MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

06.07.2019 в 22:37:05

alex-2000 написал: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4х63А как в подъезде ?

Выключатель есть выключатель. Скорее всего у Вас автомат или 32А или 25А. УЗМ на 3 фазы уберите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

06.07.2019 в 22:46:31

MaSeVi написал: Либо Вы ошибаетесь, либо видели щит полного дебила...

вот, например:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2019 в 22:48:18

alex-2000 написал: Щиток на площадке 3 фазы --- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4х63А ----счётчик ---- АВТОМАТ 4х63А ---УЗО 3х40А 300мА тип АС

:eek: А фото этого чуда можно узреть?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

06.07.2019 в 22:50:13

Dron/9K написал: вот, например:

Неправильный пример. В этом щите разделение PEN на два проводника - PE и N...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

06.07.2019 в 22:56:55

MaSeVi написал:

Dron/9K написал: вот, например:

Неправильный пример. В этом щите разделение PEN на два проводника - PE и N...

MaSeVi, Пусть даже так (хотя какой в этом смысл?), но зачем делать отдельный клеммник для РЕ?

И вообще, в металлических щитах разве не положено заземлять корпус и дверцу? И что, туда ноль подводить?!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2019 в 23:09:03

Dron/9K написал: Зачем в щитах делают на вводе две разные шины N и PE, при этом соединяя их между собой (почему соединяют - понятно).

Потому что синие проводки - в синий клемник. А желто-зелененькие - в желто-зелененький. Абсолютно не понятно! Так как случаи бывают разные и требуют обоснования.

Dron/9K написал: может норматив какой на этот счёт есть?

Естественно, и не один.

MaSeVi написал: Либо Вы ошибаетесь, либо видели щит полного дебила...

Ой спасибо вам добрый человек... :D А вы никогда не видели две "желто-зеленых" шины (размером с вагонку) соединенных между собой приличной такой медной "доской" похожей на крючок на двери сортира? Что-бы можно было не до конца отвернув пару болтов (больше чем на колёсах легковых авто) их рассоединить. И этому есть законное обоснование.

Dron/9K написал:

MaSeVi написал: Либо Вы ошибаетесь, либо видели щит полного дебила...

вот, например:

Да... Это именно - маразм, либо легкая степень дебильности. Объяснить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

06.07.2019 в 23:09:15

Dron/9K написал: Пусть даже так (хотя какой в этом смысл?), но зачем делать отдельный клеммник для РЕ?

Ну, захотелось так людям: отдельный клеммник под РЕ, отдельный под N. Может не сборщик будет подключать.

Dron/9K написал: И вообще, в металлических щитах разве не положено заземлять корпус и дверцу?

Будут подключать щит на объекте, тогда и заземление подключат

Dron/9K написал: И что, туда ноль подводить?!

Зачем? Чтобы УЗО "хлопало"?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

06.07.2019 в 23:10:25

Dron/9K написал: MaSeVi,

вот ещё

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.07.2019 в 23:13:01

Dron/9K,

зачем делать отдельный клеммник для РЕ?

Что бы монтажники не хреновертили, а жёлто-зелёные жилы крепили к РЕ, а синие к N. И так везде.

И вообще, в металлических щитах разве не положено заземлять корпус и дверцу?

Нет. Такого правила не существует.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2019 в 23:14:07

MaSeVi написал: Неправильный пример. В этом щите разделение PEN на два проводника - PE и N...

Неправильное разделение...

Dron/9K написал: И вообще, в металлических щитах разве не положено заземлять корпус и дверцу? И что, туда ноль подводить?

Дверцу - довольно редко. Корпус - обязательно.

Dron/9K написал: но зачем делать отдельный клеммник для РЕ?

Возможно это - очень нужная штука. Но схема на фото - слишком экстравагантна для понимания.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2019 в 23:19:25

Dron/9K написал:

Dron/9K написал: MaSeVi,

вот ещё

Зверское ТТ. Авторский стиль. И облаять автора - не за что. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.