14.04.2020 в 17:23:37
Как могла такая нагрузка выбить ДА на 25 ампер?
14.04.2020 в 17:25:33
Так чем выбивало ДА- током утечки, как-то не сильно зависящим от мощности нагрузки, или перегрузкой? И на что менять будете, не бренд, а токи?
14.04.2020 в 17:47:25
АлВас, выбивало после минут 15-20 работы, вроде перегрузкой. На индикатор что то забыл посмотреть. По брендам, честно говоря не силён. Выбираю Шнайдер или АВВ. Для себя можно чуть чуть раскошелится :-)
14.04.2020 в 17:51:24
А как же вы это "вроде" выясните? Что-то не верится, что 16-тиамперная нагрузка выбила АВ с током 25 ампер. Даже ИЕК. А если брать по току утечки выше, то следующий после 30 мА вроде 100 мА, не много? Чем бегом покупать, разобрались бы в причинах.
14.04.2020 в 17:52:39
evsavtsov написал: На линию котла хотел холодильник повесить
:confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.04.2020 в 17:56:07
Очевидно- на неотключаемую контактором линию?
14.04.2020 в 17:56:45
АлВас, да с этими дифами я разберусь, только начал проводкой заниматься. Больше 30 мА конечно не буду ставить. Хотелось бы услышать именно по этой схеме, имеет ли смысл такое делать. Не получу ли ещё больше проблем с контакторами?
Да, холодильник на неотключаемую линию
14.04.2020 в 18:04:07
Получите- схема не должна быть сложной, мое мнение, возможно, не совпадающие с мнением корифеев. У вас уже возникла проблема- от чего диф. сработал? Поэтому, если будете менять, то хоть берите более информативные.
14.04.2020 в 18:07:55
evsavtsov написал: Не получу ли ещё больше проблем с контакторами?
Присоединяюсь к предыдущему мнению. Получите.
14.04.2020 в 20:10:38
Alexey_Spb написал: nill,
Подскажите это кабель ГОСТ или нет?
Да сколько ж писать можно.. не существует бытовых кабелей по ГОСТ (в частности, ВВГнг-ls) :killyourselfbywall:
Alexey_Spb, А как определить ГОСТ кабель или ТУ ?
megrad написал: nill, а что на самом кабеле написано?
megrad, НЕ сфотал, там точно пишут гост этот кабель или нет?
юра Т написал: nill, да нормально, а что смущает? (все кабели изготавливаются по ТУ, ТУ пишутся на основе ГОСТ, а надпись на ценнике ту или гост это маркетинг, пытающийся оправдать недобросовестных производителей)
юра Т, То есть по вашему это ГОСТ кабель?
14.04.2020 в 23:59:52
nill написал: юра Т, То есть по вашему это ГОСТ кабель?
все ВВГ... должны соответствовать ГОСТу, что в нем на самом деле... у меня хрустальный шар сломался, по тем Вашим фото на которых толком то не видно, да вроде нормальный кабель, пользовать можно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу