25.03.2012 в 22:55:25
andron01 написал : А если стиральная машина установлена не в санузле, а скажем в коридоре или в кладовке, то нужно ли на нее ставить УЗО на 10 мА или вполне достаточно и УЗО на 30 мА?
Достаточно.
25.03.2012 в 22:58:44
ТО ZIDIZ
25.03.2012 в 23:00:26
ZIDIZ, трехрежимный двухполюсный переключатель 1-0-2 правда бандура ещё та
25.03.2012 в 23:54:21
drdollar написал : ну лично мое мнение - везде где возможно ставить дифы. Аргумент "они дороже" я не рассматриваю...
drdollar, а разница действительна во столько раз, во сколько и цена?УЗО 1Р+N(тип. А) 16А-10мА (110$) + АВ 1Р+N (тип С) 16А (18$) противовес ДА 16А-30мА 230В 1P+N 2мод. хар-ка С (Legrand) (250$)
У ДА на 16А ток утечки больше получается.
serj12 написал : По поводу УЗО на 63 А:0,4 мА на 1 А нагрузки подключенной к УЗО и ток утечки 10 мкА на 1 м провода. Посмотрите какой длины провода на розетки.
Сергей, точно смогу сказать ближе к выходным, но если на память, то длинна провода от щитка до варочной панели и дух. шкафа что-то около 6-7 метров.
P.s. сегодня еще раз осмотрел место под счетчик, расширять вообще не вариант, т.к. придется резать арматуру, а это не есть гуд =( Надо было действительно в накладку делать и мозг не ковырять.
26.03.2012 в 01:34:31
ДмитрийК. написал : К сожалению, в нашей большой деревне, даже в дорогом салоне купить НЕ Китай сложно
Обратитесь к Юрке за щитком. или комплектующими (Шнайдер) и не мучайтесь. Только вот схему утвердите.
Лично я ставил УЗМ в коридорном щитке. :o Вот свежий пример. Форумчане, что скажите плохого.
БЫЛО УЗМ-51М далее АВ 2п 50А + УЗО 63А 30мА тип А СТАЛО Т.к. с собой шнайдера не было, ибо не планировалось менять эти автоматы. Эти автоматы ставят электрики из ЖЕКа.
2drdollar, Вы сравнивали ВН и АВ по деньгам ? Лично я не понимаю почему первый сопоставимы по цене со вторыми. или например Индикатор напряжения на дин-рейку сколько стоит ?
26.03.2012 в 13:58:34
Нормально, когда рядом установлены 2 розетки, которые подключены к разным фазам? При это у розеток есть вся защита - автомат, УЗО, защитный ноль и т.п. Розетки подключены к разным фазам для более равномерного распределения нагрузки.
26.03.2012 в 14:02:20
Добрейшего дня, ув. форумчане Возник казалось бы глупейший вопросик
Как правильно располагать в розетка фазу и ноль - есть-ли какие рекомендации или кто как, как захотелось или как удобней???
Казалось (не вспомню почему - фаза слева) по форуму ответа не нашел, решил спросить
заранее спасибо
26.03.2012 в 14:09:34
andron01 написал : Нормально, когда рядом установлены 2 розетки, которые подключены к разным фазам?
не лучший вариант в плане безопасности, но иногда иначе просто невозможно (например, подключить 2 электроприёмника по 3 кВт через обычные розетки при вводном 3-полюсном автомате 25 А) Так что - нормально.
26.03.2012 в 14:12:23
Star_G написал : Казалось (не вспомню почему - фаза слева)
аналогично )) Где-то читал, где - не помню. Главное - цветовая маркировка.
26.03.2012 в 14:15:15
ZIDIZ написал : как правильно организовать возможность переключения питающей сети на генератор и обратно?
АВР (на магнитных пускателях или автоматах с моторным приводом)
26.03.2012 в 14:38:02
Господа, читал на форуме как переделывают проводку и распределительный щит вешают в самой квартире,внутри. А почему нельзя повесить тот же щит с автоматами возле этажного щита ( возле входной двери например)?
26.03.2012 в 14:41:21
Ну во-первых, это не Ваша собственность. А во-вторых... ничто так не поднимет настроение любому мимо идущему с отверткой в руках как щиток на Легранах )))
26.03.2012 в 14:47:05
drdollar написал : с отверткой в руках
откуда у быдла отвёртка? Монтировка/ломик - наше всё! HalfLife рулит! :) Но это шутки, а если серьёзно - то не только потому что боязно выставлять на общее обозрение личную собственность в несколько килорублей (а то и десятков килорублей), но и потому что, например, в случае срабатывания УЗО на свет в ванной - не надо намыленному выскакивать на лестницу. К тому же, если вы уезжая в отпуск, решите обесточить квартиру - никто это не сможет увидеть и тем более - включить.
26.03.2012 в 15:01:05
Alexiy написал : Монтировка/ломик - наше всё! HalfLife рулит!
сразу видно, что перед тобой взрослый всесторонне развитый человек, а не школота отакует :D
К тому же тянуть с этажа 10 линий тоже малоприятно.