Marozoff написал : в зажимные дырки мона разного сечения жилы вставлять,

Да. Под один винт жилы разного сечения крепить- крайне не рекомендуется.

vanomur написал : Интересует номинал вводного автомата который я имею право поставить по нормам

Смотрите максимальную разрешенную мощность в договоре на электроснабжение, либо обратитесь в энергосбытовую компанию.

vanomur написал : Так же интересует вопрос по защитному заземлению возможно как то и как?

Стояк сечением 16 мм кв.,- допустимо. Отдельный орех на PEN проводник стояка.

0
Аватар пользователя
vanomur

Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

10.02.2012 в 19:03:29

да, кабель который справа внизу мой, пока не подключал, еще не купил новый счетчик. По поводу реконструкции щита тоже есть вопрос... что я могу требовать от управляющей организации в плане реконструкции? то есть какие сейчас нормы по разрешенной и требуемой мощности в каждую квартиру? Могу ли я требовать замены стояка? и как все это потребовать, есть ли опыт? Щиток в квартире, пока немого не доделан. (сверху будет сервер с файлопомойкой, торрентами и т.п., а так же разводка кабельного и интернета) И еще. Как я понимаю в домашнем щите провод защитного заземления лучше не подсоединять к шине от греха подальше? связка проводов справа в щитке не обращайте внимания, лишние кабеля завел, пока щиток не в работе уложил так, в конце сборки обрежется и спрячется аккуратно

0
Вложение
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1657

10.02.2012 в 19:04:52

ПPOPAБ написал : Да. Под один винт жилы разного сечения крепить- крайне не рекомендуется.

собственно только из-за этого и метался, но не знал мона-ли в безвинтовые разные сечения втыкать... спасибо!

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.02.2012 в 19:30:23

vanomur написал : По поводу реконструкции щита тоже есть вопрос... что я могу требовать от управляющей организации в плане реконструкции?

В эт. щите будет счетчик и вводной АВ (например 25А)?

0
Аватар пользователя
vanomur

Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

10.02.2012 в 19:32:17

Bladiclab написал : В эт. щите будет счетчик и вводной АВ (например 25А)?

Да так и будет

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.02.2012 в 19:51:44

Выглядеть будет так, например.
1- монтаж счетчика 2- замена фазного ореха (окислы, ржавый) 3- от фазного ореха ПВ-1 медь 4 мм.кв. до АВ 25А 4- от АВ (фаза) до счетчика ПВ-1 медь 4 мм.кв. 5- от стоячного нуля свой орех (с провода, не с корпуса эт. щита) ПВ-1 медь 4 мм.кв. до АВ 6- от АВ до счетчика (рабочий ноль) ПВ-1 медь 4 мм.кв. 7- кабель прямо в счетчик (фаза, ноль) 8- зануление напрямую со стоячного нуля отдельным орехом (год постройки дома?)

0
Аватар пользователя
vanomur

Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

10.02.2012 в 19:57:02

Большое спасибо за разъяснения. дом 1972 год, кирпич, 9 этажей, (1-й не жилой), газовые плиты, с этажного щита 3 квартиры.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.02.2012 в 20:04:10

vanomur написал : дом 1972 год

Интересно мнение УК или ЖЭКа.

0
Аватар пользователя
vanomur

Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

10.02.2012 в 20:48:04

Bladiclab написал : Интересно мнение УК или ЖЭКа.

В понедельник постараюсь сходить в УК и поинтересоваться по поводу реконструкции щита и схемы реконструкции, которую вы описали, покажу фотографии щита. Кстати, какая то из соседских скруток в щите греется... А пройдясь по этажным щитам встретил АВ от 16 до 40 ампер в щитах :-)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.02.2012 в 21:05:37

ПPOPAБ написал : Да. Под один винт жилы разного сечения крепить- крайне не рекомендуется.

поэтому я бы всё сделал 2,5 мм2 без перехода на меньшее сечение под винт

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.02.2012 в 21:38:19

vanomur написал : пройдясь по этажным щитам встретил АВ от 16 до 40 ампер в щитах :-)

Я в ровно аналогичных условиях встретил в щитке автоматы от 6А до 63А. Состояние стояка особого доверия "не внушаить", поэтому будем ставить 32А - у клиента трёхкомнатная, ранее имела два ввода автоматами 16А и 25А. А чтобы не пострадать при отгаре ноля буду УЗМ ставить.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.02.2012 в 22:47:24

Добрый день! В этой теме я описал симптомы болезни моей люстры http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156224]

Может быть у кого-нибудь есть предположения, что конкретно может быть неисправно? Если нужна какая либо дополнительная информация, постараюсь предоставить.

Спасибо

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.02.2012 в 01:13:07

serenky написал : В этой теме я описал симптомы болезни моей люстры...

А сюда то зачем писать, если тема жива?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

11.02.2012 в 03:47:36

Здравствуйте уважаемые участники! У меня накопилось ещё несколько очень важных вопросов!

  1. Все говорят про вводный автомат. Конечно очень удобно одним автоматом обесточить сразу все линии. НО... всё таки какова основная цель установки вводного автомата?;
  2. И ещё, если установлен вводный автомат например на 20 А. А после него стоят 2 обычных автомата 16А и 16А. Вопрос. Если в квартире будут полностью нагружены 2 автомата по 16А, сработает ли на отключение вводный автомат (ведь через вводный автомат будет проходить ток 32 А)?
  3. Теперь о дифах. Я часто вижу установленные дифы в 100mA. Какой смысл ставить этот дифф?, если для человека смертельная доза тока утечки как раз и составляет ту самую цифру в 100mA. То есть поставишь этот диф, хлопнет током насмерть и даже автомат не поможет ))))
  4. Наблюдаю частую картину, что вначале ставят УЗО, а затем идут автоматы. Если в такой схеме срабатает УЗО, то будут обесточены все автоматы?
0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2012 в 07:13:43

sokrat написал : НО... всё таки какова основная цель установки вводного автомата?;

Цель установки любого автомата- защита. Вводной часто еще ограничивает максимальное потребление.

sokrat написал : сработает ли на отключение вводный автомат

Да.

sokrat написал : Какой смысл ставить этот дифф?

Для защиты проводки и нагрузки от токов утечки. Часто такие ВДТ (100-300 мА) называют противопожарными.

ПУЭ написал : 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

sokrat написал : Если в такой схеме срабатает УЗО, то будут обесточены все автоматы?

Естественно.