ivan45, по 3 фото - розетка + вилка видимо такая ссылка, ставил претензий не было. всё было надёжно.

AH-74 написал: в каких сериях есть закругленные/округлые углы?

ссылка ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

anserah
anserah
Местный

Регистрация: 19.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

24.03.2019 в 14:53:35

Не подумав заказал строителям вывести кабель 3х4 для духового шкафа в спаренном подрозетнике с 3х2,5 для газовой варочной поверхности. Вот теперь думаю, какую розетку туда можно воткнуть: у Валены Лайф, которую я ставлю на всю квартиру есть только механизм с винтами под большое сечение, но ток там тоже только до 16А, так что смысла не вижу (кабель защищен 20А автоматом). Силовые розетки Легранда (055422), как я понял, не рассчитаны на подключение в паре, то есть в соседний подрозетник с обычными, их надо ставить отдельно. Может есть какие-то серии ЭУИ, где есть розетки на ток, больший чем 16А? Или еще какие-то варианты симпатично и правильно сделать?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.03.2019 в 15:02:04

anserah, Если вас смущает надпись на розетке 16А и вы думаете,что ей критично 20А,то это не так :yu:

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

24.03.2019 в 16:38:37

ivan45 написал: Ну такое я и сам найду. Что мне фото задней стороны розетки

Что вам не нра?

Вы писали:

ivan45 написал: Просто у многих подобных розеток контакты просто выпадают и никак внутри не крепятся. Только за счет кабеля и держаться внутри

На приведенном фото отчетливо видно, что это не так, и все контакты надёжно закреплены на мощном основании. Только концы в клеммы сунуть и затянуть.

Контактные пластины упругие, вилка входит мягко и плотно, площадь контакта огромна, как и всё у шнайдера.

ivan45 написал: Вы разберите её, сфоткайте и покажите

Всего 2500 р. на тилифон - и я прямо сегодня сделаю это для вас, вам даже в магазин ходить не придется. :yu:

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

24.03.2019 в 16:40:14

ivan45 написал: Вы разберите её, сфоткайте и покажите

Всего 2500 р. на тилипон - и я прямо сегодня сделаю это для вас, вам даже в магазин ходить не придется. :yu:

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

24.03.2019 в 17:12:59

Radio, Жмот . Агитируете за Шнайдер, а берете как за Легран. :D
ТС, я завтра за две - сделаю. :p

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

24.03.2019 в 17:15:31

dokar, но если надо разобрать легранд, так это ещё столько же. Шнайдер по любому дешевле :)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

24.03.2019 в 17:38:03

Radio написал: dokar, но если надо разобрать легранд, так это ещё столько же. Шнайдер по любому дешевле :)

Radio, Legrand незачем разбирать его когда в подрозетник ставишь, из него даже шестёрка моножилы не вываливается.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

24.03.2019 в 17:46:15

dokar, а откуда вываливается? Даже из белорусской не вываливается, если нормально ставить.

0
Pozdno
Pozdno
Новичок

Регистрация: 17.12.2017

Липецк

Сообщений: 4

24.03.2019 в 18:11:50

Подскажите пожалуйста как подключать УЗО Legrand RX3 ВДТ 30мA 63A 2п A. Ни на корпусе, ни в инструкции указания нет. И еще, что значит вот это? Почему ноль перечеркнут?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

24.03.2019 в 18:17:20

Pozdno написал: Подскажите пожалуйста как подключать УЗО Legrand RX3 ВДТ 30мA 63A 2п A. Ни на корпусе, ни в инструкции указания нет.

Ну как нет, написано же, затягивать отверткой шлицевой или пз2 с моментом от 1,3 до 3,5 Нм. Поскольку оно двухполюсное, то один полюс затягивать слева, а другой - справа.

При соблюдении - успех гарантирован.

0