05.11.2021 в 00:04:48
MaSeVi, а как сейчас на форуме благодарят, смотрю карму убрали! п.с.- спасибо!
05.11.2021 в 00:14:03
ionchik написал: спасибо!
Пожалуйста)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2021 в 10:17:47
Здравствуйте! АВВ'шные УЗО S-серии ведь можно запитывать снизу? Вроде бы можно. То, что у них нет полярности - помню, а вот про низ/верх - не помню. :)
07.11.2021 в 11:06:51
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! АВВ'шные УЗО S-серии ведь можно запитывать снизу? Вроде бы можно. То, что у них нет полярности - помню, а вот про низ/верх - не помню. :)
Виталий_Мск, Это электромеханика , пофиг сторона завода питания.
07.11.2021 в 12:55:38
Виталий_Мск написал: Здравствуйте!
День Добрый.
Виталий_Мск написал: АВВ'шные УЗО S-серии ведь можно запитывать снизу? Вроде бы можно.
Да, можно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2021 в 19:52:57
Добрый день! Помогите, пожалуйста, понять, как правильно защищать УЗО.
Простейшая схема: в подъезде автомат 40С, с него запитана вся квартира.
В квартире (сильно-сильно упрощая) всего две линии: варочная (автомат С32), духовка (автомат С16).
Если "посадить" обе линии на одно УЗО 63А, можно ли в квартирном щите не ставить перед УЗО автомат на 40А? Подъездный автомат, получается, уже защищает любое УЗО, номинал которого 40А и более?
07.11.2021 в 20:01:25
anton-stefan написал: Если "посадить" обе линии на одно УЗО 63А, можно ли в квартирном щите не ставить перед УЗО автомат на 40А?
Можно НЕ ставить АВ на 40А. И в Вашем случае достаточно будет УЗО и на 40А, хотя цена между ним и на 63А будет непринципиальна...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2021 в 22:49:22
anton-stefan написал: Подъездный автомат, получается, уже защищает любое УЗО, номинал которого 40А и более?
да.
И это пройдёт ...
08.11.2021 в 14:59:59
Сверлил дырку в стене и попал в кабель. УЗО отключилось. Кабель питает электроплиту. Немного расширил отверстие в стене и увидел, что я содрал изоляцию с одной из жил, но сама жила цела. Электроплита работает, если включить УЗО. Подскажите, можно ли заизолировать поврежденный участок не выламывая кусок стены и не заменяя кусок кабеля?
08.11.2021 в 16:08:31
pyatnizza написал: одрал изоляцию с одной из жил
Фаза или ноль?
pyatnizza написал: можно ли заизолировать поврежденный участок не выламывая кусок стены и не заменяя кусок кабеля
Можно
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.11.2021 в 16:10:12
pyatnizza, Тщательно зачистить от пыли и залить термоклеем из пистолета .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу