08.02.2013 в 16:08:54
#3621582
Доброго времени суток всем. Частный дом в городе. Замерил напряжение в доме - 175 В. Кто знает какое допустимое отклонение напряжения домашней сети (220 В)? И где это прописано? Спасибо.
08.02.2013 в 16:13:16
#3621589
Lehandr, а у меня в розетках 238 В. Это твои вольты ко мне убежали :)
08.02.2013 в 17:38:32
#3621789
ВО! Все хотел спросить: обратная ситуация. У дядьки в частном доме днем напряжение нормально. К вечеру начинает повышаться вплоть до 250В. На 250В стабилизатор для газового котла отключает нагрузку и пишет "авария". Такая штука началась у них после того, как то ли заменили подстанцию, питающую их улицу, то ли после каких-то других работ на этой подстанции. Точно он не знает. Это от чего такое быть может?
08.02.2013 в 17:43:44
#3621796
Lehandr написал : Доброго времени суток всем. Частный дом в городе. Замерил напряжение в доме - 175 В. Кто знает какое допустимое отклонение напряжения домашней сети (220 В)? И где это прописано? Спасибо.
220в +- 10% должно быть прописано в договоре снабжающей организации,
08.02.2013 в 17:48:02
#3621810
может и ноль воздушки быть хреновый , с плохими контактами на прохождении всего пути а может на тп транс нормально не отрегулировали или специально завысили что бы на конце линии было падение как можно меньше
08.02.2013 в 18:50:19
#3621948
VladSher написал : Это от чего такое быть может?
вольт-добавку врубили на трансформаторе. Днём замерили пониженное напряжение у потребителей и выставили вольт-добавку по номиналу с учётом потери напряжения на линии. Когда разбор мощности вечером снижается, то падение напряжения на линии исчезает и напряжение выходит за допустимые пределы. Надо было не трансформатор менять, а распределительную линию 0,4 кВ (может и трансформатор тоже), но линию теперь менять надо по любому - теперь-то это стало очевидно.
Что делать? переключить излишнюю вольт-добавку обратно чтоб днём было ниже номинала, а вечером выше, но не на много. А в перспективе, конечно, менять линию от ТП до ввода в дом.
08.02.2013 в 19:08:01
#3621978
Shelest написал : Сгорел терморезистор NTC 220d-15. Чтобы вместо него воткнуть? мясорубка 1600 Вт. Или в какой другой раздел запостить вопрос?
Какой стоял, такой и ставить.
08.02.2013 в 19:22:43
#3622011
витаон написал : 220в +- 10% должно быть прописано в договоре снабжающей организации,
+- 10% в аварийном режиме работы электросети, +- 5 % в нормальном режиме.
Добрый день!
Такая ситуация. Дом подключен к трёхфазной сети. Вводной пятижильный кабель (L1_L2_L3_N_PE) заходит на трёхфазное УЗО, дальше через гребёнку распределяется пофазно на комнаты. Автоматы в водном щитке все однополюсные на каждую линию.
Задача подключить однофазный резервный источник питания через перекидной рубильник. Вроде всё просто, расщепил фазу с генератора на рубильнике и пользуйся. Но одно смущает, как в этом случае поведёт себя трёхфазное УЗО? Ведь через контакты УЗО будет проходить одноимённая фаза!
Спасибо!
08.02.2013 в 19:23:07
#3622014
Alexiy написал : Когда разбор мощности вечером снижается,
а помоему вечером как раз потребление возрастает обычно и по идее должна падать напруга,если ноль дохлый обычно так и повышается
08.02.2013 в 19:27:22
#3622018
Vasyatka написал : +- 10% в аварийном режиме работы электросети, +- 5 % в нормальном режиме.
есть номинальные и предельные цифры согласно госта, но уж не как не аварийные, по вашему 240 -250в в сети аварийное отклонение. а линию на резерв надо откидывать по обоим проводам обычно так ,в итоге поменняется лишь тип заземления для потребителя
08.02.2013 в 20:27:49
#3622133
Да, напряжение в сети выше 243 может быть только в аварийном режиме. В нормальном не выше 231в. Я как раз по долгу службы за эти параметры и отвечаю :) И эти данные взяты из моей должностной инструкции.
линию на резерв надо откидывать по обоим проводам обычно так
Извините, ничего не понял. Так их же четыре с линии, а с генератора только два. При отключении трёхфазного электричества с ВЛ-0.4 мы перекидным рубильником отключаем все эти три фазы, и вместо них подаём с генератора одну одноимённую.
08.02.2013 в 20:30:44
#3622136
Vasyatka написал : перекидным рубильником
если вы собираетесь питать только конкретную однофазную линию на неё и ставьте перекидной. он и перекинет оба конца на ваш генератор, остальные останутся подключенными к сети, заодно будет видно появление напруги, это наз резервирование выделеной нагрузки а не всего дома
08.02.2013 в 20:40:11
#3622153
витаон написал : если вы собираетесь питать только конкретную однофазную линию
Дык, как раз всё дело в том, что гена будет питать, как бы это яснее выразиться,:) три однофазные линии, но одной фазой.
08.02.2013 в 20:49:36
#3622182
Vasyatka написал : Да, напряжение в сети выше 243 может быть только в аварийном режиме.
Ошибку допустил.:o Нужно читать так: напряжение в сети выше 231 может быть только в аварийном режиме.
08.02.2013 в 20:59:05
#3622209
Vasyatka написал : Дык, как раз всё дело в том, что гена будет питать, как бы это яснее выразиться, три однофазные линии, но одной фазой.
Вот тут
И это пройдёт ...
08.02.2013 в 22:30:24
#3622483
Люди, помогите, пожалуйста, советом.))) Итак-делаю ремонт. С электрикой возиться изначально не хотела, собиралась приглашать мастера. Но муж сказал-что сделает всё сам... Теперь приходится доделывать мне...((( Вопросы дурацкие, конечно же. Но еду, как могу. 1-в подрозетнике-одна дырка на задней поверхности, четыре-по бокам, и две-совсем по бокам, соединяются с соседними подрозетниками. Так вот если , например, нужно блок из трех розеток, шлейфом, то в какие дырочки вставлять входной провод(то, который от щитка)?И в какие-провода, которые соединяют розетки? 2-сегодня обнаружила, что провод ноунейм 3х2.5 жестче чем аналогичный 3х2.5 в черной изоляции. Но в черной изоляции-толще, и с него с большим трудом снимается эта черная "шкура". Так вот какой провод использовать для соединения между розетками? Или раздраконить провод на отдельные проводочки и соединять ими? Спасибо за ответ)))
08.02.2013 в 22:46:19
#3622532
ma-masha написал : ....в подрозетнике-одна дырка на задней поверхности, четыре-по бокам, и две-совсем по бокам, соединяются с соседними подрозетниками. Так вот если , например, нужно блок из трех розеток, шлейфом, то в какие дырочки вставлять входной провод(то, который от щитка)?И в какие-провода, которые соединяют розетки?......
провода вставляйте как удобней. вот есть подходящее видео
08.02.2013 в 22:46:44
#3622534
ma-masha написал : 1-в подрозетнике-одна дырка на задней поверхности, четыре-по бокам, и две-совсем по бокам, соединяются с соседними подрозетниками. Так вот если , например, нужно блок из трех розеток, шлейфом, то в какие дырочки вставлять входной провод(то, который от щитка)?
Вставляйте в крайнюю дырку справа или слева
ma-masha написал : И в какие-провода, которые соединяют розетки?
шлейф (перемычки) проходят через дырки между коробками
ma-masha написал : какой провод использовать для соединения между розетками?
Драконьте провод и соблюдая цветность моножил(!) соединяйте в шлейф розетки отдельными перемычками
08.02.2013 в 22:49:45
#3622542
ma-masha написал : Люди, помогите, пожалуйста, советом.)))
Известнейшая форумчанка!
ma-masha написал : 1-в подрозетнике-одна дырка на задней поверхности, четыре-по бокам, и две-совсем по бокам, соединяются с соседними подрозетниками. Так вот если , например, нужно блок из трех розеток, шлейфом, то в какие дырочки вставлять входной провод(то, который от щитка)?И в какие-провода, которые соединяют розетки?
Смотрите с какой стороны к подрозетнику подходит кабель от щита - вот в самую удобную дырочку расковыривайте и просовывайте питающий кабель. Провода которые соединяют розетки - в те дырочки которые совсем по бокам, там ещё выступы которыми подрозетники цепляются.
Если со слов не понятно - дайте фото вашего подрозетника - на нём покажу.
ma-masha написал : 2-сегодня обнаружила, что провод ноунейм 3х2.5 жестче чем аналогичный 3х2.5 в черной изоляции. Но в черной изоляции-толще, и с него с большим трудом снимается эта черная "шкура". Так вот какой провод использовать для соединения между розетками? Или раздраконить провод на отдельные проводочки и соединять ими? Спасибо за ответ)))
Раздраконить и соединять ими. Раздраконить нужно тот, что в чёрной изоляции, надеюсь это ВВГ.
08.02.2013 в 22:54:21
#3622552
В боковые по горизонту и вертикали не очень удобно, в последствии могут помешать при установке розеток, это про вводной в подрозетник и шлейф... между подрозетниками само собой, выломать сразу,а потом вмазывать )
08.02.2013 в 22:56:37
#3622566
web-rr написал : Провода которые соединяют розетки - в те дырочки которые совсем по бокам, там ещё выступы которыми подрозетники цепляются.
Так там же с боков еще такие"ласточкины хвостики" с винтиками. Они не будут цепляться за эти провода и мешаться? Может все-таки с задней плоскости провода вводить.
Палецкий написал : Драконьте провод и соблюдая цветность моножил(!) соединяйте в шлейф розетки отдельными перемычками
Боже, неужели так можно))))))))))))))????? А то я сегодня чуть умом не тронулась, пока их соединяла этим жестким, белым, ноунеймовским проводом. Очень утомилась. А впереди еще 3 комнаты.
08.02.2013 в 23:01:45
#3622581
web-rr написал : в чёрной изоляции, надеюсь это ВВГ.
Это какой то ГОСТовский, купленный в мерлене.
08.02.2013 в 23:32:05
#3622671
Благодарен за ответы!Простите,может я не туда влез.А в щитке стоит 25А автомат(на квартиру) Еще вас благодарю Вас!
09.02.2013 в 00:11:06
#3622771
Alexiy написал : мощность духовки - до 2,5 кВт? Тогда да, можно.
а у меня 3,3кВт духовка,в хрущёвке с газом.... ....отключать?
09.02.2013 в 01:51:31
#3622964
4Серый написал : ....отключать?
если на 2.5 квадрата алюминия стоит С25 - можно и не отключать, он скоро догорит и все само отключится :(
10.02.2013 в 12:12:09
#3625280
мужики помогайте как реализовать перемену фаз местами(380) опишу принцип работы идет подающая каретка(двигает электромотор(380 0.5 kw) надо чтобы дойдя до конца задевала концевик и на моторе переключались фазы и он двигался обратно.вот какой концевик надо и бывает ли такое реле и как оно называеться.
10.02.2013 в 16:34:42
#3625697
kewa, По идее - собирается реверсивная схема на двух контакторах.
10.02.2013 в 17:32:41
#3625786
Да простейшая ПТУшная схема, например -
10.02.2013 в 17:53:56
#3625838
kewa написал : и бывает ли такое реле и как оно называеться
схемы читать умеете? что то типа:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу