22.04.2022 в 16:05:23
megrad, удачно в ковычках? Можно чуть чуть пояснить? (Я тупенькая в электрике)
22.04.2022 в 16:15:06
KRIS AIR написал: На всех приборах, что я называла вилки да с заземлением и металлический корпус. Единственное что было без. Это фен. Его я как-то пропустила при осмотре. Не потрогала. Просто сразу вытащила вилку. Возможно, кстати он и не вибрировал.
Если это всё действительно так, то ситуация действительно нехорошая. Вибрировали не корпуса, а Вы, под действием слабого переменного тока, проходящего через Вас между проводом заземления в электропроводке и полом квартиры. Кафельный пол весьма хорошо проводит электричество, некоторые другие варианты проводят похуже.
Разумеется, при полностью исправной общедомовой электрике такого быть не может: арматура перекрытия под Вашими ногами должна быть прочно связана с проводом заземления в проводке, и напряжение между ними должно быть ничтожным при любых пробоях и замыканиях. Для того, собственно, и делается заземление. Но если что-то в общей электрике дома сильно не так, то неправильное напряжение случается или на проводе заземления, или на полу - результат для человека одинаковый, отличить одно от другого можно только хитрыми измерениями.
Дальше всё сложно, вариантов очень много. Например, напряжение на Ваш пол может подать сосед снизу, через неисправную люстру. При правильной электрике в таком случае должно мгновенно отключиться электричество у соседа, при неправильной - как повезёт.
Ещё вариант: перегорание лампочек было не случайностью. Заземление во всех домах обязательно связано с проводом рабочего нуля электропроводки, а "неправильное" (ненулевое) напряжение на нуле приводит именно к повышенному напряжению в некоторых квартирах (точнее - в одной из трёх).
В общем, повод для тревоги и срочного поиска специалиста есть. И проблема, скорее всего, за пределами Вашей квартиры.
22.04.2022 в 16:18:33
AlexeyL, УЗО вроде должно было сработать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.04.2022 в 16:24:36
megrad написал: AlexeyL, УЗО вроде должно было сработать?
У соседа? "С чего бы это в жопе пластилину взяться..." (с)
22.04.2022 в 16:32:35
AlexeyL, благодарю за развернутый ответ. Попробую связаться с электриком управляющей компании. И да моя квартира третья на этаже. Даже в паспорте щитка так написано.
22.04.2022 в 16:47:50
KRIS AIR написал: И да моя квартира третья на этаже.
Однако, магическое число 3 связано не с количеством квартир в Вашем доме, а с одним студентом из Риги, свалившим в Германию к Сименсу ещё при царе Александре...
22.04.2022 в 16:57:40
AlexeyL, красивый ответ,улыбнуло))
22.04.2022 в 17:01:33
megrad написал: У автора.
УЗО у автора никак не может отреагировать ни на одну из возможных причин. Ни на утечку на перекрытие у соседа снизу, ни на приход потенциала по проводу заземления. А никакая утечка в квартире автора никак не могла привести к потенциалу на корпусах при сколько-нибудь исправном заземлении.
megrad написал: Надо поверить состояние контактов в щите на Вашу квартиру.
Да, начиная с этого. Причём клеммы нуля и клеммы заземления в щите (разные!) могли быть одинаково незатянуты одними и теми же кривыми руками, никакой мистики. Несколько неисправностей в одном месте случаются.
22.04.2022 в 19:11:40
Иркут написал: ZooZoo, глянул ваш профиль и начало первой попавшейся темы. И вот что там, вам отвечают мастера :a Без комментариев)
Неудивительно, что вы после такого, стараетесь в электромонтажных темах, показать своё превосходство над вопрошающими, чтобы потешить своё уязвленное самолюбие. Не гнушаетесь ещё и ябедничеством заниматься, грозитесь пожаловаться админам, на всякую несущественную мелочь)
Иркут, не хочу больше общаться, если Вы так передергиваете :confused: и Вы полностью неправы со своим этим комментом, ну да бог Вам судья (если бы я был с Вами знаком очно, то после данного коммента просто бы пришел к Вам домой и дал в харю пару раз) этот, с Вашего позволения, мастер, совсем не без греха я общался с его заказчиком, например, и видел сделанную работу (тихий ужас) насчет паркета - давно все положено/переложено и т.д. (и все в порядке, мастера не с данного форума)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.