Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.03.2012 в 10:21:17

Ольга74, у вас галогенки на 220 или на 12 вольт? а то я почему-то подумал, что трансформатор имеется, почему и сказал про букву Т. Имхо, разместить гранит за выключателем было бы оптимальней всего.ф

0
Аватар пользователя
ДмитрийК.

Местный

Регистрация: 20.01.2012

Москва

Сообщений: 22

06.03.2012 в 13:23:52

Добрый день! Подскажите пожалуйста, делаем ремонт, необходимо проложить провод для варочной панели + духового шкафа. Индукционка на 7,4квт, хватит провода 3х4, но согласно пэу ставим 3х6. на духовой шкаф провод 3х2,5, там всего 3,6квт. нам электрики предлагают 1 провод 5х6 поставить с общей землей на плиту и духовку, чтобы не штробить лишнего, очень тугой бетон у нас. можно так делать? или лучше разводить на разные провода? интернет и форум вчера весь перерыл,нигде не нашел ответа. вопрос довольно срочный, отцу нужно ехать в магазин сегодня. заранее спасибо за подсказку!

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

06.03.2012 в 13:44:13

ага, ещё и ПВС небось. Нельзя. Можете затянуть на кухню 3*6 в мини-щиток. В щитке ввод сверху в диф С32/0,03 из него параллельно в диф С16/0,03. Из 32 - сразу провод в варочную, из 16 - хоть в духовку, хоть в розетки. "Землю" - на отдельную шинку.

П.С. покупать не провод, а кабель НИМ или ВВГ-нг-ЛС

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

06.03.2012 в 13:45:56

ДмитрийК. написал : электрики предлагают 1 провод 5х6 поставить с общей землей на плиту и духовку, чтобы не штробить лишнего, очень тугой бетон у нас. можно так делать? или лучше разводить на разные провода?

Разводите на разные группы,на плиту 3*6мм,на духовку3*2,5мм, так будет правильно.

0
Аватар пользователя
ДмитрийК.

Местный

Регистрация: 20.01.2012

Москва

Сообщений: 22

06.03.2012 в 13:51:04

провод 3х6 уже был куплен ранее, марка NYM, тут я немного разбираюсь. в таком случае нужно тогда расштрабливать канал и класть еще один провод 3х2,5 для варочной панели. а автомат на 10а ставить, хватит за глаза

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

06.03.2012 в 13:53:17

ДмитрийК. написал : 3х2,5 для варочной панели. а автомат на 10а ставить, хватит за глаза

Кабель3*2,5 для духовки, АВ 16А

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

06.03.2012 в 14:26:15

ДмитрийК., Эта тема уже обсуждалась. Пользуйтесь поиском Схема примерна такая, если хотите, конечно. пост

розетку на варочную можно и не ставить.

avmal написал : 2mishal Как-то не по-христиански у вас провод РЕ из "ДА 40А" торчит.

sergey_sav написал : Нарисуйте в верхнем щитке клемму РЕ, и уберите жёлтый провод с ДА40 на эту клемму.

0
Аватар пользователя
airdima

Местный

Регистрация: 20.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

06.03.2012 в 15:12:00

Здравствуйте если сказали, что выделенная мошность 8кВт (на словах, доков не видел), то автомат на 40 или душить себя автоматом на 32? плита электрическая заменяется на варку, т.е. уже требует автомата на 32. Спасибо

0
Аватар пользователя
ДмитрийК.

Местный

Регистрация: 20.01.2012

Москва

Сообщений: 22

06.03.2012 в 15:17:44

Спасибо всем большое за разъяснение!
п.с. искать с мобильного телефона по сайту сложно, мог пропустить нужную инфу, сори.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.03.2012 в 16:00:26

airdima

airdima написал : если сказали, что выделенная мошность 8кВт (на словах, доков не видел)

Кто сказал?

airdima написал : автомат на 40 или душить себя автоматом на 32?

Я бы на 100 поставил.

0
Аватар пользователя
airdima

Местный

Регистрация: 20.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

06.03.2012 в 16:06:03

Rumato написал : Кто сказал?

председатель управляющей компании

Rumato написал : Я бы на 100 поставил.

замечательно

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.03.2012 в 16:09:24

airdima написал : председатель управляющей компании

Вот это уже конкретный разговор.

airdima написал : замечательно

Зря ёрничаете, вводной автомат ставится энергоснабжающей компанией. А если Вам доверяют провести эту операцию и номинал автомата не указывают, то ставьте 100, потом все равно разводку по линиям делать будете.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.03.2012 в 16:30:12

Rumato написал : А если Вам доверяют провести эту операцию и номинал автомата не указывают, то ставьте 100

причём 3-полюсный! :)

0
Аватар пользователя
airdima

Местный

Регистрация: 20.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

06.03.2012 в 16:33:26

Rumato написал : Зря ёрничаете, вводной автомат ставится энергоснабжающей компанией. А если Вам доверяют провести эту операцию и номинал автомата не указывают, то ставьте 100, потом все равно разводку по линиям делать будете.

это я понимаю)), что ими ставится и на самостоятельное не претендую. просто хочу понимать, что мне в своем квартирном щитке вводным ставить после счетчика

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

06.03.2012 в 17:04:38

Alexiy написал : причём 3-полюсный!

а лучше рубильник или вообще не ставить - не экономить же на себе любимом

0