Костян челяб ну если не трудно помоги каким можешь советом.

Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

11.02.2013 в 20:09:47

#3628626

1 не понял где 2 для цели пускатель нормально замкнутый (при включении перемыкает 3 другие фазы) чтобы с пульта запускать его отдельно 3 в реле времени 6 контактов 2 на работу реле другие 4 перемыкаются попарно(при выключеном реле замкнут контакт 1-2 а 3-4 разомкнут при включеном на оборот 4 типа кнопка включения всего(разомкнутая) двигатель 5.5 и 0.5 стоят на каретке начало движение со стороны двигателя 1 кв. все кнопки отпускаем со стопора(перемыкаем) нажимаем зеленую кнопку все включаеться.и каретка двигаеться в лево так как реверсной пускалель замкнут сам по себе дойдя до левой стороны переключается путейный концевик.задержка времени вкл.и оно включает реверсный пускатель.едем обратно.доезжаем до конца вправо перещелкиваеться обратно пут.конц.и в тоже время размыкаеться концевик отключая при этом все. вот как то так.я пока ничего не нашел плохого в этой схеме.может вы поможете

Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

11.02.2013 в 20:13:48

#3628634

rentkeysi, Искать плохой контакт следует с ввода. Подключить на вводе в дом вольтметр и включить нагрузку. Если напряжение также "просело", значит проблемма не в доме, а на столбе или в самой линии. Если напряжение не "просело", значит проблемное место после этой точки где вы измеряли, т.е. в доме. Таким образом "шагаете" с вольтметром и ищите. Проверять нужно все, где есть соединение(скрутки, клемники, рубильники, автоматы и т.д.)

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

11.02.2013 в 20:22:08

#3628656

kewa, Нормально все, на вводе ставим общий автомат, при сборке сначала проверяем работу сис- мы управления. потом подаем силу.

Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

11.02.2013 в 20:35:59

#3628684

iyri ага спасибо .всю ночь не спал все раздумывал

Аватар пользователя
rentkeysi

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Магнитогорск

Сообщений: 20

11.02.2013 в 21:22:05

#3628805

MAVr 34 написал : rentkeysi, Искать плохой контакт следует с ввода. Подключить на вводе в дом вольтметр и включить нагрузку. Если напряжение также "просело", значит проблемма не в доме, а на столбе или в самой линии. Если напряжение не "просело", значит проблемное место после этой точки где вы измеряли, т.е. в доме. Таким образом "шагаете" с вольтметром и ищите. Проверять нужно все, где есть соединение(скрутки, клемники, рубильники, автоматы и т.д.)

спасибо!!!

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

11.02.2013 в 21:24:24

#3628812

kewa, У Вас 3 двигателя, защитите их автоматическими выключателями и тепловыми реле согласно номиналов, еще я бы смонтировал цепь аварийного останова, обесточивающую всю схему, удачи.

Аватар пользователя
sunbeam

Местный

Регистрация: 05.12.2012

Москва

Сообщений: 10

12.02.2013 в 09:56:58

#3629750

Добрый день,

2 маленьких вопроса:

  • посоветуйте у кого из производителей есть 3х кнопочные выключатели? Мне советовали ставить Legrand, а я у них 3-х кнопочных не вижу..
    может не туда смотрю?

  • купили в Леруа теплые полы no-name...по сути - это просто кабель, который отдает тепло.
    Я правильно понимаю, что любой теплорегулятор для них подойдет?

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.02.2013 в 11:20:48

#3629913

sunbeam написал :

  • купили в Леруа теплые полы no-name...по сути - это просто кабель, который отдает тепло. Я правильно понимаю, что любой теплорегулятор для них подойдет?

Подойдет любой регулятор, у которого внешний датчик и мощность кабеля соответствует мощности регулятора

Аватар пользователя
sunbeam

Местный

Регистрация: 05.12.2012

Москва

Сообщений: 10

12.02.2013 в 11:25:40

#3629920

Палецкий написал : Подойдет любой регулятор, у которого внешний датчик и мощность кабеля соответствует мощности регулятора

Большое спасибо!

Аватар пользователя
zenavisoky

Местный

Регистрация: 31.03.2012

Хабаровск

Сообщений: 358

12.02.2013 в 17:21:36

#3630620

помогите барану с люстрой на 2 лампы

как провода соединять:по цвету или так как они на снимке (это так в упаковке было) думаю что по цвету,но лучше переспрошу заранее всем спс

Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

12.02.2013 в 17:26:16

#3630631

zenavisoky написал : как провода соединять:по цвету

По цвету.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.02.2013 в 17:27:42

#3630640

zenavisoky написал : так как они на снимке

на снимке - это когда жилы пихали - то для удобства скрутили..

а так конечно..

zenavisoky написал : по цвету

Аватар пользователя
zenavisoky

Местный

Регистрация: 31.03.2012

Хабаровск

Сообщений: 358

12.02.2013 в 17:32:53

#3630655

дружба написал : По цвету.

теперь понял спс как плохо быть деревянным ((( эх,говорила мне мама-учись сынок,а я не слушал

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

12.02.2013 в 17:47:09

#3630696

Что такое проскальзывающий контакт?

Аватар пользователя
Yakov27

Местный

Регистрация: 22.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 61

12.02.2013 в 17:58:59

#3630725

Здравствуйте, подскажите, насколько критична прокладка кабелей жгутом в квартирной электрике?

Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

12.02.2013 в 18:02:25

#3630734

Yakov27 А как вы еще их прокладывать хотите ? Ну в смысле есть еще варианты ?

Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

12.02.2013 в 18:03:51

#3630738

Yakov27 написал : Здравствуйте, подскажите, насколько критична прокладка кабелей жгутом в квартирной электрике?

Если кабель ВВГ-нг-лс,то совсем не критична. У вас какой кабель проложен?

Аватар пользователя
Yakov27

Местный

Регистрация: 22.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 61

12.02.2013 в 18:49:29

#3630861

Danila_K написал : А как вы еще их прокладывать хотите ? Ну в смысле есть еще варианты ?

По нормам вроде каждый отдельно, 3 мм между проводами.

дружба написал : Если кабель ВВГ-нг-лс,то совсем не критична. У вас какой кабель проложен?

ПУГНП

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.02.2013 в 19:01:38

#3630890

Yakov27 ну "по нормам" выдирайте его к чертовой матери .

Аватар пользователя
Oculus

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

13.02.2013 в 00:11:48

#3631891

Oculus написал : Ищу выключатель(кнопку) со встроенной функцией таймера. Буду делать гигиенический душ, но не хочу чтобы электроклапан всегда срабатывал при включении основного света (обычно его так запитывают).

Сам спросил - сам ответил. Возможно кому-то пригодится.

Вот эта деталь от Шнайдера MGU5.535.18ZD должна уметь выполнять требуемое. http://www.svetodom.ru/product/1317282/

Весь этот огород, кстати, нужен для "защиты от дурака". Вдруг дамы забудут выключить свет, а лейка под давлением останется. А так за ними всё умная машина выключит.

Аватар пользователя
Yakov27

Местный

Регистрация: 22.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 61

13.02.2013 в 03:00:08

#3632173

Metall написал : ну "по нормам" выдирайте его к чертовой матери .

Спасибо, выдеру нафиг. Буду тянуть ВВГ нг LS. Посоветуйте, чем соединять данный кабель в распаячных коробках?

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

13.02.2013 в 03:19:50

#3632179

Yakov27 пайка , опрессовка ..

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.02.2013 в 03:32:44

#3632185

Yakov27 написал : Посоветуйте, чем соединять данный кабель в распаячных коробках?

а чем владеете?

Аватар пользователя
Yakov27

Местный

Регистрация: 22.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 61

13.02.2013 в 04:37:18

#3632196

юра Т написал : а чем владеете?

Скрутка, паяльник.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.02.2013 в 04:43:12

#3632199

Yakov27 написал : Скрутка, паяльник.

= пайка или СИЗ...

Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

13.02.2013 в 05:17:02

#3632204

Антон М. написал : Что такое проскальзывающий контакт?

"Подвижный" - двигается, "неподвижный" - не двигается, "хреновый" - ну хреновый... "ПРОскальзывающий" - видимо "проскальзывает", при этом почему-то ассоциируется с третьим вариантом ;) (типа - ПРОтекает, ПРОпускает, ПРОё... ), т.е. с неисправностью... Может просто "скользящий" ? (фазный ротор, коллектор, пантограф электрички, "усы" троллейбуса, приблуда в которую новогодняя ёлка втыкается, что б вращалась...).

Контекст этого слова мона озвучить ? :)

Аватар пользователя
Yakov27

Местный

Регистрация: 22.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 61

13.02.2013 в 05:47:26

#3632210

Подскажите. Блок из 4-х розеток на кухне. Достаточно ли к этому блоку одного провода 3х2,5 или необходимо два таких провода?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.02.2013 в 05:50:23

#3632213

смотря какую мощность вы хотите от них поиметь. если до 3.5кВт - одна линия под автоматом С16, если 7кВт в двух частях по 3.5 каждая - то две линии под разными автоматами С16

Аватар пользователя
Yakov27

Местный

Регистрация: 22.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 61

13.02.2013 в 06:27:05

#3632221

Еще вопрос. Обязательна ли укладка кабеля в гофрированную трубу под последующую штукатурку, или достаточно заштукатурить "открытый" кабель.