FashRus написал:
стоит ли что-то делать с розеткой;
разбираете и увидите:
FashRus написал:
почему это произошло;
.
FashRus написал:
правильно ли я понимаю, что произошло КЗ (почему?)
в розетке - дуга фаза-земля, от искры вызванной зарядкой кондера БП.
Если внимательно посмотрите - увидите угольную дорожку.
И судя по всему БП часто втыкался в эту розетку, и с каждым разом от искры появлялось все больше копоти и частичек металла, и наконец перекрыло это с подачи искры - образовалась плазма - дуга.
Ну и способствовало всему этому конструкция механизма розетки - близко расположенные контакты фаза-земля, без пластикового бордюра между ними.
Назовите производителя и серию розетки, плиз.
FashRus написал:
Вырубился общий по квартире (почему-то) автомат и автомат конкретного контура.
потому что по КЗ нет селективности. УЗО скорее всего у Вас нет, т.к. оно бы тоже опустилось.
PS Вы не первый с такими симптомами :) Бывает с ноутами и компами на определенных сериях розеток.