Аватар пользователя
Kapitoha

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Харьков

Сообщений: 105

09.02.2012 в 19:48:57

Free_Wolf написал : отдельный автомат 16А, который имеет защиту от случайного поражения ЭТ...машинка после начала работы выбивает этот автомат. при подключении её в розетку с выходом на обычный автомат, выбивания не происходит

Дифавтомат (УЗО)? я бы сперва сам "автомат" проверил бы - можно например феном в розетку или чем то мощнее - электрочайник(если есть). Но скорее всего где то в машинке утечка - вот и выбивает. А "после начала работы" это когда?

0
Аватар пользователя
Free_Wolf

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Минск

Сообщений: 53

09.02.2012 в 20:01:28

После начала -это спустя пару минут. Вот только что машинка закнчла работу, правда была воткнута в линию с автоматом без УЗО. Пойду чайником протещу спасибо за совет!

Проверил чайником - закипятил воду, все гуд . Поставил сново машинку (режим на 60 0С ), набралась вода и OFF. :(. Наверное нагр. элемент.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

09.02.2012 в 20:31:14

Free_Wolf написал : моет не совсем грамотно

Вот Вы и ответили - раз выбивает через несколько минут - вероятно, что проблема с теном - ИМХО. Мол вода набралась, включился нагрев и оппаньки.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.02.2012 в 20:52:24

sokrat написал :

  1. То есть, если я на него повешу нагрузку в 5500 Вт, то автомат вырубит?

5500 Вт - это 25 А при 220 В и 22,9 А при 240 В. проведите вертикальную линию и посмотрите, в каком временном диапазоне произойдёт отключение. например, 16*1,45=23,2 А при этом автомат будет отключать ток через 50...800 сек. Конкретнее - будет зависеть от исходной температуры теплового расцепителя и параметров данной партии аппаратов. Короче, отключится через 1...10 минут. Если после отключения сразу его включить и снова нагрузить, то автомат отключится почти сразу.

1,25 - обратите внимание на точку пересечения с верхним диапазоном кривой - она где-то в районе >1 часа и вообще характеристика уходит куда-то вверх почти вертикально. Значит, если взять ток порядка 1,15-1,20 от номинала, то можно вовсе не дождаться срабатывания автомата, если данная партия автоматов имеет тугой тепловой расцепитель и кривая которого совпадает с верхним краем допустимого нормативами диапазона.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.02.2012 в 20:58:21

sokrat написал :

  1. И селективность распространяется на превышение номинальной мощности?

превышение номинальной мощности - это перегрузка - разновидность сверхтока. А про это я уже рассказывал:

Alexiy написал : селективность по отключению сверхтоков см. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2892170

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

09.02.2012 в 22:34:09

Alexiy написал : превышение номинальной мощности - это перегрузка - разновидность сверхтока. А про это я уже рассказывал:

Вот спасибо!С вами я электриков-теоретиком стану! ухахаха

0
Аватар пользователя
Kapitoha

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Харьков

Сообщений: 105

09.02.2012 в 23:16:52

Free_Wolf написал : Наверное нагр. элемент.

drdollar написал : включился нагрев и оппаньки.

Похоже. Наверное уже трещина на корпусе нагревателя появилась - вот и пробивает. Можно попробовать снять с него разъемы (отключить) и запустить стиралку - если всё ОК - поменять ТЭН.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

09.02.2012 в 23:21:29

sokrat написал : я электриков-теоретиком стану! ухахаха

он жы-ввв-в (с) А как по мне, Alexiy более практические советы дает. Теорию больше другие гуру дают.

Kapitoha написал : Можно попробовать снять с него разъемы

а лучше - вызвать сервис-центр... Все-таки не лампочку поменять

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

09.02.2012 в 23:33:17

Alexiy написал :

5500 Вт - это 25 А при 220 В и 22,9 А при 240 В. проведите вертикальную линию и посмотрите, в каком временном диапазоне произойдёт отключение. например, 16*1,45=23,2 А при этом автомат будет отключать ток через 50...800 сек. Конкретнее - будет зависеть от исходной температуры теплового расцепителя и параметров данной партии аппаратов. Короче, отключится через 1...10 минут. Если после отключения сразу его включить и снова нагрузить, то автомат отключится почти сразу.

1,25 - обратите внимание на точку пересечения с верхним диапазоном кривой - она где-то в районе >1 часа и вообще характеристика уходит куда-то вверх почти вертикально. Значит, если взять ток порядка 1,15-1,20 от номинала, то можно вовсе не дождаться срабатывания автомата, если данная партия автоматов имеет тугой тепловой расцепитель и кривая которого совпадает с верхним краем допустимого нормативами диапазона.

Я сейчас подумал ещё 2 вопроса:

  1. Если температура в подъезде +5 градусов и щетчик в подъезде, то через какое время сработает ТЕПЛОВОЙ расцепитель автомата с повешенной на него нагрузкой в 23,2А и сработает ли вообще?;
  2. Ваш график дан для какой температуры помещения?
0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

10.02.2012 в 02:31:19

Можно ли на стене за которой находится сан. узел размещать электрический щиток?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.02.2012 в 08:06:46

andron01, - да.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.02.2012 в 08:51:05

sokrat написал :

  1. Если температура в подъезде +5 градусов и щетчик в подъезде, то через какое время сработает ТЕПЛОВОЙ расцепитель автомата с повешенной на него нагрузкой в 23,2А и сработает ли вообще?;
  2. Ваш график дан для какой температуры помещения?

Вот официальные данные:

Очень наглядно - что к чему.

Я в расчётах щитков тупо беру коэффициент 1,25 на взаимный перегрев автоматов в щитке. То есть, считаю, что максимально допустимый ток на 1,25 меньше номинала автомата. Значит для 16 А автомата - максимум 12,8 А. Больше нагружать не стОит - может отключиться.

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1657

10.02.2012 в 13:58:26

выбрал для покупки леграндовские розетки/выключатели, в выбранной серии есть механизмы с винтовым креплением проводов и с безвинтовыми зажимами - что выбрать? в одном месте нуно будет с розетки запитать выключатель - на розетку придёт 3х2,5 на выключатель с розетки уйдёт 2х1,5 - в зажимные дырки мона разного сечения жилы вставлять, али они ваще только под 2,5 заточены? (пытался спеки читать на сайте производителя - там чёта ваще не понял...)

0
Аватар пользователя
vanomur

Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

10.02.2012 в 17:42:16

Добрый день Уважаемые! Делаю капитальный ремонт, соответственно заменена вся проводка, и вводной кабель на медь. Ввод сделал 3*6 (дом с газовыми плитами, 9 этажей, первый не жилой, с щитка питается 3 квартиры, то есть на стояке, на каждой фазе по 8 квартир). Интересует номинал вводного автомата который я имею право поставить по нормам (раньше были 16), мне было бы достаточно 25 ампер, фото этажного щитка прилагаю. Так же интересует вопрос по защитному заземлению возможно как то и как?

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.02.2012 в 18:38:52

vanomur написал : Ввод сделал 3*6

Так понял нижний правый угол (кабель)?

vanomur написал : Интересует номинал вводного автомата который я имею право поставить по нормам (раньше были 16), мне было бы достаточно 25 ампер,

По фото стоят (вернее один справа в комплекте) РЩ 16А. Максимум что разрешат, мое мнение АВ 20А (по месту возможно и 25А, с дуру и 32А). Вы не обращались в обслуживающую организацию для приведения эт. щита в проектное состояние и о подключении кабеля (щит в квартире)?

vanomur написал : Так же интересует вопрос по защитному заземлению возможно как то и как?

По фото возможно и 16 мм.кв. больше склоняюсь к 10 мм.кв. Честно – полное старье (капиталки нет) и по этому нельзя.
Точки подключения нулевого стоячного провода (по фото) к эт. щиту не увидел.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу