Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

25.02.2024 в 00:47:48

zigmund написал: Здравствуйте,уважаемые мастера. Всех с прошедшим праздником, есть такой вопрос: при медленном засовывании вилок от включенных в разетки идёт треск и искрение,например, зарядка от ноутбука или микроволновку. Все разетки хорошие и новые и их изначально проверял элекрик. Нормально ли это (треск и искрение, если медленно подключаешь включенный прибор , а если включаешь быстро, то все нормально, ничего не искрит , может через сетевой фильтр включать?

zigmund, медленно "сувать" ноут с искрами - дождетесь когда дугой фазу на землю перекроет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

25.02.2024 в 00:57:31

AlexeyL написал:

BV написал: Она для дома с электроплитами

И что не так? И какая может быть электроплита при 25 амперах и без заземления?

AlexeyL, а на что в квартиру с газ плитой автомат на 25А? А заземление/зануление (деление "PEN") в щите нарисовано. А провод "земли" в квартиру могли на схеме щита не указать. Этож не схема электропроводки квартиры. Просто могло не быть в наличии щитов с двумя автоматами, а были с тремя. Один сняли... rreaktivv, а фото автоматов в щите есть?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

25.02.2024 в 05:41:45

BV написал: rreaktivv, перед рн еще с40 общий выкл щита

BV, Не бьется все это с ВН 25А(пакетиком) на схеме. А номиналы АВ , 25 и 16 типично советская школа проектирования. Указанная земля исключительно для холодильника.

0
Аватар пользователя
rreaktivv

Местный

Регистрация: 22.02.2024

Москва

Сообщений: 9

25.02.2024 в 08:48:39

BV,
https://ibb.co/ZT8YgVM https://ibb.co/L5gVn1J Вот стоят черные автоматы 16,16,25 И кст кто то нули и землю кидает на щиток Ноль как я понял брать либо с ореха который идёт,ну если он идёт на щит тогда с щита,как я понял,да?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

25.02.2024 в 09:02:53

rreaktivv, А в верхней части щита? Снимок не полный.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

25.02.2024 в 13:32:12

Там на корпусе щита - опасно наворочено. С ореха безопасней.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

25.02.2024 в 13:36:48

dokar написал:

BV написал: rreaktivv, перед рн еще с40 общий выкл щита

BV, Не бьется все это с ВН 25А(пакетиком) на схеме. А номиналы АВ , 25 и 16 типично советская школа проектирования. Указанная земля исключительно для холодильника.

dokar, впервые слышу о советской земле для холодильника. Учитывая, что вилки советских холодильников были без контакта земли. И на фото типичный щит для дома с э/плитами. Только верхний край ящика не видно - там обычно планка приварена для отвода зануления. rreaktivv, а на что сейчас идет 25А автомат у вас и у соседей?

0
Аватар пользователя
rreaktivv

Местный

Регистрация: 22.02.2024

Москва

Сообщений: 9

25.02.2024 в 13:52:26

BV, ой знал бы я куда они вообще идут,снимал шпатлёвку перфом,так там провода то по диагонали,горизонтали,вверх и вниз.Поэтому буду менять полностью на медь,да по потолку пускать.Возьму тогда ноль с ореха,а так схема нормальная для квартиры?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

25.02.2024 в 15:38:29

Так в чем проблема включить весь свет, включить лампочки в розетки и вкл/выкл этот автомат? Я спрашиваю не про трассы, а про назначение... Если 16А на розетки, и 25А тоже на розетки - где логика?

0
Аватар пользователя
Anacapre

Местный

Регистрация: 02.02.2019

Тюмень

Сообщений: 35

25.02.2024 в 18:51:17

Подскажите, пожалуйста, допустимо ли размещать распределительные коробки за навесным потолком из ГКЛ при использовании опрессовочных гильз внутри коробок?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

Аватар пользователя
Fatlessvisegrad

Местный

Регистрация: 26.02.2024

Москва

Сообщений: 8

26.02.2024 в 12:58:42

Добрый день, форумчане! Попал в щекотливую ситуацию, прошу подскажите. Описание: Строящийся дом, с/х земли, без газа, газосиликатный кирпич. Кабели проброшены по бетонному потолку металл-скобой под пистолет без гофры, ККЗ ВВГнг-LS-круглый. Изначально заказчица хотела делать потолок под отделку, гибс или подобная НГ смесь. Вчера ситуация изменилась и по, уже проложенном кабелям, хочет натяжной (навесной) потолок сатин . Её мотивация - экономия (?) и эстетика. У меня (да и у нее) может возникнуть проблема, оглянувшись на СП немного завис. Прокладку скрытой проводки по непроходимому потолку в жилых домах одновременно покрывают 2 СП - СП 256.1325800.2016 и СП 31-110-2003.

СП 256.1325800.2016 содержит в т.ч. следующее.

15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:

за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах;

СП 31-110-2003 содержит в т.ч. следующее.

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

У меня возникает вопрос.

  1. Какой СП считать определяющим в моем случае.
  2. Допускает ли СП 256.1325800.2016, в случае использования НГ и/или Г1 материалов натяжного потолка, одиночную прокладку кабелей без использования неметаллических труб и неметаллических коробов? (Я десятки раз перечитывал эти абзацы и нахожу разные трактовки. Необходимо определить компромисс между безопасностью человечков и затратами на перекладывания проводок).
  3. Допускает ли СП 31-110-2003, в случае использования НГ и/или Г1 материалов натяжного потолка, одиночную прокладку кабелей без использования неметаллических труб и неметаллических коробов? (Если читать без отрыва от остальных пунктов создается ощущение, что разрешает, однако, читаю, этот пункт и как требование использовать только нг-LS кабели в неметаллических трубах и неметаллических коробах).
  4. Игнорировать оба СП и настаивать на первоначальном плане, т.к. исполнители потолка могут оказаться сволочи, что просто нарисуют НГ/Г1 сертификаты и пропадут в случае катастрофы?
0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

26.02.2024 в 16:00:16

Fatlessvisegrad, Натяжной потолок - Г2.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

26.02.2024 в 16:53:02

Fatlessvisegrad, или пусть штукатурит или гкл, или за доп деньги перекладывать в стальной трубе с локализационной способностью. Либо укрыть только трассы штукатуркой - на выбор заказчика. Вам нужно от заказчика бумага, или первоначальный проект - что вокруг проводки все планируется НГ. А там уже пусть заказчик сам нарушает.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу