07.12.2021 в 15:46:15
Homeproblem, вопрос вкуса. А о вкусах не спорят :nо:
08.12.2021 в 18:33:35
Доброго времени суток! Подскажите плз решение как правильно соединить в распаечной коробке 9 проводов К ввг нг 3х1,5 (от выключателя света) нужно подключить 8 пвс 3х0,75 (они идут к точечным светильникам на потолке). На wago как то не хочется...
08.12.2021 в 18:35:44
nNikki написал: нужно подключить 8 пвс 3х0,75 (они идут к точечным светильникам на потолке)
Точечные светильники не нуждаются в пэвээсе 3х0,75. К каждому из них достаточно подвести ввг. К которому уже проводки светильников подключаются вагами, которые всегда в доступе.
08.12.2021 в 19:58:24
Radio написал:
nNikki написал: нужно подключить 8 пвс 3х0,75 (они идут к точечным светильникам на потолке)
Точечные светильники не нуждаются в пэвээсе 3х0,75. К каждому из них достаточно подвести ввг. К которому уже проводки светильников подключаются вагами, которые всегда в доступе.
Radio, Уже все разведено и закрыто отделкой. Есть распайка в которую выведены 1хввг и 8хпвс.
08.12.2021 в 20:11:24
nNikki написал: в которую выведены 1хввг и 8хпвс
Ваго 222-415 или 221-415, пвс скрутить по 2шт
08.12.2021 в 20:11:30
nNikki написал: Уже все разведено и закрыто отделкой.
Сочувствую. Если распайка так и останется в доступе, то примените ваги.
08.12.2021 в 20:20:29
Radio, да, она в доступе. Спасибо. Есть смысл дополнительно обжать пвс наконечниками или без них норм?
08.12.2021 в 20:22:19
nNikki написал: сть смысл дополнительно обжать пвс наконечниками
Противопоказано, т.е. запрещено.
08.12.2021 в 21:02:24
BV, в инструкции.
08.12.2021 в 21:05:19
Засунул вилку компа в розетку. Из розетки - хлопок и искры. Комп цел. БП компа прозвонили - в пределах нормы, вилка только закоптилась немного. Розетка работает. Вырубился общий по квартире (почему-то) автомат и автомат конкретного контура. Вопрос:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу