AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.08.2020 в 20:13:15

Radio написал: В однофазной части никакого пня нету. Как, в общем-то, и тн-ц.

Точнее говоря, в однофазной части пень запрещён ПУЭ-7, ПУЭ-4 и предыдущими. ПУЭ-6 разрешали, ибо экономика должна была быть экономной, и от этого много опасных недоразумений.

За пределами действия ПУЭ массово используется совмещение защитной и рабочей нейтрали в сетях постоянного и однофазного переменного тока. Трамвай, железная дорога.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20896

05.08.2020 в 23:12:16

AlexeyL написал: ПУЭ-6 разрешали

Каким образом?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.08.2020 в 08:09:03

AlexeyL написал: За пределами действия ПУЭ массово используется совмещение защитной и рабочей нейтрали в сетях постоянного и однофазного переменного тока. Трамвай, железная дорога.

:swoon

Что за на... ??? Никакой нейтрали в цепях постоянного тока нет. В электротранспорте на постоянном токе нет средней точки!

Radio написал: Каким образом?

Да никаким... Товарищ курил бамбук вместо п. 1.7.33 ПУЭ-6

7.1.33. Сечения кабелей и проводов электрической сети зданий должны быть не менее приведенных в табл. 7.1.1.

Трехфазные линии в жилых зданиях должны иметь сечение нулевых проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 25 мм2 (по алюминию), а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников. Сечения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников в трехпроводных линиях должны быть не менее сечения фазных проводников.

Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны соответствовать требованиям гл. 1.7.

В жилых и общественных зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до штепсельных розеток, должны выполняться трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводник). Питание стационарных однофазных электроприемников следует выполнять трехпроводными линиями. При этом, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на щитке под один контактный зажим.

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

06.08.2020 в 13:16:46

ПPOPAБ написал: Спешил фо ю:

ПРОРАБ, от меня Гугл уже икает, но такого значка на вашем фото БП я не нашел. Если не сложно, будьте так любезны, спешил фо мю, сделайте четкое фото, если вас не затруднит.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.08.2020 в 20:50:55

АлВас

0
Vert15
Vert15
Новичок

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

07.08.2020 в 00:06:30

Чем пропитать поврежденную обмотку электродвигателя? Разбирал 11 квтник, и по неопытности, когда снимал крышку задел монтировкой за обмотку, примерно с 4-х витков содрал с наружней стороны изоляцию. Чем можно покрыть, чтобы не было замыкания?

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

07.08.2020 в 06:45:52

ПPOPAБ написал: АлВас

ПPOPAБ, Глыбокое мэрси!

0
AlexN2020
AlexN2020
Новичок

Регистрация: 07.08.2020

Новосибирск

Сообщений: 2

07.08.2020 в 10:15:18

Здравствуйте.

Скажу сразу, что я далек от электричества. Но честно постарался изучить интернет.

Требуется в квартире подключить 10 светодиодных ламп, каждая по 8W, к одному проводу с вилкой для последующего включения в обычную бытовую розетку без заземления, чтобы использовать это как импровизированный светильник. Я постарался нарисовать схему. Исходные данные - лампа светодиодная 8W (10 шт); провод ВВГп 2х0,75; провод с вилкой ВВГп 2х0,75; комплект колпачков СИЗ (или, если не получится нормально скрутить, комплект пружинных клемм); коробка распределительная.

Посмотрите, пожалуйста, будет ли такое работать и не опасно ли такое делать?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.08.2020 в 10:25:19

AlexN2020, Работать будет. Вместо СИЗ лучше использовать WAGO 221-413.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.08.2020 в 10:55:56

Vert15 написал: Чем можно покрыть, чтобы не было замыкания?

https://www.pentan.ru/articles/opisanie-propitochnykh-lakov/

0
FashRus
FashRus
Местный

Регистрация: 22.03.2008

Череповец

Сообщений: 529

07.08.2020 в 11:45:27

Сейчам все или почти все многоламповые люстры по умолчанию идут под подключению на одну клавишу выключателя света. Я правильно понимаю, что опять таки любую подобную люстру можно подключить к выключателю с условно любым количеством клавиш просто разделив провода рожков (сделав скрутки) на количество фаз по количеству клавиш выключателя?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу