Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 14:39:17

Подскажите правильно ли я рассчитал для 6-7кВт выделенной мощности и длины линии максимум метров 70: Кабель 4мм2 и четырехполюсной вводник на 10А?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

19.12.2020 в 14:47:45

cuper, Вводник будет стоять спереди, или сзади ? ))).

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 14:51:10

dokar, До счетчика естественно

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

19.12.2020 в 14:58:31

cuper написал: Подскажите правильно ли я рассчитал для 6-7кВт выделенной мощности и длины линии максимум метров 70: Кабель 4мм2 и четырехполюсной вводник на 10А?

cuper, Если Потери напряжения в кабеле составляют 8.506 В (2.239 %) устраивают...
https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html

cuper написал: До счетчика естественно

Если потом захочется больше мощности то я бы сделал сечение больше. Если дешевле - то АВВГ

И 10А АВ на ввод - как-то странно... Или это какая-то не типовая задача? Это дом/дача... или что?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

19.12.2020 в 15:02:09

cuper написал: dokar, До счетчика естественно

cuper, То есть вырешили отвод до дома, или куда там (?) вести соплей в четыре квадрата ? Только из за номинала АВ ? Подумайте о потерях напряжения и мощности . И кстати РЕ отдельной жилой ?

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 15:13:21

BV, Помещение небольшое ,а что странного? На 16А лучше?

dokar написал:

cuper написал: dokar, До счетчика естественно

cuper, То есть вырешили отвод до дома, или куда там (?) вести соплей в четыре квадрата ? Только из за номинала АВ ? Подумайте о потерях напряжения и мощности . И кстати РЕ отдельной жилой ?

dokar, Причем тут автомат?Номинал автомата будет мощность ограничивать согласно ТУ,кабель можно хоть 100мм2 прокинуть=) Отдельной естественно)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

19.12.2020 в 15:21:22

cuper написал: Помещение небольшое ,а что странного?

Какое это помещение? Дом, или?

cuper написал: На 16А лучше?

При работе около 7 квт и АВ 10А - бегать на каждый чих к автомату? :) И вы уверены, что равномерно будете потреблять по фазам эти 7квт? Нагрузка чисто трехфазная, или набор однофазных?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

19.12.2020 в 15:23:01

cuper, Не хорошая манера задавать вопросы, не озвучивая остальные обстоятельства. Вытягивать из вас инфо по частям :nо: :mad:

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

19.12.2020 в 15:33:33

друзья, есть такие вот клеммники на Динрейку - изолированные, но недостаток их, что они болтовые, будут провод портить, т.е крепление только на один раз, если повторно пересоединять, то нужно будет заново провод зачищать, если одножильный, или если многожильный, то новый наконечник ставить, а аналогичных на дин рейку с пружинными зажимами нет в природе? https://krasnodar.minimaks.ru/product/shina-faza-l-6kh9mm-12-otverstiy-latun-seryy-izolirovannyy-korpus-na-din-reyku-ekf-proxima Нужна именно шина на несколько параллельных соединений. Обычные клеммники на дин рейку с пружинными контактами, только для одного подключения, между собой их гребенкой соединить можно? Правда при этом они места в шкафу будут много занимать, а гребенок для их соединений нет, только проводом соединять в параллель? Если от одного автоматического выключателя несколько маломощных нагрузок, как их скоммутировать можно в шкафу в параллель? Не буду же я на каждый (скажем так, светильник) ставить автоматический выключатель. Вопрос больше к КИП и автоматики, но нагрузка 220 вольт, поэтому все-таки это электрика.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

19.12.2020 в 15:57:04

krserv написал: но недостаток их, что они болтовые, будут провод портить, т.е крепление только на один раз, если повторно пересоединять, то нужно будет заново провод зачищать, если одножильный, или если многожильный, то новый наконечник ставить

не надо тянуть со всей дури, и не будет проблем

krserv написал: а аналогичных на дин рейку с пружинными зажимами нет в природе?

есть - ищите

krserv написал: Если от одного автоматического выключателя несколько маломощных нагрузок, как их скоммутировать можно в шкафу в параллель?

несколько - сколько? Если до 4х - автомат с двойными клеммами. Если более 4х - то вы городите нечто странное

krserv написал: Не буду же я на каждый (скажем так, светильник) ставить автоматический выключатель.

линии проходят шлейфом либо через выключатели, либо ответвляются в коробках. Не понимаю, зачем от каждого потребителя тянуть в щит, если это не умный дом, и щит без контроллера/реле

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 16:27:58

BV написал:

cuper написал: Помещение небольшое ,а что странного?

Какое это помещение? Дом, или?

cuper написал: На 16А лучше?

При работе около 7 квт и АВ 10А - бегать на каждый чих к автомату? :) И вы уверены, что равномерно будете потреблять по фазам эти 7квт? Нагрузка чисто трехфазная, или набор однофазных?

BV, Короче есть ТУ где написано что мне выделено 7кВт,класс напряжения естественно 0,4кВ т.к мощность больше 5кВт,какой провод тянуть и какой вводник ставить?судя по таблице 10А или 16А или?

BV написал: cuper, Не хорошая манера задавать вопросы, не озвучивая остальные обстоятельства. Вытягивать из вас инфо по частям :nо: :mad:

BV,7кВт 0,4кВ

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.12.2020 в 16:30:34

cuper написал: BV, Короче есть ТУ где написано что мне выделено 7кВт,класс напряжения естественно 4кВ

Именно 4кВ, или следует читать 0,4кВ

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

19.12.2020 в 16:36:12

krserv написал: если повторно пересоединять, то нужно будет заново провод зачищать, если одножильный, или если многожильный, то новый наконечник ставить

Где вы набрались такой бесподобной ереси? :a

krserv написал: аналогичных на дин рейку с пружинными зажимами нет в природе?

https://baucenter.ru/sistemy_montazha_provodki/885367/

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

19.12.2020 в 16:37:46

krserv написал: если повторно пересоединять, то нужно будет заново провод зачищать, если одножильный, или если многожильный, то новый наконечник ставить

Где вы набрались такой бесподобной ереси? :a

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

19.12.2020 в 16:59:49

cuper написал: Короче есть ТУ

где ТУ? Кто их составил?

cuper написал: Причем тут автомат?Номинал автомата будет мощность ограничивать согласно ТУ,

автомат не является устройством ограничения мощности, это устройство защиты. Так, к слову...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу