BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

19.12.2020 в 15:21:22

cuper написал: Помещение небольшое ,а что странного?

Какое это помещение? Дом, или?

cuper написал: На 16А лучше?

При работе около 7 квт и АВ 10А - бегать на каждый чих к автомату? :) И вы уверены, что равномерно будете потреблять по фазам эти 7квт? Нагрузка чисто трехфазная, или набор однофазных?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

19.12.2020 в 15:23:01

cuper, Не хорошая манера задавать вопросы, не озвучивая остальные обстоятельства. Вытягивать из вас инфо по частям :nо: :mad:

0
krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

19.12.2020 в 15:33:33

друзья, есть такие вот клеммники на Динрейку - изолированные, но недостаток их, что они болтовые, будут провод портить, т.е крепление только на один раз, если повторно пересоединять, то нужно будет заново провод зачищать, если одножильный, или если многожильный, то новый наконечник ставить, а аналогичных на дин рейку с пружинными зажимами нет в природе? https://krasnodar.minimaks.ru/product/shina-faza-l-6kh9mm-12-otverstiy-latun-seryy-izolirovannyy-korpus-na-din-reyku-ekf-proxima Нужна именно шина на несколько параллельных соединений. Обычные клеммники на дин рейку с пружинными контактами, только для одного подключения, между собой их гребенкой соединить можно? Правда при этом они места в шкафу будут много занимать, а гребенок для их соединений нет, только проводом соединять в параллель? Если от одного автоматического выключателя несколько маломощных нагрузок, как их скоммутировать можно в шкафу в параллель? Не буду же я на каждый (скажем так, светильник) ставить автоматический выключатель. Вопрос больше к КИП и автоматики, но нагрузка 220 вольт, поэтому все-таки это электрика.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

19.12.2020 в 15:57:04

krserv написал: но недостаток их, что они болтовые, будут провод портить, т.е крепление только на один раз, если повторно пересоединять, то нужно будет заново провод зачищать, если одножильный, или если многожильный, то новый наконечник ставить

не надо тянуть со всей дури, и не будет проблем

krserv написал: а аналогичных на дин рейку с пружинными зажимами нет в природе?

есть - ищите

krserv написал: Если от одного автоматического выключателя несколько маломощных нагрузок, как их скоммутировать можно в шкафу в параллель?

несколько - сколько? Если до 4х - автомат с двойными клеммами. Если более 4х - то вы городите нечто странное

krserv написал: Не буду же я на каждый (скажем так, светильник) ставить автоматический выключатель.

линии проходят шлейфом либо через выключатели, либо ответвляются в коробках. Не понимаю, зачем от каждого потребителя тянуть в щит, если это не умный дом, и щит без контроллера/реле

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 16:27:58

BV написал:

cuper написал: Помещение небольшое ,а что странного?

Какое это помещение? Дом, или?

cuper написал: На 16А лучше?

При работе около 7 квт и АВ 10А - бегать на каждый чих к автомату? :) И вы уверены, что равномерно будете потреблять по фазам эти 7квт? Нагрузка чисто трехфазная, или набор однофазных?

BV, Короче есть ТУ где написано что мне выделено 7кВт,класс напряжения естественно 0,4кВ т.к мощность больше 5кВт,какой провод тянуть и какой вводник ставить?судя по таблице 10А или 16А или?

BV написал: cuper, Не хорошая манера задавать вопросы, не озвучивая остальные обстоятельства. Вытягивать из вас инфо по частям :nо: :mad:

BV,7кВт 0,4кВ

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

19.12.2020 в 16:30:34

cuper написал: BV, Короче есть ТУ где написано что мне выделено 7кВт,класс напряжения естественно 4кВ

Именно 4кВ, или следует читать 0,4кВ

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20896

19.12.2020 в 16:36:12

krserv написал: если повторно пересоединять, то нужно будет заново провод зачищать, если одножильный, или если многожильный, то новый наконечник ставить

Где вы набрались такой бесподобной ереси? :a

krserv написал: аналогичных на дин рейку с пружинными зажимами нет в природе?

https://baucenter.ru/sistemy_montazha_provodki/885367/

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20896

19.12.2020 в 16:37:46

krserv написал: если повторно пересоединять, то нужно будет заново провод зачищать, если одножильный, или если многожильный, то новый наконечник ставить

Где вы набрались такой бесподобной ереси? :a

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

19.12.2020 в 16:59:49

cuper написал: Короче есть ТУ

где ТУ? Кто их составил?

cuper написал: Причем тут автомат?Номинал автомата будет мощность ограничивать согласно ТУ,

автомат не является устройством ограничения мощности, это устройство защиты. Так, к слову...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

19.12.2020 в 17:14:28

BV написал: не встречал в продаже

Электро МПО далековато от вас . ;) Вот за что за что я их люблю - https://www.electro-mpo.ru/search/?s=y&q=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BD%D0%B0+DIN-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%83+WAGO+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8+221//

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу