16.09.2020 в 22:54:54
Иркут написал: вот с этими не работали, как они по качеству?
работал немного лет 10 назад, и с Т6 и с T16 TORIX, мне они даже больше 3М понравились, более пологая пружина, один объект был с демонтажем (менялся арендатор бутика) так они там на освещении под приличными токами (галогенки с трансформаторами, точечные светильники) не один год отработали и намека на нагрев нигде не было
16.09.2020 в 22:58:25
VLAVIC написал: А как же с расчетным путём подбора сечения провода?
Видите ли, ассортимент сечений настолько узок, что в этом нет ни малейшего смысла. Грубо говоря, в быту используется буквально 2-3 сечения. Я даже не совсем понимаю, что вас так озадачило. Всё давно подобрано и досконально расписано.
16.09.2020 в 22:59:01
ПPOPAБ написал:
MrGalaxy написал: ПPOPAБ, зачем?
dokar написал: ПPOPAБ, Есть требование нормативов ?
Обязательно. Вполне себе действующий ГОСТ.
dokar написал: У меня например в щитке одной из квартир просто - нет такого .
У меня например, в одной из квартир просто - счетчик на мраморном надгробии, немного ниже трёх метров высоты расположен. И ни одного автомата вообще. Пару пробок, одна из них в ноле. И о чем это говорит? :clapping
ПPOPAБ, Так может ссылочку на некий ГОСТ дадите, дабы понять смысл после двух защитно/коммутационных аппаратов , ставить ещё и третий там где каждая линия имеет ещё свой АВ . Кабель ещё до счётчика ведь защищён. Подача напряжения ? Так она дважды рвется и не какими то пробками , которые каждая сама по себе и живёт своей жизнью . Ах да их можно вывернуть и в карман , а это довольно существенны ньюанс , только в том случае если они стоят за пределами квартиры Если от дурака только, вздумавшего дёрнуть мои автоматы , то время когда я раз в 16 лет вздумал поковыряться в своем квартирном щитке. Так если такое произойдет значит сам виноват , не запер на замочек и ключик себе в карман, не повесил табличку , не откинул концы , на вводе в щиток и может даже не заземлил их переносным заземлением , и прочая , прочая . Так что супротив обязательности, пока что куча аргументов .
16.09.2020 в 23:00:16
VLAVIC, на свет ВВГнг-LS 3х1.5 под автоматом на 10 ампер, на розетки ВВГнг-LS 3х2.5 под автоматом на 16 ампер, на однофазную плиту 3х6 (и дифзащиту не забывайте), ну и ввод ВВГнг-LS 3х... (тут в зависимости от того что Вам выделили) этих знаний по выбору кабеля более чем достаточно
17.09.2020 в 08:13:06
dokar написал: Так может ссылочку на некий ГОСТ дадите
Тю... ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) 8.20 На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны устанавливаться аппараты управления.
.
7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
Есть и оговорочка:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
.
dokar написал: Так что супротив обязательности, пока что куча аргументов .
Ни единого аргумента в вашей тираде не увидел. Хотя раньше где-то было, что в щитках до 6-ти групп можно и без вводного аппарата обойтись.
17.09.2020 в 15:03:15
ПPOPAБ написал: Есть и оговорочка:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
есть ещё пункт 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
17.09.2020 в 15:33:05
юра Т написал:
ПPOPAБ написал: Есть и оговорочка:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
есть ещё пункт 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
юра Т, Зачем продублировали ? Аппараты двухполюсные стоят до и после однофазного счётчика, на площадке . До квартирного щитка 3-4 метра .
17.09.2020 в 18:43:26
Здравствуйте, если один кабель закреплен к потолку, при помощи дюпель-хомутов, а второй кабель закреплен к первому при помощи стяжек. Допускается ли так делать или стяжки это ненадежный метод крепления и они могут раскрыться со временем?
17.09.2020 в 19:02:20
Все зависит от качества стяжек и времени. Есть такие, что и года не выдерживают, особенно этим страдают светлые тона. Черные более долговечны, пишу о своем опыте.
17.09.2020 в 20:06:57
Иркут написал: Допускается ли так делать или стяжки это ненадежный метод крепления и они могут раскрыться со временем?
:swoon
Допускается. Ненадёжный. Раскрытие замка на практике не наблюдается.
Иркут написал: при помощи дюпель-хомутов
= ненадежное крепление.
Надежное вам не понравится. ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу