04.04.2020 в 18:05:14
#6811898
СтранникXXI, именно 2 провода и без земли.
04.04.2020 в 18:37:21
#6811919
Дымчатый написал: СтранникXXI, именно 2 провода и без земли.
Дымчатый, повреждение этого провода АВДТ отработает, если место повреждения будет касаться какой-либо железяки (скажем, металлического гипсокартонного профиля), имеющей связь с землей, либо если в результате повреждения возникнет КЗ L-N.
04.04.2020 в 19:10:44
#6811938
СтранникXXI, Это я и хотел узнать!!! Большое СПАСИБО. И прорабу тоже и всем...
04.04.2020 в 19:27:16
#6811945
Кстати, а как вам такой способ проверки. Мы в школе (70-80е) баловались таким образом: брали серпантин из фольги (если кто помнит - был такой в рулончиках) и скручивали из него трубочки D ок. 4 мм. Трубочки засовывали в розетку, а затем каким-нибудь диэлектриком замыкали (обычно - деревянной линейкой). При этом пробки не вышибало, а от замыкания происходил "салют" (моментально сгорала фольга). Правда однажды не успели линейкой и училка (не физик, биолог) ухватила руками - даже не обожглась...но в угол меня поставила. Тогда конечно никаких УЗО не было, может сейчас попробовать как сработает? ;)
06.04.2020 в 10:43:37
#6812670
MaSeVi написал: Ноль отвалился. Но силой мысли и форума вопрос не решить. Разбирайте, не забыв отключить в щите...
Также, розетка может быть запитана от двух фаз трансформатора 127 В, чтобы получить 220 В. Это делали в былые времена. Но вдруг ещё где-то осталось.
06.04.2020 в 19:25:46
#6812977
Может кому пригодится. Вторая часть про электронный защитный выключатель:
08.04.2020 в 11:50:00
#6813762
Здравствуйте. В электрике я не очень разбираюсь. Сегодня пытался прозвонить провода, и в розетке от фазы зазвенели оба контакта, заземление или зануление есть, но оно не подключенно к розетке. Розетка работает, напряжение 220. Что это может быть?
08.04.2020 в 12:05:19
#6813767
DarkScream, - скорее всего НЕ правильное использование индикатора (если звенит). Чем "звонили", тип и название индикатора, положение переключателей (если таковые имеются)?
08.04.2020 в 12:16:27
#6813778
:D
Дымчатый написал: Кстати, а как вам такой способ проверки. Мы в школе (70-80е) баловались
Ну-у-у... Ну его нах такие способы!
Я еще в школу не ходил. Сунул два гвоздя в розетку, а на них зачищенный телефонный проводок положил. Бахнуло классно! Пробки выбило. Разъярённый как носорог батя прибежал (спал после ночной смены в другой комнате). Ну - всё... Подумал я. А у него глаза округлились и давай ржать! А вы бы не ржали ??? Увидев своего киндера на месте эксперимента в диэлектрических перчатках, в каске и защитной маске с изолированными пассатижами, стоящего на изолирующем коврике... :D :D :D
08.04.2020 в 12:55:13
#6813794
ПPOPAБ, обычный китайский мультиметр, включеный в режим прозвонки проводов. Перед этим проверил замыканием щупов. Подключил один щуп в распределительной коробке, где была фаза, отключив перед этим автоматы. Второй щуп сунул в розетку, мультиметр 'зазвонил' и так на обоих контактах розетки. Если в другой розетки включен сетевой фильтр с приборами, они же могут замыкать провода и из за этого звенеть на обоих контактах?
08.04.2020 в 13:20:37
#6813805
Автоматы отключили, а нагрузки? Режим прозвонки не совсем корректный- пищать в большинстве случаев будет и при 20...25 Ом, а не только при 0 или 5 Ом. Сетевой фильтр сам по себе, без потребителей, ни на что в показаниях м/метра не влияет, он должен быть передаточным звеном сеть-потребитель с выполнением функции подавления помех ОТ потребителя в сеть.
08.04.2020 в 13:42:58
#6813817
ПPOPAБ, :applause:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.04.2020 в 13:53:45
#6813822
08.04.2020 в 14:07:44
#6813834
ПPOPAБ написал: Я еще в школу не ходил. Сунул два гвоздя в розетку, а на них зачищенный телефонный проводок положил. Бахнуло классно! Пробки выбило.
Это называется ...Джон закурил на бочке с порохом. Джону было 20 лет...(с) А позже было правило правой и левой руки- если правой взяться за плюсовой провод, левой за минусовый, вытянутые ноги укажут направление выноса тела. Для сети переменного тока несущественно.
08.04.2020 в 21:38:57
#6813990
ПPOPAБ, :clapping
Вечный студент
08.04.2020 в 23:03:07
#6814022
DarkScream написал: режим прозвонки проводов
Стесняюсь спросить, что именно вы пытались найти таким образом?
DarkScream написал: Если в другой розетки включен сетевой фильтр с приборами, они же могут замыкать провода и из за этого звенеть на обоих контактах?
Естественно.
Дымчатый написал: Да кто спорит? Вопрос - сработало б ли УЗО?
На КЗ оно и не обязано срабатывать.
Грубо говоря, это весы с двумя чашами, которые закрывают кран. На одной чаше - сколько тока утекло, на другой - сколько вернулось. Если любая чаша перевешивает - краник закрывается, ток не течет.
АлВас написал: Это называется ...Джон закурил на бочке с порохом. Джону было 20 лет...(с)
Таки за шо ви мене хотели сказать, пока я щэ не умэр?
Прикуривать от розетки пришлось по позже, во время службы в Советской Армии...
09.04.2020 в 08:17:20
#6814122
ПPOPAБ написал: DarkScream написал: Если в другой розетки включен сетевой фильтр с приборами, они же могут замыкать провода и из за этого звенеть на обоих контактах?
Не могут, нечему. Звонилка сработает только при втыкании щупа в один ряд гнезд переноски, соответствущий одноименному штырю вилки. Остальное- конденсаторы, дроссели и варисторы, если есть, звенеть не могут и не должны, даже в таком навороченном фильтре-удлинителе:
09.04.2020 в 08:27:34
#6814127
АлВас, Ваша суперссылка ,на полстраницы :net: не открывается .
09.04.2020 в 12:56:10
#6814245
АлВас написал: Не могут, нечему.
:eek: В "сетевой фильтр" включены приборы... А не "приборы" внутри сетевого фильтра. Нагрузка включена в бытовой удлинитель, включенный в розетку.
09.04.2020 в 13:16:34
#6814260
Правильно, на ссылке схема такого нормального сетевого фильтра внутри колодки удлинителя на 3 и более гнезда. И вплоть до АВ вместо предохранителя на входе. В что внутри приборов, какие там фильтры, вопрос отдельный- от простейшего- конденсатор, от силы два, до блока с проходными и блокирующими конденсаторами, дросселями и проч, но это уже на совести производителя конкретного прибора и выбранной им схемы. Тем не менее- звонилка м/метра на подключение к входным сетевым клеммам/контактам СФ отдельного или встроенного, при исправности последнего, звонить не должна. Только навылет- вход-выход линия и вход/выход нейтраль. А еще лучше, во избежание неразберихи, лучше говорить, глядя на конкретные схемы.
10.04.2020 в 21:04:35
#6814889
Добрый вечер! Испортилась лампочка Maxus Е27 230В 12Вт - сгорело два жёлтых квадратика. Работала долго, претензий нет. Я такие не раз брал уже. Хотел спросить про схему (качество) - самая простая схема, средняя, хорошая?
10.04.2020 в 21:22:20
#6814896
Abrikos, считаю что она плохая потому что светодиоды подключены последовательно-параллелльно, а не последовательно.
Не понимаю почему им влом было еще пару дорожек протравить..
То есть пары по два параллельных светодиода включены последовательно. Возможно, что сгорел светодиод именно по это причине.
Блок питания походу самый простой.. ну в лампочки обычно другие и не ставят..
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
10.04.2020 в 21:40:40
#6814902
Alexey_Spb, спасибо! Фирма позиционируется как американская международная компания со штаб-квартирой в Штатах и производством в Китае.
10.04.2020 в 22:03:13
#6814912
Abrikos написал: Добрый вечер! Испортилась лампочка Maxus Е27 230В 12Вт - сгорело два жёлтых квадратика. Работала долго, претензий нет. Я такие не раз брал уже. Хотел спросить про схему (качество) - самая простая схема, средняя, хорошая?
норм схема, судя по элементам возможно, что и хорошая (просто я давно ничего уже не паяю :) ) если найдете в гуглояндексе принципиальную схему, то можно будет дать более конкретный ответ
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.04.2020 в 23:26:10
#6814948
Abrikos, бывает и хуже
11.04.2020 в 06:39:55
#6815009
Вполне нормальная схема, судя по количеству деталей. В сети полную найти сложно, их тыщи мильенов, проще плясать от ФИО микросхемы и ПДФ на нее. Насчет параллельно-последовательного включения СД не уверен- плохо видны дорожки, надо знать напряжение одного СД и на выходе трансформатора. СД могут быть и 3-х, и 6-тивольтовые.
12.04.2020 в 19:43:23
#6815668
Подскажите это кабель ГОСТ или нет? и может другие замечания. это для вентиляции и кондиционеров монтажники планируют использовать
12.04.2020 в 19:53:17
#6815673
nill, а что на самом кабеле написано?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.04.2020 в 21:48:13
#6815717
nill, да нормально, а что смущает? (все кабели изготавливаются по ТУ, ТУ пишутся на основе ГОСТ, а надпись на ценнике ту или гост это маркетинг, пытающийся оправдать недобросовестных производителей)
12.04.2020 в 22:03:24
#6815726
юра Т, АлВас, nill, Смешались в кучу - кони , люди ... :D