06.07.2019 в 21:29:44
Dron/9K написал: просто запало что несколько раз видел аккуратные такие щиты, где две шинки для PE и N, соединённые между собой.
Либо Вы ошибаетесь, либо видели щит полного дебила...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2019 в 22:03:47
Dron/9K написал: Почему не использовать один клеммник для этого? Меньше соединений, меньше места...
Ну да, а зачем много розеток в квартире - достаточно одной у входной двери. :p То есть понятия рабочий и защитный ноль не знакомы?
Dron/9K написал: а простой линейкой разметить не проще? фломастером отметить кратные расстояния... зачем спецдевайс для этого?
Мда, может тогда не заморачиваться - линейка (какая: ПВХ, дерево, сталь?) при использовании может прийти в негодность, фломастер по штукатурке :D очень удачная шутка, стена может быть бетонной, кирпичной, гипсолитовой .... да какой угодно - фломастер может пригодится только для ГКЛ. Данный девайс позволяет дрелью, шуруповёртом, перфом наметить необходимую разметку, не теряя времени на поиск измерительной приблуды. С Вашей точки зрения, что удобней - лазерный или водяной уровень? Хотя, если Вам нужно разметить расположение точек один раз, то можно и линейкой.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.07.2019 в 22:08:42
Приветствую всех !!! Вопрос .Какой Входной Автомат в квартирном щитке на 3 фазы 4х40А или 4х32А ? Новый дом Квартира 100м , 3 кондиционера ,приточно-вытяжная вентиляция,бойлер, джакузи и тд
Щиток на площадке 3 фазы --- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4х63А ----счётчик ---- АВТОМАТ 4х63А ---УЗО 3х40А 300мА тип АС --- Понизить ток до 40А или 32А на каждой фазе ? Или поставить ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4х63А как в подъезде ?
06.07.2019 в 22:33:55
alex-2000, а какая мощность выделена вам по договору?
06.07.2019 в 22:37:05
alex-2000 написал: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4х63А как в подъезде ?
Выключатель есть выключатель. Скорее всего у Вас автомат или 32А или 25А. УЗМ на 3 фазы уберите...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2019 в 22:46:31
MaSeVi написал: Либо Вы ошибаетесь, либо видели щит полного дебила...
вот, например:
06.07.2019 в 22:48:18
alex-2000 написал: Щиток на площадке 3 фазы --- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4х63А ----счётчик ---- АВТОМАТ 4х63А ---УЗО 3х40А 300мА тип АС
:eek: А фото этого чуда можно узреть?
06.07.2019 в 22:50:13
Dron/9K написал: вот, например:
Неправильный пример. В этом щите разделение PEN на два проводника - PE и N...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2019 в 22:56:55
MaSeVi написал:
Dron/9K написал: вот, например:
Неправильный пример. В этом щите разделение PEN на два проводника - PE и N...
MaSeVi, Пусть даже так (хотя какой в этом смысл?), но зачем делать отдельный клеммник для РЕ?
И вообще, в металлических щитах разве не положено заземлять корпус и дверцу? И что, туда ноль подводить?!
06.07.2019 в 23:09:03
Dron/9K написал: Зачем в щитах делают на вводе две разные шины N и PE, при этом соединяя их между собой (почему соединяют - понятно).
Потому что синие проводки - в синий клемник. А желто-зелененькие - в желто-зелененький. Абсолютно не понятно! Так как случаи бывают разные и требуют обоснования.
Dron/9K написал: может норматив какой на этот счёт есть?
Естественно, и не один.
MaSeVi написал: Либо Вы ошибаетесь, либо видели щит полного дебила...
Ой спасибо вам добрый человек... :D А вы никогда не видели две "желто-зеленых" шины (размером с вагонку) соединенных между собой приличной такой медной "доской" похожей на крючок на двери сортира? Что-бы можно было не до конца отвернув пару болтов (больше чем на колёсах легковых авто) их рассоединить. И этому есть законное обоснование.
Dron/9K написал:
MaSeVi написал: Либо Вы ошибаетесь, либо видели щит полного дебила...
вот, например:
Да... Это именно - маразм, либо легкая степень дебильности. Объяснить?
06.07.2019 в 23:09:15
Dron/9K написал: Пусть даже так (хотя какой в этом смысл?), но зачем делать отдельный клеммник для РЕ?
Ну, захотелось так людям: отдельный клеммник под РЕ, отдельный под N. Может не сборщик будет подключать.
Dron/9K написал: И вообще, в металлических щитах разве не положено заземлять корпус и дверцу?
Будут подключать щит на объекте, тогда и заземление подключат
Dron/9K написал: И что, туда ноль подводить?!
Зачем? Чтобы УЗО "хлопало"?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2019 в 23:13:01
Dron/9K,
зачем делать отдельный клеммник для РЕ?
Что бы монтажники не хреновертили, а жёлто-зелёные жилы крепили к РЕ, а синие к N. И так везде.
И вообще, в металлических щитах разве не положено заземлять корпус и дверцу?
Нет. Такого правила не существует.
06.07.2019 в 23:14:07
MaSeVi написал: Неправильный пример. В этом щите разделение PEN на два проводника - PE и N...
Неправильное разделение...
Dron/9K написал: И вообще, в металлических щитах разве не положено заземлять корпус и дверцу? И что, туда ноль подводить?
Дверцу - довольно редко. Корпус - обязательно.
Dron/9K написал: но зачем делать отдельный клеммник для РЕ?
Возможно это - очень нужная штука. Но схема на фото - слишком экстравагантна для понимания.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.