Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 363

16.09.2020 в 22:16:35

добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, кабель на солнце может выделять какую либо маслянистую жидкость? Новая проводка в квартире. На одной стене подрозетники не закрыты. В них скручено (убрано) два провода. Почти весь день на них падает солнце. Заметил, что провода "потеют". В подрозетниках влажно. На палец жижа маслянистая. Провода по всей квартире протянуты одного производителя. Подрозетники не закрыты. Но "потеют" только там, где падает солнце.

Что это и насколько критично?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

16.09.2020 в 22:17:03

VLAVIC написал: Цитирую: «...провод это одна токопроводящая жила, будь то моножила или набор проводников, изолированная в диэлектрик, в оболочку. А вот кабель, это уже несколько таких проводов, объединенных в единое целое, в своей защитной и изоляционной оболочке. ...»

Забудьте этот говносайтик как страшный сон.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.09.2020 в 22:18:53

Radio написал: Стесняюсь спросить, а что это вообще за уродство? Серая коробка с сальниками на обояхЪ? :popcorn

Да, пожалуй обои не под цвет коробки... Ну и хер с ними, с обоями. Какие подарили - такие и есть. В голубенький цветочек я чет в конторе лепить постеснялся. На халяву и уксус - сладкий. ;)

Radio написал: Нормальных коробок под короб не было?

Ну их в жо... эти "нормальные" коробки для коробов. Для себя и так сойдёт. Да, коробки то-же бесплатные. :yu:

Ну... Короба то-же бесплатные и разные сцуко. Еще и без уголков. Окна, двери, линолеум - всё б/у. Правда ужас ? :D

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

16.09.2020 в 22:21:28

ПPOPAБ написал: Правда ужас ?

Правда.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.09.2020 в 22:23:11

юра Т написал: Вы ничего не понимаете, это пожелание заказчика, частичка промдизайна)

:applause: Это этот, как его ? Лофт - же!

Я сам заказчик, сам дизайнер, сам исполнитель...

Претензии к качеству соединений есть ? :) А на перламутровые пуговицы мне пох...

0
Иркут
Иркут
Эксперт

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2199

16.09.2020 в 22:24:10

Radio написал:

Иркут написал: Есть только гильзы длинные гмл

Можно ими ничуть не хуже. В шестерку гмл входят ровно 3х2,5. А в гмл-п 10 ровно 4х2,5. В гмл-п 6 - 3х2,5 НЕ входят.

Radio, на гмл тоже одна опрессовка делается (одна точка) или несколько? Если нет фена, для термоусаживающих трубок, можно зажигалкой их нагревать?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

16.09.2020 в 22:26:57

Иркут написал: на гмл тоже одна опрессовка делается (одна точка) или несколько?

Можно две, хуже не будет.

Иркут написал: можно зажигалкой их нагревать?

Лучше не надо, такая фигня получается :a

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.09.2020 в 22:28:11

Radio написал:

ПPOPAБ написал: Правда ужас ?

Правда.

Не, не правда!

Вот у пожарнегов возьму краски красной и обляпаю брызгами с потёками, тогда будет вообще шик! :D

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

16.09.2020 в 22:30:09

ПPOPAБ написал: тогда будет вообще шик!

Тогда да.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.09.2020 в 22:33:46

Иркут написал: Если нет фена, для термоусаживающих трубок, можно зажигалкой их нагревать?

"турбо" - можно.

Radio написал: Лучше не надо, такая фигня получается :a

Некурящий наверное...

Иркут написал: на гмл тоже одна опрессовка делается (одна точка) или несколько?

Одной достаточно. Да их обычно пополам пилят. А во времена постсоветского дефицита, так и вовсе медные трубочки пилили. отламывали от брошенных танков и пилили, пилили, пилили...

А потом пришли воры, украли все брошенные танки и продали их. Пилить стало нечего. :(

0
VLAVIC
VLAVIC
Эксперт

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1138

16.09.2020 в 22:46:11

Radio, «говносайтик» хороший термин. К сожалению, таких в Интернете много и пишут на них все кому не лень всякий бред. А как же с расчетным путём подбора сечения провода?

0

Лучшее враг хорошего

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу