Можно небольшой опрос: кто какую ставит задержку срабатывания реле напряжения в случае выхода напряжения за допустимые пределы? и какой предел отклонения? 10%?
10.12.2021 в 11:56:30
Можно небольшой опрос: кто какую ставит задержку срабатывания реле напряжения в случае выхода напряжения за допустимые пределы? и какой предел отклонения? 10%?
10.12.2021 в 13:59:39
Dron/9K, это индивидуально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.12.2021 в 15:35:02
Dron/9K написал: Можно небольшой опрос: кто какую ставит задержку срабатывания реле напряжения в случае выхода напряжения за допустимые пределы? и какой предел отклонения? 10%?
Dron/9K, 175 (180)...265 (270) вольт задержка 3 мин, если в инструкции на хол-к это прописано (иначе меньше)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.12.2021 в 16:04:50
ZooZoo написал:
Dron/9K написал: Можно небольшой опрос: кто какую ставит задержку срабатывания реле напряжения в случае выхода напряжения за допустимые пределы? и какой предел отклонения? 10%?
Dron/9K, 175 (180)...265 (270) вольт задержка 3 мин, если в инструкции на хол-к это прописано (иначе меньше)
ZooZoo, Срабатывания - имелось в виду отключение потребителей ;)
10.12.2021 в 16:15:07
Dron/9K написал:
ZooZoo написал:
Dron/9K написал: Можно небольшой опрос: кто какую ставит задержку срабатывания реле напряжения в случае выхода напряжения за допустимые пределы? и какой предел отклонения? 10%?
Dron/9K, 175 (180)...265 (270) вольт задержка 3 мин, если в инструкции на хол-к это прописано (иначе меньше)
ZooZoo, Срабатывания - имелось в виду отключение потребителей ;)
Dron/9K,
А разве ее можно поставить?
(но в некоторых реле есть выбор из двух вариантов)
Вы бы задали вопрос поконкретнее, со ссылкой на техпаспорт прибора...
10.12.2021 в 16:22:36
megrad написал: КЗ в литой вилки.
Почему так решили? Чему там коротить? :confused:
megrad написал: КЗ было не длительное.
Т.е. БП цел?
megrad написал: у Вас нет селективности
Не знаю что это такое - простите. Но вся квартира разбита по контурам со своим автоматом.
BV написал: разбираете
Ну, т.е., демонтаж розетки обязателен?
BV написал: увидите угольную дорожку
Внутри розетки?
BV написал: Назовите производителя и серию розетки
SE Unica MGU5.037.18ZD
BV написал: Ничего на себя он не брал, не более, чем обычно при втыкании вилки.
Т.е. БП цел? Абсолютно?
10.12.2021 в 16:52:25
FashRus написал: Но вся квартира разбита по контурам со своим автоматом.
Ликбез
FashRus написал: Чему там коротить
Качество контактов залитой вилки оставляет желать лучшего. так же обратите вынимание
BV написал: в розетке - дуга фаза-земля, от искры вызванной зарядкой кондера БП.
FashRus написал: Ну, т.е., демонтаж розетки обязателен?
Хотите повторения?
FashRus написал: SE Unica
есть за ними грешок.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.12.2021 в 16:54:19
FashRus написал: SE Unica MGU5.037.18ZD
Похоже это тренд этой серии. https://mastergrad.com/forums/t251260-rozetka-schneider-electric-unica-mgu5-037-25zd-probilo-na-zemlyu/ . Сам числюсь в пострадавших, ибо и мне пришлось менять чертову Юнику .
FashRus написал: Внутри розетки?
разберите маску закрывающую контактную группу, с обратной стороны может находиться металлизированная трекинговая дорожка.
И виновники опять таки всякие там зарядки от мобил, всего навсего.
Да, ни фига.
10.12.2021 в 17:27:01
FashRus написал: BV написал: разбираете
Ну, т.е., демонтаж розетки обязателен?
Вам лично не нужно - Вы же умеете видеть сквозь пластик.
FashRus написал: BV написал: увидите угольную дорожку
Внутри розетки?
У Вас русский - родной, или Вы англичанин? :)
FashRus написал: BV написал: Назовите производителя и серию розетки
SE Unica MGU5.037.18ZD
Она самая...
FashRus написал: BV написал: Ничего на себя он не брал, не более, чем обычно при втыкании вилки.
Т.е. БП цел? Абсолютно?
на 99,999 %
12.12.2021 в 14:22:21
BV, dokar, megrad, Большое спасибо за разъяснения! А какую розетку посоветуете на замену?
13.12.2021 в 09:46:35
FashRus написал: А какую розетку посоветуете на замену?
А как на это ответить? Вам надёжное, эстетичное, не дорогое?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу