ден74
ден74
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Москва

Сообщений: 299

19.11.2011 в 19:10:46

Serx написал : две пары проводов от ламп содержат по приходящей и уходящей фазе.

Нет.Фазы от выключателя идут к потребителям(лампы),а от потребителя уходит уже ноль.

Serx написал : Стало быть надо соединить приходящие фазы каждой лампы и воткнуть на вход выключателя, а к двум оставшимся из трёх контактам выключателя надо присоединить уходящие фазы. Правильно я понял?

:(Нет.На вход выключателя приходит ОДНА приходящая фаза.От остальных двух контактов выключателя уходят две фазы на разные потребители.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

19.11.2011 в 19:12:31

werf10 написал : ну не сквозь, черновой потолок, под ним вата, ПОД ней провода.

Хм.. если следовать вашей логике .... то вата на чем будет держаться ? :)

werf10 написал : а мож лучше внешнюю проводку тогда?

Выбор за вами, внешка (если это приемлема ) будет и проще и дешевле прокладки в стали

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

19.11.2011 в 19:14:15

werf10 написал : может какой пленкой вату закрыть?

Еще раз - вы забываете про теплообмен! пленка ну никак не улучшит

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.11.2011 в 19:23:22

Вопрос: Если перед Вами трехфазная нагрузка в виде электродвигателя 6 кВт как вы понимаете каждая его фаза потребляет 2 кВт или 6кВт Ответ: При номинальной нагрузке и номинальном напряжении (380 В), ток в каждой фазе этого двигателя будет 11,9 А или каждая фазная обмотка будет потреблять от сети (генератора) мгновенную мощность 4,52 кВт, а вот средняя мощность будет именно 2 кВт, то есть за час работы этого двигателя трехфазный счетчик "намотает" именно 6 кВт. А вот если в каждую фазу подключить по 6 кВт нагрузки в виде ламп накаливания, то счетчик, за тот же час "намотает" 18 кВт Кто может грамотно и доходчиво прокоментировать ответ.Зараннее благодарен.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.11.2011 в 19:35:37

И в чем прикол этой задачи? Однофазный потребитель там трехфазный потребитель.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.11.2011 в 19:42:09

электрикваня написал : При номинальной нагрузке и номинальном напряжении (380 В), ток в каждой фазе этого двигателя будет 11,9 А или каждая фазная обмотка будет потреблять от сети (генератора) мгновенную мощность 4,52 кВт

лажа какая то с цифрами

0
ден74
ден74
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Москва

Сообщений: 299

19.11.2011 в 19:51:35

электрикваня написал : номинальном напряжении (380 В)

электрикваня написал : ток в каждой фазе этого двигателя будет 11,9 А

электрикваня написал : мгновенную мощность 4,52 кВт

Блин,а откуда взяты эти цифры?Ну,допустим,про 380В можно догадаться.А остальное?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

19.11.2011 в 19:57:22

ден74 написал : А остальное?

на шильдике шестикиловаттного движка должно быть написано

ден74 написал : 11,9 А

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

19.11.2011 в 19:59:53

электрикваня, если про пусковой ток, то... мАловато будет

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.11.2011 в 20:08:48

юра Т написал : лажа какая то с цифрами

Может и лажа но доказать что это не так я немогу, подзабыл теорию давно читал.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

19.11.2011 в 20:10:12

электрикваня написал : Вопрос: Если перед Вами трехфазная нагрузка в виде электродвигателя 6 кВт как вы понимаете каждая его фаза потребляет 2 кВт или 6кВт Ответ: При номинальной нагрузке и номинальном напряжении (380 В), ток в каждой фазе этого двигателя будет 11,9 А или каждая фазная обмотка будет потреблять от сети (генератора) мгновенную мощность 4,52 кВт, а вот средняя мощность будет именно 2 кВт, то есть за час работы этого двигателя трехфазный счетчик "намотает" именно 6 кВт. А вот если в каждую фазу подключить по 6 кВт нагрузки в виде ламп накаливания, то счетчик, за тот же час "намотает" 18 кВт Кто может грамотно и доходчиво прокоментировать ответ.Зараннее благодарен.

не совсем понял чего тут комменировать?при шестикиловаттном движке вы подключаете шесть киловатт на три фазы(по 2кВт на фазу),а лампы по 6кВт на каждую фазу дадут нагрузку около 30А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу