Про УЗО. Я так понял, что на УЗО обычно пишут ток утечки, ток замыкания и ток, который УЗО может через себя пропустить, но не сработает на перегрузку, так как в нем нет выключателя (если где ошибся - поправьте). 2 Вопроса. Что произойдёт с узо с номиналом 32А, если через него пропустить 40 А? И что вообще означает на УЗО 32А?
В кабеле проводки и циркуляции тока по кабелю существует на 1 метр кабеля ток утечки. Это правда? Если да, то получается, что чем короче кабель в проводке, тем меньше электроэнергии можно сжеч?
Ещё вопрос: я хочу защитить квартиру от превышении входящего напряжения (возникает при отгорании/отрезании нулевого провода). Защитит ли автомат от этого?И что лучше ставить для защиты?
sokrat написал :
ток, который УЗО может через себя пропустить
sokrat написал :
Что произойдёт с узо с номиналом 32А, если через него пропустить 40 А?
Начнут перегреваться контакты. Как результат - перегрев корпуса, его оплавление, повреждение внутренностей, путевка в мусор. УЗО не имеет защиты от сверхтока, поэтому должно быть защищено автоматом (автоматами) с номиналом (с суммой номиналов), не бОльшим номинального тока УЗО, а лучше на ступень меньше.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906&viewfull=1#post737906
andrewkhv написал :
ответ:
Начнут перегреваться контакты. Как результат - перегрев корпуса, его оплавление, повреждение внутренностей, путевка в мусор. УЗО не имеет защиты от сверхтока, поэтому должно быть защищено автоматом (автоматами) с номиналом (с суммой номиналов), не бОльшим номинального тока УЗО, а лучше на ступень меньше.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906&viewfull=1#post737906
Так получается, что в случае с током утечки (автоматы стоят в порядке снизу вверх 10, 30) при мгновенной утечке тока в 100 мА вырубятся сразу 2 автомата?
1.2 Перегорят ли автоматы на 10мА и 30мА при токе утечки 100 мА?
Ток перегрузки и ток короткого замыкания - это сверхтоки, пичины их появления разные, но для них существует диаграмма зависимости времени срабатывания автомата и они подчиняются ОБЩЕЙ кривой, которую вы давали?
Неправильно подсоединил Амперметр, благо вроде погорели только щупы (прозвонка пашет, амперметрное гнездо хз) думаю сделать щупы самому (поотрезав от старого), только из чего? ПВС??? 2,5??? (сопротивление метра 0,006), может какие то одножильные (в смысле многопроволочные), но с двойной изоляцией, ну понятно что нужна гибкость шнура)))
Ещё вопрос: я хочу защитить квартиру от превышении входящего напряжения (возникает при отгорании/отрезании нулевого провода). Защитит ли автомат от этого?И что лучше ставить для защиты?
andron01 написал :
Есть ли какие нибудь программы в которых можно нарисовать принципиальную схему электроустановки квартиры?
sPlan – удобный инструмент для черчения электронных схем. Немного напоминает VISIO, но, в отличие от него, имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. В программе заложены практически все функции, необходимые инженеру и простому пользователю для создания качественного чертежа или электронной схемы. Одно из преимуществ - малый размер. Для создания электрических схем имеется несколько библиотек, элементы которых могут легко редактироваться и добавляться, есть функция автоматической нумерации элементов, привязка линий к выводам элементов, группировка элементов, привязка к сетке. Возможность рисования линий под определенным углом, поворот элементов, вставка рисунка, экспорт в форматы jpg, bmp, gif, emf. Удобный вывод на печать.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1288098480
andrewkhv написал :
В том, что в этажном щите, где счетчик, стоит вводной АВ С50 или С63. Так что узо ничто не угрожает. На вводе щитка стоит вн на 100А.
Понятно. ВЫ как электрик могли бы мне подсказать где находится этажный щит, ато я ща спроектировал схему разводки и подключения автоматов и при этом сомневаюсь какой мне ставить номиналом ввводной автомат :( Где приблизительно может располагаться этажный щиток с вводными автоматами по квартирам?