Zeffka, 220х32х3=21 кВА кВА≠кВт. В постановлении и ТУ пишут кВт. 15кВт/(220Вx3x0,8)=28,4А Принимаем АВ на 32А :)
12.09.2019 в 09:50:57
Zeffka, 220х32х3=21 кВА кВА≠кВт. В постановлении и ТУ пишут кВт. 15кВт/(220Вx3x0,8)=28,4А Принимаем АВ на 32А :)
12.09.2019 в 11:22:59
Друзья, подскажите. Ремонт квартиру. Когда делали электрику соединили провода - скруткой. Сейчас зашла другая бригада, решили проверить электрику перед монтажом потолков. Открыли коробки, утверждают, что скруткой нельзя, через год-полтора развалится. Нужно варить или паять. Объясните пожалуйста, разводят на бесполезные работы или действительно косяк?
12.09.2019 в 11:51:27
Anyon, Как я понял из прочитанного на форумах, скрутка без фиксации запрещена. Фиксируют скрутку пайкой, сваркой или СИЗами (точнее с помощью СИЗов скручивают провода и фиксируют их).
12.09.2019 в 12:10:40
Anyon, Косяк. Предыдущим "электрикам" минус в карму. Новым плюсик :clapping
12.09.2019 в 12:17:27
Rumato написал: Anyon, Косяк. Предыдущим "электрикам" минус в карму. Новым плюсик :clapping
Rumato,
Спасибо, а подскажите средняя цена за пайку одной коробки сколько. Не Москва.
Чтоб понимать, если все таки разводят.
И все таки, нужно паять или варить?
12.09.2019 в 15:18:49
dokar, Vadim 161, проблема в том, что пока без стяжки конечно....нооо...они слышат каждый мой шаг после 23 и начинают стучать по батареям)))
12.09.2019 в 16:25:31
Detsle написал: dokar, ну просто никто по шумоизоляции не может с такой высотой совладать) Говорят, что шумоизоляция должна полностью покрывать коммуникации, чтобы не создавался мостик шума. Либо говорят, делайте демонтаж и кладите, что-то под них.
Detsle, какое у Вас там расстояние от плиты до уровня "чистого" пола? сомневаюсь что больше 100 мм. я бы открепил все коммуникации от плиты и закатал бы туда шуманет обычный.
а соседи правы - в позднее время никакие работы производиться не должны.
12.09.2019 в 16:33:08
Anyon, Работа стоит столько, сколько заказчик готов за неё заплатить. Можно не паять и не варить. Есть ещё опрессовка ГМЛ. Кстати последнее Вы можете сделать сами. Пресс стоит 1000, гильзы рублей 8-10.
12.09.2019 в 16:48:59
Rumato, если там уже скручено, то только срезкой скрутки и формированием выводов по новой, что сократит длину концов на будущее, да и лишняя работа.
А какой пресс стоит 1000 рублей?
12.09.2019 в 16:56:40
menket, Можно и скрутку опрессовать. Никаких препятствий для этого нет. ПК-16 стоит около тысячи. Для дома за глаза.
12.09.2019 в 17:56:47
menket написал: Rumato, если там уже скручено, то только срезкой скрутки и формированием выводов по новой, что сократит длину концов на будущее, да и лишняя работа.
А какой пресс стоит 1000 рублей?
menket, Приезжайте ко мне и берите бесплатно в аренду на срок ремонта эти ПК-16…
Проектирование и сборка электрощитов.