Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2020 в 14:17:36

valentine написал: А есть ли в России устройства защиты от искрения? Что-то типа УЗМ-50МД, только нормально работающее?

Есть конечно Simens 5SM6. Устройство Определения Дугового Пробоя.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2020 в 14:18:13

valentine написал: А есть ли в России устройства защиты от искрения? Что-то типа УЗМ-50МД, только нормально работающее?

Есть конечно Siеmens 5SM6. Устройство Определения Дугового Пробоя.

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 14:39:17

Подскажите правильно ли я рассчитал для 6-7кВт выделенной мощности и длины линии максимум метров 70: Кабель 4мм2 и четырехполюсной вводник на 10А?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

19.12.2020 в 14:47:45

cuper, Вводник будет стоять спереди, или сзади ? ))).

0

Да, ни фига.

cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 14:51:10

dokar, До счетчика естественно

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125226

19.12.2020 в 14:58:31

cuper написал: Подскажите правильно ли я рассчитал для 6-7кВт выделенной мощности и длины линии максимум метров 70: Кабель 4мм2 и четырехполюсной вводник на 10А?

cuper, Если Потери напряжения в кабеле составляют 8.506 В (2.239 %) устраивают...
https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html

cuper написал: До счетчика естественно

Если потом захочется больше мощности то я бы сделал сечение больше. Если дешевле - то АВВГ

И 10А АВ на ввод - как-то странно... Или это какая-то не типовая задача? Это дом/дача... или что?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

19.12.2020 в 15:02:09

cuper написал: dokar, До счетчика естественно

cuper, То есть вырешили отвод до дома, или куда там (?) вести соплей в четыре квадрата ? Только из за номинала АВ ? Подумайте о потерях напряжения и мощности . И кстати РЕ отдельной жилой ?

0

Да, ни фига.

cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 15:13:21

BV, Помещение небольшое ,а что странного? На 16А лучше?

dokar написал:

cuper написал: dokar, До счетчика естественно

cuper, То есть вырешили отвод до дома, или куда там (?) вести соплей в четыре квадрата ? Только из за номинала АВ ? Подумайте о потерях напряжения и мощности . И кстати РЕ отдельной жилой ?

dokar, Причем тут автомат?Номинал автомата будет мощность ограничивать согласно ТУ,кабель можно хоть 100мм2 прокинуть=) Отдельной естественно)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125226

19.12.2020 в 15:21:22

cuper написал: Помещение небольшое ,а что странного?

Какое это помещение? Дом, или?

cuper написал: На 16А лучше?

При работе около 7 квт и АВ 10А - бегать на каждый чих к автомату? :) И вы уверены, что равномерно будете потреблять по фазам эти 7квт? Нагрузка чисто трехфазная, или набор однофазных?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125226

19.12.2020 в 15:23:01

cuper, Не хорошая манера задавать вопросы, не озвучивая остальные обстоятельства. Вытягивать из вас инфо по частям :nо: :mad:

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

19.12.2020 в 15:33:33

друзья, есть такие вот клеммники на Динрейку - изолированные, но недостаток их, что они болтовые, будут провод портить, т.е крепление только на один раз, если повторно пересоединять, то нужно будет заново провод зачищать, если одножильный, или если многожильный, то новый наконечник ставить, а аналогичных на дин рейку с пружинными зажимами нет в природе? https://krasnodar.minimaks.ru/product/shina-faza-l-6kh9mm-12-otverstiy-latun-seryy-izolirovannyy-korpus-na-din-reyku-ekf-proxima Нужна именно шина на несколько параллельных соединений. Обычные клеммники на дин рейку с пружинными контактами, только для одного подключения, между собой их гребенкой соединить можно? Правда при этом они места в шкафу будут много занимать, а гребенок для их соединений нет, только проводом соединять в параллель? Если от одного автоматического выключателя несколько маломощных нагрузок, как их скоммутировать можно в шкафу в параллель? Не буду же я на каждый (скажем так, светильник) ставить автоматический выключатель. Вопрос больше к КИП и автоматики, но нагрузка 220 вольт, поэтому все-таки это электрика.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу