А в розетках анама плоскопружинный зажим, как быть? И как бы Вы делали на освещении?
30.11.2011 в 10:52:49
А в розетках анама плоскопружинный зажим, как быть? И как бы Вы делали на освещении?
30.11.2011 в 10:57:13
плоскопружинный зажим, к сожалению, присутствует во многих электроустановочных изделиях. Технологичность победила. Насчёт розеток я уже сказал -
Alexiy написал : пластины контакта в розетке будут дополнительным радиатором.
поэтому клеммы розетки значительно лучше охлаждаются, чем контакты клеммника Wago
на освещение я Wago ставлю и не парюсь. Ток в 1-3 А для Wago не страшен
30.11.2011 в 11:09:16
Спасибо большое за советы
30.11.2011 в 12:37:39
Запутался с ПУЭ 7, а именно "При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются." ...............а как тогда быть с однофазными потребителями, N и PE надо учитывать в составе провода/кабеля?! И для чего тогда в Таблице 1.3.4 токи для "четырех одно жильных" это какое такое подлючение, если N и PE не учитывать?
30.11.2011 в 12:50:34
ionchik написал : а как тогда быть с однофазными потребителями, N и PE надо учитывать в составе провода/кабеля?!
N учитывается, РЕ - нет (т.е., 3х2,5 считается как 2х2,5)
ionchik написал : И для чего тогда в Таблице 1.3.4 токи для "четырех одно жильных" это какое такое подлючение, если N и PE не учитывать?
Например, две равнозагруженные однофазные линии в общей трубе. Или спуск к двухполюсному выключателю.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.11.2011 в 13:05:42
Элементарно. В Таблице 1.3.4 (выбор проводников по длительнодопустимому нагреву) учитываются только те жилы кабеля, которые греются в рабочем режиме. С 1-фазной линией всё ясно - в штатном режиме греются L и N (2 жилы одного кабеля). С 3-фазной нагрузкой несколько сложнее. Симметричная чисто активная нагрузка, присоединённая к кабелю в единственной точке - это ток исключительно в фазных проводах (3 жилы одного кабеля). Если нагрузка не чисто активная (вернее, в нагрузке присутствуют активные электронные элементы, искажающие форму кривой тока), то в сети появляются гармоники высших порядков, которые могут создать существенные токи также и в нулевом рабочем проводнике (греются 4 жилы одного кабеля)!
Ток в PE считается аварийным режимом, даже если это ток, уравнивающий потенциалы с соседнего оборудования. В расчётах этот ток не учитывается. Также не учитывается ток в проводниках рабочего (функционального) уравнивания потенциалов.
30.11.2011 в 13:08:53
Kamikaze написал : две равнозагруженные однофазные линии в общей трубе.
а так можно прокладывать?
30.11.2011 в 13:22:25
Alexiy написал : а так можно прокладывать?
Конечно. Нельзя вместе прокладывать линии рабочего и аварийного освещения, взаиморезервирующие и т.п.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.11.2011 в 13:30:59
Коллеги, подскажите такой момент. Привожу в порядок электрохозяйство в здании. Старый проект (1956г) практически утерян, был составлен новый(для реконструкции), а делали кусками. Теперь у меня часть щитов старые, а часть новые и вся нумерация и обозначения через ж... Собственно вопрос- каким щитам присваивать обозначение ЩР, а каким ЩС, ну и соответственно каким ЩО. Хотя с ЩО понятно. В старом проекте щиты под название ЩС, а в новом их уже обозвали как ЩР, а некоторые ЩСы обозвали как ЩО:eek: Рыскаю по литературе, пока ничего не увидел, голова распухла от этого хозяйства, ткните носом в пукт НТД
30.11.2011 в 13:49:41
Що - щит освещения (розетки,свет) ЩР - щит распределительный распределяет на другие щиты (этажный или вводной с него на що. можно обозвать МЩО если вводной тогда с него на этажные) ЩС - щит силовой (как правило подключаются мощные потребители)
30.11.2011 в 14:01:18
С ЩО, понятно. Если от него есть линия освещения, хоть одна, тогда однозначно ЩО и неважно что там еще к нему подключено, хоть вентиляция.
ЩР - щит распределительный распределяет на другие щиты
В моем случае, восновном ЩР распределяет внутри помещения на станки, розетки, трансформаторы и пр. Есть некоторые от которых линия идет на другой щит. Так может в моем случае обозвать их как ЩС? Хотя я бы не сказал что потребители слишком мощные.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу