "приблуде" не нужно ли еще контактор докупить? все же 5-7кВт обогреватели

0
brodiaga29
brodiaga29
Резидент

Регистрация: 21.03.2009

Архангельск

Сообщений: 1755

05.11.2011 в 13:51:47

Zoroff написал : все же 5-7кВт обогреватели

На счет 7ми я погорячился. Будет где-то 4500w но нужно расчитывать на 5000w.

0
Zoroff
Zoroff
Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

05.11.2011 в 14:00:46

5000/220=22,7А, реле до 16А

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.11.2011 в 14:02:39

Zoroff написал : а к той "приблуде" не нужно ли еще контактор докупить? все же 5-7кВт обогреватели

Я где то "пропустил"?

brodiaga29 написал : Будет где-то 4500w но нужно расчитывать на 5000w.

это суммарно? Если да - то контактор (реле) - нужно

0
brodiaga29
brodiaga29
Резидент

Регистрация: 21.03.2009

Архангельск

Сообщений: 1755

05.11.2011 в 14:07:16

haramamburu написал : это суммарно?

Да,сумарно.

haramamburu написал : Если да - то контактор (реле) - нужно

Так там вроде до 16А,должно по идеи хвать.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.11.2011 в 14:11:20

brodiaga29 написал : Так там вроде до 16А,должно по идеи хвать.

На 5кВт - нет, греться будет, соответственно выйдет из строя

Zoroff написал : 5000/220=22,7А

0
brodiaga29
brodiaga29
Резидент

Регистрация: 21.03.2009

Архангельск

Сообщений: 1755

05.11.2011 в 14:14:29

haramamburu написал : 5000/220=22,7А

Извеняюсь,упустил это :o Тоесть не нужно будет с импульсного реле запитывать контактор а с контактора нагрузку запитывать?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.11.2011 в 14:21:33

brodiaga29, импульсник рулит контактором, контактор нагрузкой

0
brodiaga29
brodiaga29
Резидент

Регистрация: 21.03.2009

Архангельск

Сообщений: 1755

05.11.2011 в 14:22:46

haramamburu написал : импульсник рулит контактором, контактор нагрузкой

Ну теперь вроде вник :)

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

05.11.2011 в 14:31:57

brodiaga29,

Рассмотрите вариант http://www.telesys.ru/products/guard/206/380/ Стоит 7т.р., но кроме управления Вашими контакторами , можете и сигнализацию, и камеру, датчики любые и много чего ещё навешать.. Управляется всё с мобильного телефона, на него же и получаете отчёты о состоянии всего что подключили.. Достаточно простая и функциональная вещь

0
brodiaga29
brodiaga29
Резидент

Регистрация: 21.03.2009

Архангельск

Сообщений: 1755

05.11.2011 в 14:38:01

виит написал : Рассмотрите вариант http://www.telesys.ru/products/guard/206/380/

Да смущает его миниатюрность и отсутствие многочисленых положительных отзывов. Я бы уж тогда мастеркит взял. Уж если шляпой окажеться так хоть не так обидно будет. А вариант с GSM расматриваю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.