Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

20.04.2012 в 17:49:20

andrewkhv написал : sokrat, там не кз обозначено, а замыкание на землю. с учетом сопротивления нагрузки, цепи замыкания (человек?) и сопротивления ЗУ на подстанции, добиться сработки по отсечке типового автомата С16 ну никак не получится. короче, от удара током при отгорании нуля и выносе потенциала на РЕ автомат человека не спасет. можно только надеяться, что при достаточно длительном протекании тока замыкания на хорошо заземленный прибор (хотя,где такой взять в квартире?) автомат сработает по теплу, правда, к тому времени все уже может сгореть...

Спрашивается тогда, если ничего не сработает, зачем тогда вообще контур заземления (заземление) нужен? Вон поставил УЗМ и УЗО везде в цепи и живи спокойно.

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

20.04.2012 в 17:57:22

Уважаемые электрики посоветуйте пожалуйста небольшой вводной щиток на участок. Щиток будет расположен в огороде на отдельном столбе. В этот щиток будет установлен вводной автомат АВ 40А и счетчик электроэнергии индукционный. Необходимо также, что бы в щитке сбоку была розетка с защитой от воды и возможностью подключения вилки. Как думаете на улицу ставить этот щиток можно? Шкаф Legrand Plexo с DIN рейкой на 8+1M - (1х 8+1)

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

20.04.2012 в 18:49:30

Orenburg1969 написал : Сформулируйте кратко,что вас беспокоит?

У родителей вместо стандартного ("хрущевского") щитка встроенный, в который входит 1 фаза и 1 ноль, вводной автомат, счетчик и далее - вся разводка (узо, отдельные группы). Беспокоит относительно повышенное напряжение (~240В, под утро до 250В). Соотв., если вызывать электрика из ЖЭУ и если понадобится подключение к другой фазе - то придется весь щиток снимать, или не понадобится?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.04.2012 в 19:16:17

Serg21220 написал : или не понадобится?

Не понадобится..

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.04.2012 в 02:03:31

sokrat написал : Спрашивается тогда, если ничего не сработает, зачем тогда вообще контур заземления (заземление) нужен? Вон поставил УЗМ и УЗО везде в цепи и живи спокойно.

Пока не отгорел ноль (PEN), все прекрасно работает и эффективно защищает от поражения током. а вообще наиболее безопасная система - TN-S.

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

21.04.2012 в 02:35:58

andrewkhv написал : Пока не отгорел ноль (PEN), все прекрасно работает и эффективно защищает от поражения током. а вообще наиболее безопасная система - TN-S.

вопрос. От грозовых разрядов заземление спасет?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.04.2012 в 02:57:16

заземление спасает от грозовых перенапряжений между N и PE (землей), а также от прямых ударов молнии в систему грозозащиты здания. От перенапряжений между фазой и РЕ - нет, необходимы УЗИП.

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

21.04.2012 в 04:41:01

Нормально ли подключать освещение (подсветку кухонного фартука) кабелем на 1,5 мм2 от розеточной группы находящейся под защитой автомата в 16А? Можно конечно кабель и на 2,5 мм2, но говорят, что его не ко всякому светильнику подключишь.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.04.2012 в 06:16:05

andron01 написал : Нормально ли подключать освещение (подсветку кухонного фартука) кабелем на 1,5 мм2 от розеточной группы находящейся под защитой автомата в 16А?

нет. либо используйте 3х2,5, либо тяните отдельно линию, либо ставьте щиток с автоматом С10.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.04.2012 в 11:00:37

andrewkhv написал : нет. либо используйте 3х2,5, либо тяните отдельно линию, либо ставьте щиток с автоматом С10.

А после выхода из стены к кабелю 3*2,5 (согласно совета andrewkhv) будет подключён ПВС 2*0,75... Верно? Если да, то может быть защиту ставить на 3А? :)

0
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

21.04.2012 в 11:20:54

web-rr, да не... просто andrewkhv, не добр сегодня... ) используйте полторушку, а на выходе из стены вонзите автоматик, пусть на 3А, после автомата используйте тот самый ПВС... и всем нам будет счастье.

0
Аватар пользователя
Zoroff

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

21.04.2012 в 14:55:30

anfly написал : используйте полторушку, а на выходе из стены вонзите автоматик,

и как будет выглядеть такое порно?

0
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

21.04.2012 в 15:19:20

Zoroff, зависит от исполнителя. Вы, вообще, руками владеете?

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

21.04.2012 в 15:42:22

anfly написал : используйте полторушку, а на выходе из стены вонзите автоматик,

А как под кухонным шкафчиком на кухонном фартуке вонзить автоматик?

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

21.04.2012 в 15:57:24

Можно ли каким то образом несколько АВ объединить в один. Т.е., чтобы нельзя было включить один АВ при не включенных остальных АВ, и чтобы при срабатывании одного АВ срабатывали и другие АВ.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу